编辑: liubingb 2018-12-12
高新技术企业 高新技术企业 高新技术企业

3 ZUFK 智能复合开关 GB/T29312 10.

使用注意事项 10.1 分补开关与电容连接采用Y形接法,即开关三个输出端接三只单相 电容一端,电容另一端接零线. 10.2 在电压谐波含量大于5%的场合下使用复合开关,建议根据情况采 取谐波治理措施. 10.3 复合开关不适用于频繁投切的场所,推荐投切间隔时间大于60秒. 10.4 安装方式有导轨安装或者螺丝对角固定两种方式可选:对角固定 好采用上下两层U型槽钢固定,导轨安装直接嵌入导轨座就可以. 最10.5 使用复合开关,要注意容量规格选择恰当,接线牢靠.一般可选配 小型断路器做为开断点,额定电流考虑为电容额定电流的1.5~2倍. 10.6 电容投切指示灯需要选配跟连接电容器对应的电压规格,在没有连 接电容负载的情况下会有一些感应电压导致指示灯微亮属正常现象, 当接上电容器后感应电压将消失. 10.7 使用单相复合开关时单相电容器零线务必接触良好 ,否则将很可 能造成复合开关电源零线承载过高零线电流损坏. L1 C1 L2 C2 L3 C3 V K1 K2 K3 5. 接线图示: 复合开关 控制 电路

1 1. 产品简介 ZUFK系列智能复合开关 (简称复合开关) 有共补和分补开关两种,共补开关用于投切 三相电容,采用接法;

分补开关用于投切单相电容,采用Y形接法.复合开关采用先进单片 机技术控制主单元开关器件,其在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切的优点,而在正常 接通期间又具有磁保持开关零功耗的优点.复合开关具有无冲击、低功耗、高寿命等显著优 点,可替代接触器或晶闸管开关,广泛应用于低压无功补偿领域. 2. 主要特点 2.1 电压过零投入,电流过零切除,无涌流,不产生过电压;

2.2 开关接通后低功耗,不用外加散热片;

2.3 不产生谐波,无需外接串联电抗器;

2.4 输入信号与开关光电隔离,高EMC保护措施,抗干扰能力强;

2.5 可直接与本公司动态补偿型控制器配合使用;

2.6 内置控制电源,无需外配电源;

2.7 具有开关运行状态分闸和合闸,缺相和延时指示灯;

2.8 具有增强的综合保护功能,包括系统输入电压缺相保护、电源电压缺相保护、欠压保护、 停电保护、自诊断故障保护等;

3. 技术参数 3.1 额定电压400V±20% , 使用寿命30万次;

3.2 开关耐压≥2000V,开关功耗≤2W;

3.3 开关压降≤0.05V,通断间隔≥60秒;

3.4 绝缘强度2.5kV/1mm,允许电流谐波≤10%;

3.5 控制电路,控制电平5~24VDC,输入电流

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)