编辑: wtshxd | 2018-11-15 |
2 具 配电间
5 手提式二氧化碳灭火器 MT7
2 具 发电机室
6 灭火毯 1m*1m
2 条 油罐区
7 消防锨、消防桶 /
2 套 油罐区
8 消防砂池 2m3
1 座 油罐区
9 手持应急照明灯 /
2 具 站房 2.6 产品方案 本项目营运期主要销售汽油和柴油, 所销售的汽油和柴油质量均满足 《车用汽油》 (GB17930-2013)、《车用柴油》(GB19147-2013)国Ⅵ标准要求. 本项目油品销售情况见表 5. 表5油品销售情况一览表 序号 油品名称 销售量
1 汽油(92#、95#) 120t/a
2 柴油(0#) 120t/a
6 3 项目公用工程 (1)供水:本项目用水量为 895.96m3 /a,由宜村自来水供给,能够满足项目用水 需求. (2)排水:本项目废水主要为站内职工及过往司机生活盥洗废水、场站地面拖洗 废水.站内职工及过往司机生活盥洗污水、场站拖洗废水经隔油沉淀池处理,经处理 后全部用于站区洒水抑尘、道路洒水抑尘和绿化灌溉;
旱厕定期清掏,用于肥田. (3)供电:本项目用电量约为 500(kW・h)/a,由西张村镇宜村村电网接入,电压 为380/220V,供电系统采用 TN-S 系统. (4)消防:站区内配备二氧化碳灭火器
4 具,干粉灭火器
11 具,灭火毯
2 条, 消防锨和消防桶
2 套,2m3 消防砂池
1 座,应急照明灯
2 具. (5)防雷防静电接地设施 本加油站防雷接地按规范二类防雷标准设计,防雷接地、防静电接地、电气设备 的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,共用一套接地装置,接地系统采用 TN-S 系统,其接地电阻应小于 4Ω. 电缆保护管两端与配电柜、加油机底座及输油管道均设可靠接地,每个油罐作两 处接地, 输油管道平行敷设时每隔 20m 用Φ8 钢筋作接地跨接, 输油管道相交小于 0.1m 时用Φ8 钢筋作接地跨接. 油罐的接地由罐头(尾)引出地面的接地扁铁与接地网引出地面的接地扁铁用两 个M10 的螺栓连接. 罩棚接地由罩棚引下的接地扁铁与接地网引出地面的接地扁铁用 两个 M10 的螺栓连接. 供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端接地,在供配电系统的电源端安 装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器.加油站内加油机的电缆线进线口 均应采用防爆绕性管. 埋地储罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地. 地上或管沟敷设的管道的始、末端和分支处接地.
7 加油站的油罐车卸车场地,设罐车卸车时用的防雷电接地装置. 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接. 防静电接地装置的接地电阻不大于 100Ω.
4 劳动定员与工作制度 劳动定员:本项目共有职工
4 人,均来自当地.站区无食宿、洗浴设施. 工作制度:本项目实行三班倒,每班工作
8 小时,年工作天数
365 天. 施工期:本项目施工期为
3 个月,从2019 年4月至
6 月.
8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 现有加油点位于三门峡市陕州区西张村镇宜村村街南,站区设置有
1 个10m3 的 地埋卧式钢制双层柴油储油罐,1 台双枪柴油加油机,属于单品加油点. 现有加油点异地搬迁并升级为加油站后,现有加油点将永久关闭,加油点的所有 建筑物和设备均拆除.建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处理,储油罐、加油机等设备由 拆除单位直接带走交由有资质单位处理;
场地清理后进行平整.经调查,现有加油点 租赁的是三门峡市陕州区西张村镇宜村村的建设用地.因此,现有加油站的建筑物和 设备拆除后, 加油站场地将恢复原状, 交由三门峡市陕州区西张村镇宜村村统一管理, 加油站不再承租. 本项目为新建项目,经现场查看,本项目还未开工建设,不存在与本项目有关的 环境问题.