编辑: 我不是阿L 2018-12-01

1 分-24 小时可设置,记录容量:65000 组A准精度 湿度 ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) 温度 ±0.4℃(25℃) B 准精度 (默认) 湿度 ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 温度 ±0.5℃(25℃) 变送器电路工作温度 -20℃~+60℃,0%RH~80%RH 探头工作温度 -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ 探头工作湿度 0%RH-100%RH 长期稳定性 湿度 ≤1%RH/y 温度 ≤0.1℃/y 响应时间 湿度 ≤8s(1m/s 风速) 温度 ≤25s(1m/s 风速) 探头个数 2~4 路(默认

4 路) 开关量输入信号 1~2 路(默认

2 路) 温度显示分辨率 0.1℃ 湿度显示分辨率 0.1%RH 温湿度刷新时间 1s 长期稳定性 湿度 ≤1%RH/y 温度 ≤0.1℃/y 响应时间 湿度 ≤8s(1m/s 风速) 备用电池工作时间 ≥48h 1.3 产品选型 RS-YS-GPRS-Y2

2 路温湿度采集 RS-YS-GPRS-Y3

3 路温湿度采集 RS-YS-GPRS-Y4

4 路温湿度采集 RS-YS-GPRS-Y 系列温湿度变送记录仪使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

6 2. 设备安装尺寸 RS-YS-GPRS-Y 系列温湿度变送记录仪使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

7 3. 面板及配置说明 3.1 面板说明 序号 说明 ①

4 路探头温湿度显示区 ② 系统时间显示区 ③ 开关量输入状态显示区 ④ 记录仪信号强度显示区 ⑤ 电池电量显示区 3.2 配置说明 ① 根据需要连接声光报警器或者其他报警设备(此步骤非必须);

② 将专用天线旋入天线座,按图示方向插入手机卡;

③ 给设备上电,通过短信进行配置;

④ 设备断电再重启后即可将数据上传至局域网内或广域网的监控平台. 4. 设备安装说明 4.1 安装前检查 温湿度变送器设备

1 台12V/1A 防水电源

1 台 合格证、保修卡、校准报告等 自攻丝,膨胀螺丝,挂钩等配件 声光报警器(选配) 4.2 安装说明 为方便现场施工,我司提供了两种设备安装方式: 1)葫芦孔安装 说明:在墙面固定位置打入自攻丝及膨胀螺丝,壁挂方式挂接到葫芦孔. RS-YS-GPRS-Y 系列温湿度变送记录仪使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

8 2)壁挂扣安装 说明:挂钩一面使用沉头螺钉安装到墙壁上,另一面使用螺丝钉安装到设备上,然后将两部 分挂到一起即可. 5. 短信配置指令 5.1 配置说明 我司 RS-YS-GPRS-Y 系列温湿度变送器的配置均通过短信完成,需要注意以下几点: 短信发送格式为 鉴权码命令

1 命令 2......命令 N ,中文引号无需编辑 短信应答格式为 终端地址命令

1 应答命令

2 应答......命令 N 应答 发送短信中英文字符个数总和不能超过

70 个字符 设置命令与查询命令不允许同时发送 默认鉴权码

666666 假设设备出厂地址为 12345678,则以设置目标端口单条命令为例, RS-YS-GPRS-Y 系列温湿度变送记录仪使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

9 需要发送的短信为

666666 目标端口设置 2404;

(注意分号为英文状态下输入),收到 的应答短信为

12345678 目标端口:2404 5.2 部分短信操作截图 5.3 短信配置指令集 对于采购设备需要将数据上传至平台的客户按以下步骤设置: 步骤 1:使用 数据上传指令集 的命令,设置要连接软件平台的公网 IP 或域名以及 软件端口;

对于云平台用户:目标地址为 182.92.194.239,目标端口为 8020;

对于 RS-RJ-K 软件平台用户:目标地址为安装 RS-RJ-K 软件的电脑或服务器的公网 IP 或域名,默认端口 为2404;