编辑: 捷安特680 2018-11-29
兰吉尔ZMQ202/ZFQ202 高精度结算关口电能表 维护手册 2/16 兰吉尔 Z.

Q 高精度结算关口电能表维护手册 ZH

03 939 目录 目录

1 安全

4 1.1 安全信息

4 1.2 责任

4 1.3 安全规则

5 2 产品概述

7 2.1 应用范围

7 2.2 ZxQ电表特性_7

3 维护

8 3.1 电表测试

8 3.1.1 测量时间

8 3.1.2 光测试输出

8 3.1.3 测试传送接点

8 3.1.4 测试模式

8 3.1.5 无负载测试

9 3.1.6 有功电量的初始负载_10 3.1.7 无功电量的初始负载_10 3.2 设置时间和日期、ID号、电池时间

10 3.3 更换电池

11 3.3.1 何时更换电池

11 3.3.2 怎样更换电池

11 3.4 更换通信单元

14 3.4.1 何时更换通信单元_14 3.4.2 怎样更换通信单元_14 ZH

03 939 兰吉尔 Z.Q 高精度结算关口电能表维护手册 3/16 前言 前言 本书目的 本维护手册介绍了兰吉尔 ZQ 高精度结算关口电能表的维护信息,更多关于 设备功能、安装、设置、使用和维护的全面说明请参照《兰吉尔 ZQ 高精度 结算关口电能表用户手册》. 目标读者 本维护手册是为了管理和使用该电表的工程师及技术人员而编写. 售后服务 如在使用本产品时遇到有关技术的问题和疑问,或有参加培训课程的需要, 请致电兰吉尔服务热线 400-880-0668,将有专人进行跟进. 4/16 兰吉尔 Z.Q 高精度结算关口电能表维护手册 ZH

03 939 安全

1 安全 这章将解析本维护手册所提到的安全信息、责任和必须遵守的安全规定. 1.1 安全信息 根据 ISO 指南 37,每个危险警告都必须包含以下内容: ? 危险等级:危险/警告/注意. ? 使用适当的符号的图示. ? 危险的描述. ? 说明如果未能避免危险可能造成的后果. ? 必须采取什么措施,避免危险. 使用以下标识,使读者注意阅读内容: 危险 用于可能发生危险的情况,在这种情况下可能会导致严 重的身体伤害或死亡. 警告 用于可能发生危险的情况,在这种情况下可能会导致较 轻的身体伤害或设备损坏. 注意 用于一般的细节和其它有用的信息,以简化工作. 其他的危险等级,安全信息也会描述其类型和原因,以及其可能的后果和预 防措施. 1.2 责任 表计的所有者 ― 通常是供电公司,应对操作电表的人员负责. ? 保护操作人员 ? 防止设备损坏 ? 培训操作人员 兰吉尔表计有限公司可提供上述培训课程.如果需要,请与有关办事处联系. ZH

03 939 兰吉尔 Z.Q 高精度结算关口电能表维护手册 5/16 安全 1.3 安全规则 下面的安全规则、任何一项在使用或操作时都必须遵守: 上电时不要打开电表 当电表连接好并上电时,电表内部有带电部分,故带电时请不要打开电表. 打开电表外壳前一定要断开电压回路和所有辅助回路 导线上存在危险电压 在与电表相连接的导线上存在危险的电压. 接触带电导线,会导致严重的人身伤害或死亡. 当连接或断开与电表相连的导线时,导线不得带电.工作期间相关回路的保 险丝必须取下并放到安全地方,防止其他人在不知情的情况下将其恢复. 互感器上存在危险电压 当电流互感器的次级回路断开,而初级回路有电流时,就会产生危险电压. 接触带电互感器,会导致严重的人身伤害或死亡.产生的高压会损坏互感 器. 在拆卸电表前,必须将电流互感器的次级回路短路. 互感器未接地 如果中高压系统中的电压互感器的次级没有接地,次级就可能会产生危险的 高压值. 电压互感器的次级通常接地.如果电压互感器没有接地,在与电表接触时, 可能会导致严重的人身伤害或死亡,还会损坏电表,且无法修复. 如果电压互感器没有接地,在操作电表时,必须采取特殊的预防措施. 电气绝缘 测量回路和辅助电路(辅助电源、费率控制输入、同步输入、传送接点、通 信接口)必须确保电气绝缘. 电压回路必须装有保险丝 安装电表时,所有电压回路(测量电压和所有辅助电路,例如:辅助电源和 费率控制电压等)必须安装最大