尽管有的地方安置了补偿器,可视由于补偿器的位置没有参 照热膨胀量而定;
部分设计直接将固定支架安装在补偿器上下的位置,造成补偿器不能发挥补偿管道的变形伸缩的作用, 造成热胀伸缩拉裂现象的出现. 1.5底层商铺的采暖 参照建筑相关的规定,一些带有底层商铺的住宅设计规范内容指出,建筑内的公共用房和公用空间需要进行采暖系统的 单独设立和装置.但是目前设计中存在的问题是,商铺没有按照单独设热计量的装置进行,即使安装了设置也是与住宅
1 /
3 共用一个系统. 2空调通风方面的问题 2.1制冷机容量过大 根据当前的形式来看,部分设计人员在进行空调系统设计时,运用负荷指标估算的方式,由于计算上的误差,带来的结果是 制冷机装机容量普遍增大,给投资商的初始投资带来浪费,也使得负荷下的冷机效率降低了.设计人员在具体的设计过 程中,需要将各种各样的安全系数考虑到位,造成单位空调面积的制冷机装机容量比手册中冷负荷概算要大些,比实际运 行中的单位空调面积峰值冷量还要高,大量增加了空调系的初始投资.根据一年的状况来看,建筑的实际负荷只有很短 的时间是在峰值阶段,因此冷机的大部分时间只要在较小的负荷率下运行就能满足使用要求. 2.2保温材料选择不妥 在进行保温材料的选择时一定要将材料的使用寿命及场合考虑到位,这对于建筑的使用性能有着很重要的影响.但是 目前存在的问题是,虽然市场上的保温材料品种齐全,但建筑单位考虑到费用以及施工等原因,大多数工程都只使用铝箔 玻璃棉材料进行保温.铝箔玻璃棉制品对于风管的保温效果比较不错,但由于风管的表面温度高,在施工过程中需要加 强对材料的容量进行控制,这样才会改善材料的寿命和绝热效果.但玻璃棉的吸水性过强,对于冷冻水管的保温不适合 使用,这些材料选用的差错,也会带来保温效果不明显.前些年的建筑市场上因为经验上的不足,给玻璃棉保温的水管系 统使用造成了结露现象,笔者建议业主应该积极采用保温效果好的材料,避免出现建筑返工现象的发生. 2.3水泵扬程选择不妥 水系统扬程的不同选择会到来设计效果的不一致,例如:在建筑工程中将冷却塔放置在60多米高的屋顶上后,冷却水将变 成闭式循环系统,但是目前设计者选择水泵扬程时却把高程融入到了水泵的扬程中,造成水泵扬程到达80多米.另外,有 的设计者进行冷冻水泵选择时,没有注意到冬季与夏季流量不同这一情况,具体为:夏季空调冷冻水温度在7℃~12℃,其 循环流量为600m/3h,而冬季温度在50℃~60℃,热水循环量为289m/3h,从这组数据来看,夏季空调冷冻水循环量远远大于 冬季采暖热水循环量,因此在冬夏季使用同一种水泵是不和实际的. 2.4通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;
穿过变形缝时,应在 两侧设防火阀.然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而 另一侧则未设.另外,有些工程防火阀的位置设置不当.按要求防火阀应紧靠防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管 厚度δ≥1.6mm,防火墙两侧各2m范围内的风管应采用不燃材料保温.但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置 ,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,存在着隐患. 防火阀和排烟防火阀是两种不同的阀,在使用过程中不可将两者混在一起.防火阀常常设在通风空调管路穿越防火分 区,并保持开启状态,火灾发生后烟气温度达到70℃造成易熔片熔断,可以有效避免烟、火的蔓延.设计标准中规定,风管 需要于穿过防火墙处设置火阀.但现在的现状是,风管穿防火墙处没有设置防火阀,这是不合理的.此外,防火阀的位置 错误也是一大问题.标准上规定了防火阀需要紧紧靠在防火墙位置,且穿墙风道厚度δ≥1.6mm,并且使用不燃材料保 温. 2.5防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值.该条附注中说明开启门时 通过门的风速不宜小于0.7m/s;