编辑: 我不是阿L | 2018-12-01 |
至此数据已能正常上传至平台软件.若需要温湿度上下限告警请看 步骤
2 . 步骤 2:要设置温湿度上下限并使用就地声光告警功能,使用 告警设置指令集 的命 令, 设置温湿度上下限及开启温湿度上下限告警便可. 若需要设备在温湿度超限后进行短信 或振铃告警请看 步骤
3 . 步骤 3:温湿度超限后进行短信或振铃告警,使用 短信及振铃告警设置指令集 中的 命令,设备告警短信、振铃接收人,开启短信或振铃告警.若需要断电供电恢复告警提示, 请看 步骤
4 . 步骤 4:断电或供电恢复短信或振铃告警,使用 断电、来电告警设置指令集 中的命 令,开启断电告警或来电告警.若要设置遥信报警,请看 步骤
5 步骤 5:遥信自动控制,使用 控制命令及设置指令集 中的命令.若要校准设备的温 湿度值及修改鉴权码,请看 步骤
6 步骤 6:校准设备的温湿度值及修改鉴权码,使用 安全及基础设置指令集 ,设置温 湿度偏差值及鉴权码. 对于采购设备主需要短信和振铃告警功能的客户按以下步骤设置: 步骤 1:首先选择 安全及基础设置指令集 中的命令关闭数据上传功能已获得更快的 单条命令设置 多条命令同时设置 (最大不可超
70 字符) RS-YS-GPRS-Y 系列温湿度变送记录仪使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
10 短信响应. 步骤 2:使用 告警设置指令集 的命令,设置温湿度上下限及开启温湿度上下限告警 便可. 步骤 3:使用 短信及振铃告警设置指令集 中的命令,设备告警短信、振铃接收人, 开启短信或振铃告警. 步骤 4:使用 断电、来电告警设置指令集 中的命令,开启断电告警或来电告警. 设备在运行过程中可以使用 查询类指令集 进行设备的实时值、设备运行状态及设 置值进行查询. 5.3.1 数据上传指令集 此指令集主要设置设备要将数据上传至哪一个监控平台,设置内容包括监控平台的公 网IP 地址或者域名及端口 短信发送命令 短信应答 备注
666666 目标地址设置 112.229.240.197;
12345678 目标地址:112.229.240.197 配置和查询数据传输的目 标IP
666666 目标地址查询;
666666 目标端口设置 2404;
12345678 目标端口 2404;
配置和查询数据传输的目 标端口号
666666 目标端口查询;
666666 数据帧设置 20;
12345678 数据帧间隔:20S 此项用于设置设备间隔多 长时间将数据上传一次到 平台软件;
因设备采用GPRS 无线网络上传, 建议 此时间不要小于 10S, 默认 20S 为最恰当值 默认值:20 秒 范围:10~1000S
666666 数据帧查询;
5.3.2 告警设置指令集 此指令集主要设置设备温湿度上下限值及超上下限是否告警.若温湿度超过上下限值 及对应的告警设置均为开启,则此时设备液晶界面上对应的超限数据值会被标注,设备告 警指示灯会闪烁,内置蜂鸣器会鸣叫. 短信发送命令 短信应答 备注 温度上下限设置(同理可设置探头 2,3,4)
666666 温度
1 上限设置 30;
12345678 探头
1 温度上限:30 设置探头
1 告警上限为:30.0 默认值:100.0℃ 范围:-40.0~120.0℃
666666 温度
1 下限设置-40.0;
12345678 探头
1 温度下限:-40.0 设置温度告警下限为:-40.0 默认值:-40.0℃ 范围:-40.0~120.0℃ RS-YS-GPRS-Y 系列温湿度变送记录仪使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com