编辑: 我不是阿L 2018-12-01

2、3 与1等效. 0:显示格式****, 分辩率为 1℃ 1:显示格式***.* ,分辩率为 0.1℃ 该参数在线性信号输入时,如0-10mA、4-20mA、 0-20mV、0-100mV、0-1V、0-5V、1-5V 等,有效数值范 围为 0-3. 0:显示格式****,分辩率为 1;

1:显示格式***.* ,分辩率为 0.1;

2:显示格式**.** ,分辩率为 0.01;

3:显示格式* .***,分辩率为 0.001 0~3 F.S-L 量程(坐标)下限参数 在线性输入时,用于标定量程下限.在热电偶、热电阻 等非线性输入时,对量程不起作用,但在需要将温度值变送 输出时,可用于确定变送的温度下限. 使用 BTDCS3000 软件时, 该参数兼实时曲线纵坐标下限 设定. -1999~9999 F.S-H 量程(坐标)上限参数 在线性输入时,用于标定量程上限.在热电偶、热电阻 等非线性输入时,对量程不起作用,但在需要将温度值变送 输出时,可用于确定变送的温度上限. 使用 BTDCS3000 软件时, 该参数兼实时曲线纵坐标上限 设定. -1999~9999 Cor 测量值平移修正参数 仪表显示值=实际测量值+Cor 值. 例如: 如果 Cor=0 时,测量值=1000,那么,当Cor=10 时,仪表 显示 1010. Cor 参数一般用于线性输入或热电阻输入时校正零点. 出厂时 Cor=0, 由于仪表具有优异的稳定性,正常情况下一 般不要随意设定该参数,以避免可能引入的人为的误差 -199~2000 out 主输出类型选择参数 0:SSR(触发固态继电器) 、继电器开关量、可控硅过零触发;

1: a) 0~10mA 线性电流调节(或变送)输出.如果仪表 工作在 B T

1 17方式(前文参数Cont=0) , 此电流为变送输出. b) 自定义线性电流输出;

c) 单、三相可控硅移相触发或周波过零触发输出. 2:辅助输出

1 用于可控硅过零触发;

此方式下,辅助输出

1 位置(ALM1)不能再作为报警使用;

4:4~20mA 线性电流调节输出(outL=0,outH=100 .百分比 制). 0~4 outL 主输出下限参数 A) 时间比例调节模式下,用于确定调节输出的最小值(百 分数) .有效数值范围 0~100.不可大于

100 或outH 值;

B) 线性电流调节(或变送)输出时,用于确定调节(或变 送)输出的最小值;

当out=1,数值单位为 0.1mA,即 参数值*0.1=实际输出电流最小值.有效数值范围 0~220,不可大于 outH 的值;

例: outL=40,则电流输出最小值为 40*0.1=4mA;

如果仪表控制方式参数 Cont=0,输出类型参数 out=1, 则outL 参数定义的是变送输出最小值. C)可控硅移相或周波触发时,有效数值范围 0~100.用于 确定功率下限. 0~220 outH 主输出上限参数 A) 时间比例调节模式下,用于确定调节输出的最大值(百 分数) . 有效数值范围 0~100. 不可大于

100 或小于 outL 值;

B) 线性电流调节(或变送)输出时,用于确定调节(或变 送)输出的最大值;

当out=1,数值单位为 0.1mA,即 参数值*0.1=实际输出电流最大值.有效数值范围 0~220,不可小于 outL 的值;

例:outH=200, 则电流输出最大值为 200* 0.1=20mA;

如果仪表控制方式参数 Cont=0,输出类型参数 out=1, 则outH 参数定义的是变送输出最大值. C)可控硅移相或周波触发时,有效数值范围 0~100.用于 确定功率上限. 0~220 SEAL 报警选择参数 SEAL=X1*1+X2* 2+X3*4+X4* 8+X5*16 式中: X1=0,上限报警从 ALM1 位置输出;

X1=1,上限报警从 ALM2 位置输出;

X2=0,下限报警从 ALM1 位置输出;

X2=1,下限报警从 ALM2 位置输出;

X3=0,正偏差报警从ALM1 位置输出;

X3=1,正偏差报警从ALM2 位置输出;

X4=0,负偏差报警从ALM1 位置输出;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)