编辑: star薰衣草 2018-11-21

二次、四次为反向冲洗,此时离心机按照冲洗频率反向转 动.在每次冲洗时,先升速15s到冲洗速度后,打开冲洗阀用乙 二醇进行2min冲洗然后关闭冲洗阀,同时停止离心机1分钟,再 进行下一次同样的冲洗过程.其中在第一次冲洗时在打开冲洗 阀后检测流量信号FL22001是否正常,确认有流量后再向下进 行冲洗过程.在第四次冲洗结束后20s全机复位,同时四通阀的 B电磁阀失电打到D位,至此整个程序结束. 附表 变量表 地址 号 内容 类型 地址号 内容 类型

00013 离心机停车开关 输入信号 C005 分离稳速5分钟 计数器

00101 紧急停车开关 输出信号 C006 分离结束主机停止7分钟 计数器

00105 22TA04液位正常 输出信号 C007 一次冲洗升速时间15秒 计数器

00110 22P01运转 输出信号 C008 一次冲洗时间120秒 计数器

00111 22P01入口流量正常 输出信号 C009 一次冲洗结束停止时间 60秒 计数器

00112 22P01出口压力正常 输出信号 C010 二次冲洗升速时间15秒 计数器

00206 冲洗阀开 输出信号 C011 二次冲洗时间120秒 计数器

00208 进料阀开 输出信号 C012 二次冲洗结束停止时间 60秒 计数器

00211 四通阀B开 输出信号 C013 三次冲洗升速时间15秒 计数器

00215 四通阀A开 输出信号 C014 三次冲洗时间120秒 计数器

00300 离心机正转 输出信号 C015 三次冲洗结束停止时间 60秒 计数器

00301 分离频率 输出信号 C016 22P01起动信号宽度4秒 计数器

00302 冲洗频率 输出信号 C017 22P01停车信号宽度4秒 计数器

00304 加速时间 输出信号 C021 进料阀开后4秒 计数器

00305 离心机反转 输出信号 C031 四次冲洗升速时间15秒 计数器

00404 22P01起动命令 输出信号 C032 四次冲洗时间120秒 计数器

00405 22P01停止命令 输出信号 C033 四次冲洗结束停止时间 60秒 计数器

03000 程序自动 内部变量 T112 延时0.5秒检测FL

22021、 LH

22004、PH22031 计数器

03010 变频器故障 内部变量 T113 T112为1后2秒 计数器

03011 同步故障 内部变量 HR0400 离心机允许起动 保持型 变量

04000 无故障 内部变量 HR0401 冲洗程序开始 保持型 变量 C001 22P01运转已达4分钟计数器 HR0502 冲洗阀开后有流量 保持型 变量 C003 FL22021或LH22004 报警后1分钟 计数器

3 欧姆龙征文集2007 OMRON HR0400 C003

00300 00013 C005

03010 03000

03011 T112

00101 HR0401

00208 00301

00305 HR0502 C006

00304 C008

00302 HR0400 C012

00304 C014

00302 00300

00101 04000 HR0400 C009 C011

00304 00302

04000 00300

00305 HR0400 C015 C013 C014 C010 C01

1 C032 C031 C032

00215 04000

03010 00302

00301 HR0401 C032

00013 00013

00013 00301 HR0400HR0401 C003

00206 C007 C008

00013 00302

04000 00304 C001

00211 04000

03011 03010

03000 00111 HR0401

00215 C005 C003

03000 00211 C021 C016

001 10

00404 C005

00405 03011

03010 00101 T113

00208 03000

001 10 C017 图3 程序梯形图 冲洗开........