四、有序方案适用范围 1.调控目标 丰水期电力供应总体目标是保障电力电量总体平衡.若紧急 情况出现供电缺口,坚持 错峰不限电,限电不拉路 的应急调 控目标,通过优化电力资源配置,实行用电负荷定值控制,有序 安排企业轮休、错峰生产,严格限制高耗能、高污染企业用电, 压减和降低其它工业生产用电负荷,平抑电力供需缺口,确保居 民生活用电、市级重点企业和重要单位基本用电需要,确保迎峰 度夏期间全县安全有序用电. 2.调控对象 本方案主要针对丰都电网范围内所有工业用电负荷,包括安 装负荷控制终端纳入负荷控制系统的工业用电负荷,尚未纳入负 荷控制系统由调度直接监控的专线工业负荷,通过现场操作控制 ―

8 ― 的公变工业用电负荷,以及景观照明和亮化工程用电负荷.

五、方案主要内容 本方案制定了两套调控方案, 一套是用于短时、 突发性缺口, 以高耗能、高排放企业客户为主体的临时错峰方案;

另一套是用 于不同电力缺口等级、具备持续性限电特点的五级限电方案. 当电力供应出现缺口时,采取的错峰和限电措施主要包括: 用电企业主动开展设备检修、避峰用电、错峰生产,执行计划轮 休等需求侧管理措施,同时应积极挖掘节能节电潜力,减少高峰 用电需求,提高电能利用效率.各班组通过负控系统(专线客户 通过调度系统)监控企业有序用电指标执行情况,必要时按照有 序用电方案采取终端跳控,达到降低用电负荷高峰,保证电网安 全的目的. 1.丰水期错避峰方案 错避峰方案主要用于用电高峰时期出现的临时电力缺口情 况, 方案通过在规定时段对高耗能和一般工业企业压减高峰负荷, 引导高峰用电向低谷转移,达到平抑供电缺口目的.本次高耗能 错避峰方案主要以东方希望重庆水泥有限公司为主.原则上执行 错峰的时段为 10:00-22:00,低谷时段可不限电. 高耗能错避峰组涉及客户

1 户,分A、B 两个不同等级,最 大理论可限电负荷 0.9008 万千瓦. ―

9 ―

2019 年丰水期高耗能错避峰方案 单位:千瓦 序号客户名称 供电单位 正常负 荷 保留负 荷A保留负 荷B供电 线路 联系 人 联系电 话(KW) (KW) (KW)

1 东方希望重 庆水泥有限 公司 丰都供电公司

41034 38026

32026 丰水 线 韩玉 军1580360

6158 2 合计

29797 25000

20000 2.丰水期限电方案 丰水期限电方案分 1-5 级,方案

1 到2,每周最多限电天数

3 天,最大限电能力 1.4569 万千瓦,最多涉及工业客户

83 户, 含全部高耗能客户和市级重点企业;

方案

3 到4,每周最多限电 天数

5 天,最大限电能力 1.4569 万千瓦,最多涉及工业客户

83 户,含全部高耗能和市级重点企业;

方案 5,每周

7 天限电,最 大可限电能力 1.4569 万千瓦,最多涉及的工业企业

128 户,其 中市级重点企业

0 户.

2019 年丰水期需求侧电力调控指标 方案编号 压荷指标(万千瓦) 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 方案一 0.8 方案二 0.8-1.4 方案三 1.4-2 方案四 2-3 方案五

3 以上 ―

10 ― 方案一:当电力供应缺口不大于最大负荷需求的 4%时,安排 执行轮休两天,轮休日为周

三、周四.我县工业企业在轮休日停 止生产负荷,其中市级重点企业(除高耗能企业外)不限电,高 危企业保留保安负荷,最大压负荷指标 1.4 万千瓦. 方案二:电力供应缺口介于最大负荷需求的 4%-7%之间时, 安排执行轮休三天,轮休日为周