编辑: jingluoshutong 话题热度:1028 2019-11-21
关键词: mft,锅炉,锅炉mft,哪些,是什么 添加资源
资源与摘要 编辑
jingluoshutong
   锅炉mft是什么

  锅炉MFT全称是Main Fuel Trip,即锅炉主燃料跳闸。说简单一点,MFT就是一套逻辑功能,输入是各种跳闸条件,输出是许多继电器,直接去停磨煤机、给煤机、油枪等设备。

  MFT保护动作:(1)两台送风机全停。(2)两台引风机全停。(3)两台空气预热器全停。(4)两台一次风机全停。(5)炉膛压力极高。(6)炉膛压力极低。(7)汽包水位极高。(8)汽包水位极低。(9)三台炉水循环泵全停。(10)锅炉总风M低于30%frMCR。(11)燃料失去。(12)全炉膛灭火。(13)失去火检冷却风。(14)手按MFT按钮。(15)汽轮机主汽门关闭。

  一、锅炉方面

  第一步:检查锅炉联锁动作情况,简单记忆为“三断”:

  断煤、断油、断水,具体来讲:断煤:一次风机停运,磨煤机停运,磨机出口关断门关 闭,给煤机停运断油:供回油快关阀关闭,所有油角阀关闭,油枪全部在退出位断水:此处水指的是减温水,关闭过热器和再热器减温 水的电动门和调门另外:还要检查空预器和炉膛吹灰枪自动退出,脱硝系统跳闸


  第二步:查明MFT动作原因:

  1、全厂失电造成,全面解除联锁备用,如若锅炉保安段已恢复,应立即启动空预器、火检冷却风机和停机冷却水泵运行。如若锅炉保安段短时间无法恢复,应立即派人就地关闭空预器入口烟气挡板,手动盘空预器运行。另外还应注意锅炉超压,锅炉闷炉,直至厂用电恢复进行吹扫。

  2、若是其他简单原因造成,检查火检风机和空预器运行正常,手动调整炉膛负压,调整总风量,进行炉膛吹扫,进行闷炉。另外,压力过高还应通过PCV阀或高低旁泄压,尽早启动炉水循环泵运行,以防止水冷壁温差过大,造成水冷壁管拉裂。

  第三步:派人就地全面检查锅炉本体:

  关闭所有油枪手动门和隔绝拱上油循环,MFT原因查明后,需极热态启机,应注意一下几点:

  1、主汽压升得快,主汽温升的慢甚至回落,应利用高低旁进行调整综合调整汽温和汽压。

  2、超温,因此燃料量不能加之过快,特别是煤的控制,另外,因炉膛初期燃烧不稳,送风不宜过多。

  3、大屏和过热器超温,而最开始时过热器减温水效果很差,应收小过热器挡板,甚至不影响炉膛燃烧的情况下关至零位,造成的再热器超温用减温水调节。

  4、冲转参数的匹配,特别是汽温的控制,不应操之过急,造成汽机进水。

  二、汽机和电气专业

  第一,检查大连锁动作正常:

  汽机跳闸,发变组开关跳闸。

  第二,汽机专业:

  1、检查汽机跳闸的原因,是否应破坏真空停机。

  2、大机转速下降,主汽门、调门、中主门已关闭至零位,派人就地检查确实已关闭,就地转速表在下降,大机声音振动正常。

  3、大机联动设备正常,小机跳闸,高排逆止门、BDV、VV阀打开,割断抽汽逆止门、电动门关闭,管路疏水已打开。

  4、全厂失电下应紧急启动大机直流油泵和密封油泵,一般正常情况下应启动TOP、MSP、顶轴油泵一台运行。

  5、保轴封压力,隔断辅汽联箱的其他用户,专门用辅汽保轴封,关闭溢流主路和旁路门,g如若保不住,应开启冷再至轴封的起源。如若保持不住,应开启主蒸汽至轴封汽源,这一路起源因压力太高,尽量避免用。

  6、循环水中断的停机,应派人隔绝一切进入凝汽器的疏水,DCS上管路疏水气动门应全部关闭,密切监视机组排汽压力和温度。

  7、调整凝汽器、除氧器水位正常,及时调整氢温和大小机油温正常。

  8、监视大机TSI参数,大机零转速时应投入盘车运行。

  第三、电气专业:

  1、发变组开关跳闸,立即派人去升压站和继保室检查动作正常。

  2、检查灭磁开关跳闸。

  3、检查厂用电切换成功。

  4、若是厂用电全失,立即启动柴发,派人去就地检查,然后联系地调通过110KV尽早恢复保安段运行。另外还应检查UPS、110V、220V正常。

  三、辅机方面

  锅炉MFT后,处理好主机的同时,应迅速通知化学专业和脱硫除灰专业,检查电除尘就地已跳闸,特别是机组全厂失电时,化学隔离高温盘间取样仪器、加强检查氢站、酸罐等危险化学品。

  脱硫保安段(柴发联起不成功则应断开脱硫保安负荷,防止锅炉保安过负荷)恢复以后及时启动脱硫塔浆液搅拌器,当然所有跳闸设备检查复位。

  若厂用电恢复,化学人员应迅速对工业水泵送电,以便机组使用冷却水。
雷昨昀
完成燃煤锅炉清洁能源改造 124.09 蒸吨。 (3)扬尘污染控制。督促施工单位严格执行“施工控尘十项强制规定” ,检查建筑 工程项目 9768 个次,督促整改尘污染问题 4402 条,立... ---摘自《工程内容及规模》
lqwzrs
锅炉的生产厂家, 将实际水容积大于50升的 锅炉, 假借免监检的蒸汽发生器在市场上销 ... 上次看米兰德比是什么时候的事了。 足球世界里的兴衰更替固然令人唏 嘘, 但 “米兰德... ---摘自《才是七夕秀恩爱的正确姿势》
于世美
锅炉 13859679896 李立组员 冷冻 13959303318 谢陈惠 组员 变电所 13509591830 周良... MFT35 4 氯酸钾干燥包装 干粉灭火器 MFZ6 10 干粉灭火器 MFZ8 4 氯酸钠干燥包装 干粉... ---摘自《应急预案备案编号:350923-2015-002-M》
哎呦为公主坟
"MFT型万能测力仪","235-2001-N","05-11-08" "417","723544802","苏... "锅炉水处理药剂标 ---摘自《InquireResult》
戴静菡
(指在静态试验合格的基础上,通过调整锅炉运行工况,达到MFT动作的现场整套安全监视保护系统的闭环试验)应在每次大修首次点火初期进行。 3.14.4.6 对于已配有DCS构成的... ---摘自《目次》
liubingb
分为生物质蒸汽锅炉、生物质热水锅炉、生物质热风炉、生物质导热油炉、立式生物质锅炉、卧式生物质锅炉等。特点:生物质燃烧机,燃烧成本比电节省75%、比燃油节省60%、... ---摘自《河北瑞航能源有限公司生物质锅炉锅炉的一个种类,就是以...》
ok2015
具10 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC50 个2灭火器箱 XMDDD42 具5消防砂箱(附... 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表1中燃气锅炉 100 400 30 8m 是否达... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
达达恰西瓜
MFT0.8-6-0.75 台57鄂式破碎机 PE800*900 台1用于大块矿石破碎 8 矿用自卸汽车 BZKD... 重大危险源分为储罐区、库区、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿、金属非金... ---摘自《宜章县佳泰矿业有限公司骑田林场观音坐莲玻璃用脉石英矿项目》
无理的喜欢
的燃煤锅炉房 D.独立建筑的建筑面积为 280 ㎡的单层制氧车间 21.消防应急预案演练可以... A.堆场上露天设置 MFT/ABC20 灭火器 B.柴油发电机房设置 1 具磷酸铵盐灭火器及 1 具... ---摘自《《综合能力》 真题解析 2016 年注册消防工程师考试》
xiong447385
手提式磷酸 铵盐型干粉灭火器,2 具MFT/ABC35 推车式磷酸铵盐型干粉灭火器,配置消... D89*16 20G 高压锅炉用无缝钢 管,外表面 PE 加强级防腐。 当发生故障时,立即停止... ---摘自《西南司计〔2016〕》
麒麟兔爷
锅炉本体焊口施工质量控制质量管理小组 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 降低... 提高MFT硬回路控制可靠性 国投钦电热控攻坚克难质量管理小组 152 中国能源建设集团... ---摘自《附件》
wtshxd
MFT/ABC35 1 具 油罐区 4 手提式二氧化碳灭火器 MT7 2 具 配电间 5 手提式二氧化碳灭... 无 自有燃煤锅炉房、燃煤厨房 18.5 无 自有燃气(油)设备的房间 8 无 站区围墙 3 3.5(... ---摘自《建设项目基本情况》
鱼饵虫
MFT20、 MFTZ20 ― 20 ― 30B MFT25、 MFTZ25 ― 25 ― 35B MFT35、 MFTZ35 ― ... 6. 工业用燃油、燃气锅炉房 6. 橡胶、塑料及其制品的库房 7. 各种电缆廊道 7. 粮食、食品... ---摘自《建筑灭火器配置设计规范 国家质量监督检验检疫总局》
无理的喜欢
锅炉 FSSS 和MFT 联锁保护功能试验合格。 5.7.4 生物质燃料上料、给料系统调试完成,给料系统串火保护、程控功能试验合格。 5.7.5 除灰和除渣系统调试合格,具备投运条件。 ... ---摘自《生物质发电工程   质量监督检查大纲  》
645135144
我们去除了锅炉的环节,使用煤炭加热结构更为简单,投资成本更低,并且更加的高效。 安全耐用: 由于在生产水玻璃的过程中需要在一定的压力下进行,这样一来水玻璃设备就... ---摘自《 我们公司是一家专业从事泡花碱设备生产的公司。是山东省...》
XR30273052
锅炉排烟筒废气 3、噪声 本项目噪声主要来自机械设备风机,声源在105dB(A)左右,... 器材使用方法 1、MFT型推车式干粉灭火器的使用 适用范围:能扑救各种油类、易燃体、... ---摘自《江西盛丰化工有限公司》
鱼饵虫
锅炉烟气(烟尘、SO2及NO2)污染物排放,依据《环境影响评价技术导则-大气环境... 中软化温度灰(MST)、中等流动温度灰(MFT)、25JM的焦煤。 井田范围内可采煤层... ---摘自《1.前言》
捷安特680
"0","济南锅炉集团有限公司","山东省济南市黄岗路8号","250023","陶... "MFT-4000多功能材料表面性能试验仪,MS—T3000摩擦磨损试验仪项目","3-先进... ---摘自《总表》
黎文定
36 叠氮钠成品仓库 8 锅炉房 4 冷冻车间 20 污水处理站 8 行政楼 12 宿舍楼 12 4.生产工艺... MFT型推车式干粉灭火器的使用 适用范围:能扑救各种油类、易燃体、可燃气体和电器设... ---摘自《江西如益科技发展有限公司》
元素吧里的召唤
锅炉主燃料跳闸系统(MFT) 锅炉自动控制系统 顺控系统(SCS) 汽机数字电液调节系统(DEH) 汽机危急遮断系统(ETS) 电气控制系统(ECS) 热工信号显示及报警 兰州石... ---摘自《兰州石化职业技术学院热能动力实训基地建设》
865397499
及MFT 时炉膛压力的波动方向.可设定一定延时.以减弱锅炉负荷急剧下降而导致的炉膛压力下降另外在增压风机跳闸且旁路挡板未及时打开.脱硫系统 通道未隔断的情况下.炉膛压力... ---摘自《麟蘸增廑褫攘炉膻贫蘑》
黎文定
北京天润昊博脱硫除尘科技有限公司锅炉环保脱硫除尘项目、同煤集团衡安公司自动安全... MFT/ABC35 2 2 LNG气化区 MF/ABC8 8 3 LNG装卸区 MF/ABC8 2 MFT/ABC35 1 4 综合... ---摘自《LZHP[2017]077B》
喜太狼911
干粉灭火器 和1台MFT/ABC20 推车式干粉灭火器。 储运 工程 分离水罐 用于暂存分离器... 新建 锅炉大气污染物排放限值标准。标准值详见表 4.2-2。 表4.2-1 大气污染物排放标准 ... ---摘自《中国石油化工股份有限公司西南油气分公司页岩气项目部》
wtshxd
推车式MFT35干粉灭火器 卸油口 个2配箱体 4 MF/ABC4手提干粉灭火器 加油岛 具6配箱... 锅炉 烟气 烟气量 225万m3/a 烟尘 0.37t/a SO2 2.42 t/a NO2 1.31 t/a 废水 生活废水 废水... ---摘自《建设项目基本情况》
紫甘兰
9.2.3.4 停用其它由MFT以后应联动而未动作的设备。 9.2.3.5 根据需要启动电动给水泵向锅炉进行小流量冷却水冷壁(维持30kg/s)。 9.2.3.6 维持风量在30%左右对炉膛进行吹扫(... ---摘自《值班员岗位试题》
颜大大i2
发电机跳闸、汽机跳闸、炉MFT。发 变组 A 屏87G 动作,发电机差动、过激磁报警,厂用电切换成功;#4 机组13 时53 分,汽机跳闸、发电机跳闸、锅炉 MFT 动作。发跳闸油压低... ---摘自《电力行业内部控制操作指南》
sunny爹
执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值中燃气锅炉标准... 手提式干粉灭火器,2 具MFT35 推车式干粉灭火器,6 具MT/7 手提式CO2 灭火器,消防... ---摘自《目录》
被控制998
锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2001 27 地表水环境质量标准 GB 3838-2002 28 污... MFT 动作。 稀释风机全停。 每炉 SCR 的稀释风量过低。 SCR 入口烟气温度超出 290~... ---摘自《燃煤火电企业环境守法导则》
wtshxd
制造汽车零部件及配件,零售汽车零配件,批发锅炉产品,节能技术推广服务,节能技术... ",,"92460000MA5T9MFT43",,"460000601401378",,,"黄国勇","43585"... ---摘自《数据报送模板》
颜大大i2
当发生MFT跳闸时,系统立即送出主燃料跳闸信号,切断锅炉的一切燃料,并与机组其他系统自动完成相应报警及操作。 3.5 紧急跳闸 当运行人员发现危及机组运行安全或其他需要... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
鱼饵虫
B5.2.8 热水锅炉超温、汽化,有机热载体炉超温、进出口压差过小等; B5.2.9 主燃料跳闸(MFT)动作、故障减负荷(RB)动作(注B-2); B5.2.10 给煤机断煤(注B-2); B5.2... ---摘自《山东省质量技术监督局》
匕趟臃39
中宁电厂2*330MW机组MFT功能简介宁夏电力2007年S2期1概述宁夏中宁发电有限责任... 位(内量牟菏报价获取 华电镇雄电厂的锅炉是什么型号的啊!进双出钢球磨煤机直吹式制... ---摘自《中宁磨煤机》
黑豆奇酷
热水锅炉超温、汽化,有机热载体炉超温、进出口压差过小等; A5.2.11 主燃料跳闸(MFT)动作、故障减负荷(RA)动作(注1); A5.2.12 给煤机断煤(注1); A5.2.13 磨煤机... ---摘自《附件2》
252276522
MFT125 - 297B - 20 MFT/ABC20 6A 1、堆场 3.润滑油再生部位或沥青加工厂 3.纸、竹、... 工业用燃油、燃气锅炉房 6.橡胶、塑料及其制品的库房 7.各种电缆廊道 7.粮食、食品库房... ---摘自《UDC》
鱼饵虫
对燃煤锅炉实施“煤改气”,加大天然气等清洁能源发展力度,按照国家能源政策,对有... 防护堤、站房 3 推车式干粉灭火器 MFT/ABC 35 台4防护堤、卸车位 七、绿化 站内不应... ---摘自《项目名称》
252276522
电网和多机组电厂来说,作用并不明显,而对于孤网运行且由于系统解列导致锅炉MFT停运情况,带厂用电是有重要意义 的,但目前传统的汽轮机数字电液控制系统(DEH)和自... ---摘自《论火电厂热工自动化的安全系统》
霜天盈月祭
当温度达到 990 ℃时, 锅炉主燃料自动切 除(MFT); 当床温低至 650 ℃时, 将自动切除主燃 料( 除非点火风道油枪投入运行); 当床温低至 540 ℃以下时(无论点火风道油... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
645135144
07时45分,#1汽机跳闸,“排气装置真空低首出”报警,发电机解列,锅炉MFT动作,高低旁联开,高旁开度60%, 低旁开度100%,汽机转速下降,润滑油泵联启正常, #1机主... ---摘自《仪器分析论文发表空冷机组防爆门破裂的原因》
旋风
汽机跳闸后联跳锅炉; 08:43:36:106 MFT; 08:43:36:131 低频保护动作; 08:43:37:086 主开关 805 跳闸。 500 kV 升压站全站失压后,5 号机 OPC 动作 4 次,转速在动作过程中出... ---摘自《500 kV 变电站全站失压机组保护分析及对策》
芳甲窍交
口联箱泄漏,导致锅炉停炉,机组 MFT。2018 年7月24 日,牛山厂#1 机组 1A 引风机 控制油泵出口溢流阀故障引起控制油压低跳闸,RB 动作正常;2018 年7月25 日,胜 龙厂#5 ... ---摘自《浙江省电力系统网源协调监管信息月报》
GXB156399820
锅炉 MFT 动作,全厂对外停电。 9.9 月19 日21 时58 分,国网运行分公司±800 千伏锦苏 直流发生双极闭锁,江苏损失功率 4900 兆千瓦。闭锁后因江苏 电网备用充足,电网运行正... ---摘自《全省电力安委会扩大会议》
无理的喜欢
锅炉压火时应保持较高料位,首先停止给煤,并监视炉膛出口处的氧量,一旦氧量开始上... MFT动作的结果有哪些 动作 停止所有给煤机运行 停石灰石给料系统(停石灰石排气斗上... ---摘自《鳢缠跏?》
阿拉蕾
锅炉MFT动作, 全厂对外停电。 8、2015年11月5日,500千伏府忻Ⅱ线跳闸,导致神华国 能(神东电力)集团公司所属陕西德源府谷能源有限公司两 台机组(2*600MW)停运,... ---摘自《典型电力安全事故(事件)汇编》
摇摆白勺白芍
联锁保护的条件包括锅炉主燃料跳闸(MFT)、锅炉 油枪投入、除尘器故障、进口温度异常、进口压力异常、出口压力异常、脱硫系统入口烟尘含量超标、 风机故障及事故联锁等... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
笨蛋爱傻瓜悦
生物质气化发电的控制系统说明及锅炉本体 MFT 跳闸后的保护措施论述。 7)生物质气化发电运行操作人员配置及检修人员配置等相关管理机构设置。 5.4 现场踏勘 报价人应派出... ---摘自《鹤壁丰鹤发电有限责任公司》
xiaoshou
*机组锅炉MFT 测量值 *引风机状态 开关信号 *引风机电流 工作电流 *给煤机、磨煤机流量 测量值 脱硫装置 湿法脱硫(石灰石/石灰-石膏法) *FGD 入口信号和出口信号:SO2、NOx... ---摘自《江苏省火电厂烟气排放过程(工况)》
星野哀
在BTG盘上显示有锅炉吹扫信息,MFT首出 原因信息,点火条件信息,油泄漏测试信息,OFT 首出原因信息,火焰检测信息,给粉机运行状态 信息,自动点火信息。 在BTG盘的底... ---摘自《PLC在锅炉联锁保护系统中的应用》
ddzhikoi
5、“7.4”1号炉汽包水位低III值锅炉MFT(热控)(林秀初) 6、“7.5” 3号机B循环水泵故障失去备用 (汽机)(尹海生) 7、“7.21”一期脱硫升压风机导叶执行机构故障(热... ---摘自《続Q02胯杠砜2012耆搏戈称》
喜太狼911
波动,其他水位计还显示有水时,电接点水位计已发现低三值,锅炉MFT已动作。电接点水位计 第八届工业仪表与自动化学术会议 3 电极泄漏频繁,经常引起保护误动[4] ,而若频... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
yyy888555
包括CCS在内的锅炉自动退出运行,全炉膛熄火。但由于FSSS系统 未实现失电MFT触发功能,导致MFT未触发,未联锁停运相关辅 机和关闭减温水门,使得汽温降低且低温低保... ---摘自《FSSS系统MFT硬保护逻辑优化和改进》
发帖评论