编辑: f19970615123fa 2018-11-29

通过省间送电协议 进行的,根据省级电网与相关电厂结算电量确定;

无法明确的,按 送端省级电网区域可再生能源消纳电量占区域全社会用电量比例 乘以输入受端省级电网区域的总电量认定. (4)跨省际 网对网 输入 跨省际区域未明确分电协议或省间协议约定可再生能源电量 比例的跨省跨区输电通道,按该区域内各省级行政区域全社会用电 量占本区域电网内全社会用电量的比重,计算各省级行政区域输入 ―

4 ― 的可再生能源电量.即: i 省级行政区域内输入可再生能源电量 = 可再生能源输入电量 * 省级行政区域全社会用电量 = 省级行政区域全社会用电量 n 表示区域电网内包含的省级行政区域数目. 3. 特殊区域 京津冀地区(北京、天津、冀北、河北南网)接入的集中式可 再生能源发电项目和区域外输入的可再生能源电量,按全社会用电 量比例分摊原则计入各区域消纳量,各自区域内接入的分布式可再 生能源发电量计入各自区域的消纳量.

(三)消纳责任权重测算 1.消纳责任权重计算公式 (1)非水电消纳责任权重 区域最低非水电消纳责任权重=(预计本区域生产且消纳年非 水电可再生能源电量+预计年净输入非水电可再生能源电量)÷预 计本区域年全社会用电量 测算非水电可再生能源发电量时,上年度年底前已投产装机按 照应达到的年利用小时数测算;

当年新增非水电可再生能源装机按 均匀投产计算,对应发电量按全年利用小时数的一半进行折算. 激励性非水电消纳责任权重按照最低非水电消纳责任权重上 浮10%计算. ―

5 ― (2)总量消纳责任权重 区域最低总量消纳责任权重=(预计本区域生产且消纳年可再 生能源电量+预计年净输入可再生能源电量)÷预计本区域年全社 会用电量 测算可再生能源发电量时,上年度年底前已投产装机按照应达 到的年利用小时数测算,水电按照当地平水年份的年利用小时数下 浮10%进行最低总量消纳责任权重测算;

对计划新增水电装机,如 有明确投产时间(主要是大型水电站工程) ,按预计投产时间计算 年利用小时;

当年新增非水电可再生能源装机按均匀投产计算,对 应发电量按全年利用小时数的一半进行折算. 激励性总量消纳责任权重为激励性非水电消纳责任权重与水 电按照当地平水年份的年利用小时数发电量对应消纳责任权重之 和. 2. 消纳责任权重确定流程 国务院能源主管部门组织有关机构按年度对各省级行政区域 可再生能源电力消纳责任权重进行统一测算,向各省级能源主管部 门征求意见.各省级能源主管部门会同经济运行管理部门在国家电 网、南方电网所属省级电网企业和省属地方电网企业技术支持下, 对国务院能源主管部门统一测算提出的消纳责任权重进行研究后 向国务院能源主管部门反馈意见.反馈意见需详细提供分品种的可 再生能源发电预测并网装机容量、预测发电量、各跨省跨区通道计 划输送可再生能源电量及占比、预测全社会用电量等数据. ―

6 ― 国务院能源主管部门组织第三方机构结合各方面反馈意见,综 合论证后于每年

3 月底前向各省级行政区域下达当年可再生能源电 力消纳责任权重(包括最低消纳责任权重和激励性消纳责任权重) .

二、消纳量核算方法

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)