编辑: XR30273052 | 2018-11-23 |
条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为2,20层以上为3.《高规》还规定,防烟 楼梯间前室的加压送风口应每层设一个.根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3( 20层以上,L为前室总加压送风量).然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数) ,显然小了许多.如某12层建筑,防烟楼梯间前室总加压送风量定为16000m3/h,但每层前室送风口风量却标注为160 00/12≈1300(m3/h),显然其风口配小了.正确的标注应是16000/2=8000(m3/h),应按此配置风口大小. 2.6误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排........