编辑: 匕趟臃39 2018-12-12
YCS1系列 YCS1系列 起重机无触点接触器 上海英奇电气科技有限公司 Shanghai INCHI Electrical Technology Co.

,Ltd 基本技术参数

1、用途 起重机专用YCS1系列交流无触点接触器适用于频率50Hz, 电压至690V的电路中,主要作为交流电动机的起动切换电阻级 数和换相之用.

2、型号定义 Y CS

1 - / YCS1系列起重机无触点接触器 上海英奇电气科技有限公司 产品简介 起重机专用YCS1系列交流无触点接触器是本公司最新研制 推广的电磁式接触器换代产品,具有无火花、抗干扰能力强、 寿命长等特点.可完全解决起重机用电磁式接触器由于机械结 构所造成的触点磨损、粘合、脱落,机械卡死,使用寿命短等 缺陷,造成电机缺相,电阻器长期通电等隐患,影响生产需要. 代号: J 表示用于转子回路中切换电阻使用, 电压0-690V,频率0-50Hz;

H 表示用于定子回路中换相使用, 电压380V,频率50Hz. 控制电压代号:A表示AC220V,D表示DC24V 电流标称值 设计序号 交流无触点接触器 生产企业代号

3、正常工作条件 环境温度-25℃~+55℃;

海拔高度不超过2000m;

空气相对湿度不超过90%(+20℃),50%(+40℃);

电源电压允许波动范围:-20%~+10%;

防护等级:IP20;

辅助输出触点容量:AC220V 2A(阻性负载);

工作制不大于60%(高于60%需降容使用). 共6页第1页版本号:V1.1 YCS1系列起重机无触点接触器 上海英奇电气科技有限公司 共6页第2页版本号:V1.1 用于电机转子切除电阻的接触器(加速接触器) YCS1-A/J用于转子回路控制的接线示意图 序号 线号 说明

1 P1 工作电源220VAC

2 P2

3 NC 辅助常闭点

4 NN 辅助公共点

5 NO 辅助常开点

6 S1 控制信号(220VAC)

7 S2 Un Vn Wn 电源指示灯 工作指示灯 电源及控制信号接线端 YCS1-A/J 接线示意图 控制原理图 P1 P2 AC220V S1 S2 YCS1-A/J M Un Vn Wn P1 P2 AC220V S1 S2 YCS1-A/J Un Vn Wn NC NN NO NC NN NO YCS1系列起重机无触点接触器 上海英奇电气科技有限公司 共6页第3页版本号:V1.1 产品型号、外形及安装尺寸 序号 产品型号 额定电流 外形及安装尺寸 安装螺栓 H L W L1 L2 W1

1 YCS1-30/J 30A

145 200

110 182

142 70 M6*35

2 YCS1-50/J 50A

3 YCS1-80/J 80A

4 YCS1-100/J 100A

5 YCS1-150/J 150A

165 225

145 212

162 90

6 YCS1-200/J 200A

7 YCS1-300/J 300A

166 255

190 242

192 135

8 YCS1-400/J 400A >

400A 需要特殊订货 W1 W L L1 H L2 Un Vn Wn YCS1系列起重机无触点接触器 上海英奇电气科技有限公司 共6页第4页版本号:V1.1 用于电机定子换相的接触器(换相接触器) YCS1-A/H用于定子回路控制的接线示意图 序号 线号 说明

1 P1 工作电源220VAC

2 P2

3 NN 辅助点公共点

4 FO 正转辅助常开点

5 R0 反转辅助常开点

6 SN 控制公共点

7 SF 正转控制点

8 SR 反转控制点 控制原理图 NN F0 R0 M P1 P2 AC220V YCS1-A/H SN SF U V W R S T SR 需外接中间 继电器(控 制点的电源 电压DC24V) 指示灯 电源及控制信号接线端 R S T V U W 定子回路 接线铜排 分布示意图 R S T U W V 正转 电源 反转 YCS1系列起重机无触点接触器 上海英奇电气科技有限公司 序号 产品型号 额定电流 外形及安装尺寸 安装螺栓 H L W L1 L2 W1

1 YCS1-50/H 50A

220 268

222 248

205 122 M6*35

2 YCS1-100/H 100A

3 YCS1-150/H 150A

220 278

265 258

215 200

4 YCS1-200/H 200A

220 296

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题