编辑: 我不是阿L 2018-12-01

X4=1,负偏差报警从ALM2 位置输出;

X5=0,报警时下显示窗闪烁显示报警符号 X5=1,报警时不闪烁显示报警符号 0~31 图13表4续参数符号 含义数值范围 Func 功能配置参数 Func=X1*1+X2* 2+X3*4+X4* 16+X5*32 X1=0:仪表主输出为反作用调节(测量值高于设定值时输出 关闭);

X1=1:仪表主输出为正作用调节(测量值高于设定值时输出 打开);

X2=0:仪表上电时如果存在报警,正常报警输出;

X2=1:仪表上电时,如果前项 X1=0 则免除下限和负偏差报 警.如果 X1=1 则免除上限和正偏差报警.但在运行 过程中正常报警输出;

X3=0:辅助输出

3 工作在通信模式;

X3=1:辅助输出

3 工作在变送或报警 3(118P 型)模式;

以下仅对 BT118P 型有效: X4=0:光柱显示输出值;

X4=1:光柱显示测量值;

X5=0:光柱按绝对百分比方式显示输出值;

X5=1:光柱按相对百分比方式显示输出值;

注意:修改了 X

4、X5 相关项后,必须重新上电生效 0~63 Add 通信地址/变送下限/打印设置参数 仪表使用串行口与计算机通讯时,必须分配一个地址号, 以便计算机寻址.特别注意:在采用 RS485 接口多机通讯时, 各仪表不允许使用相同的地址号;

仪表辅助输出

3 用于电流变送时,该参数用于确定输 出下限值.数值单位为 0.1mA. 例如: 当前一个参数 Func 中的 X3=1 时, 辅助输出

3 用于电 流变送,若此时 Add=40,那么 40* 0.1=4mA,即变送输出 下限为 4mA 对于BT118P型, 如果Add的值设置为负数为打印模式, 数值表示打印间隔,单位:分钟;

打印格式:[累计时间 测 量值],握手方式为标志. 0-100 bAud 对于 BT118 型为波特率兼变送上限参数(采用 BtBus 协议) 仪表与计算机通讯时,必须设定一致的波特率, 有效数 值:

1200、

2400、

4800、9000(即9600) . 仪表辅助输出

3 用于电流变送时,该参数用于确定输出 电流上限值.数值单位为 0.1mA. 例如: 当前一个参数 Func 中的 X3=1 时, 辅助输出

3 用于电 流变送,若此时 bAud=200,200* 0.1=20mA,即变送输出 上限为 20mA. 对于 BT118P 型为波特率、停止位兼上上限报警设定值 采用 ModBus 协议. 波特率、 数据位、 停止位对应关系如下;

0:4800,8,2;

3:4800,8,1;

1:9600,8,2;

4:9600,8,1;

2:19200,8,2;

5:19200,8,1;

用于报警

3 时,该参数设定上上限报警值. 0~9600 dr 二阶数字滤波参数 dr 参数对测量值起平滑滤波作用.该参数值越大,仪表示 值........