编辑: 捷安特680 | 2018-11-29 |
1 秒钟,开始测试. 在连接标称负载 Pn 的情况下,脉冲频率在
4 至6赫兹之间. 3.1.3 测试传送接点 测试传送接点与光测试输出一样,用于精度测试时输出脉冲. 3.1.4 测试模式 通过选择测试模式,选择输出什么测量值(有功、无功、I2 、U2 )到光测试 输出. 在显示中,您可以看到有功、无功、视在功率值.显示寄存器的分辨率可以 提高,以加快测试,这取决于参数设置. 1. 选择测试模式 测试模式 2. 输入测试模式 第一个值 ZH
03 939 兰吉尔 Z.Q 高精度结算关口电能表维护手册 9/16 维护 3. 选择所需的值 值x4. 重复第
3 步,获取 所有要检查的输 入. 5. 返回服务菜单 测试模式结束 示例 第一个值和值 x 只是例子.真正的值在参数设置中确定,并与运行显示相 同.损耗与光测试输出一起显示,如下表所示: 模式 显示寄存器 LED2 输出 LED1 输出 正常模式 某类寄存器 |R| |A| 测试模式 NLA 寄存器 ( 每相的变压器损耗NLA1 、 NLA
2、NLA3;
总变压器损耗 NLA) I2 RCU=1Ω U2 RFE=1MΩ OLA 寄存器 (每相线路损耗 OLA
1、 OLA
2、 OLA3;
总线路损耗 OLA) U2 RFE=1MΩ I2 RCU=1Ω 无功电量寄存器 |A| |R| 有功电量寄存器或本表格中未提 及的一种寄存器. |R| |A| 3.1.5 无负载测试 测试电压 Up为1.15 Un,测试电流为 0.3 *初始负载. 1. 断开电流至少
10 秒钟. 2. 接通测试电压 Up 和电流 0.3*初始负载. 能流箭头必须消失.绿色光测试输出必须为常亮. 3. 测试
5 分钟.在测试过程中,电表发出的脉冲不得多于
1 个.检查电量 读数的测试模式是否变化.显示的最后一个数字的增加不能超过 1. 当地的规定 在一些国家,要求的测试时间比较长,必须超过
5 分钟.请遵守当地的规 定. 注意 注意 10/16 兰吉尔 Z.Q 高精度结算关口电能表维护手册 ZH
03 939 维护 3.1.6 有功电量的初始负载 在cos? =
1 点施加负载电流,即标称电流 ln(其它值可以在参数设置中选 择)的0.05%和电压 Un(在各情况中都是三相).电表必须开始计量,绿色 的LED光测试输出必须开始闪烁. 3.1.7 无功电量的初始负载 在sin? =
1 处施加负载电流,即标称电流 ln(其它值可以在参数设置中选 择)的0.1%和电压 Un(在各情况中都是三相).电表必须开始计量,绿色 的LED光测试输出必须开始闪烁. 3.2 设置时间和日期、ID 号、电池时间 可以随时从服务菜单设置模式中更改以下值: ? 日期和时间 ? 识别号 ? 电池的操作时间 以下是怎样设置日期和时间的一个例子. 按键: 短时间按向下显示按钮(2s) 短时间按向上显示按钮 (2s) 短时间按向下显示按钮,直到显示 结........