编辑: 烂衣小孩 | 2018-12-12 |
而随机开启型固态继电器适用于切换感性负载,同时可将单 相转换成三相,如马达、压缩机或变压器等.所有交流输出固态继电器(不包括带有 FET 或IGBT 的特殊版本),无论是零压或随机开启,都将在零电流时关闭,以减少因磁场感应造成的 负载瞬变. 固态继电器的三相应用注意事项包括:固态继电器内输出功率半导体的热功损耗,往往需要外部 散热片来维持允许的操作温度;
电源线或开关电器产生的瞬态无功负载,有可能需要额外的瞬变 保护,但选择零压或非零压导通取决于负载类型. Crydom Inc.
2320 Paseo de las Americas, Suite 201, San Diego, CA
92154 Tel.: +1 (877)
502 5500 - Fax: +1 (619)
210 1590 - E-mail: [email protected] www.crydom.com 三相电源系统 三相电源是世界上最常见的电源分配方式.图2描述了由三个电压波形组成的三相电源系统.三 个波形分别代表三个具有转换电流的导体,在相同频率下任何两相之间的位移角度是 120?(在不 同时间的瞬时峰值).三相电源通常用于驱动大型电机或其它高功率负载,并具有相当于单相或 两相系统的优越性,如下所述: ? 三相电源可提供最稳定的电流和功率.任何情况下,总有至少两相提供电源负载,而单相 电源系统在每半个周期内都有极短时间没有功率传递. ? 三相系统往往更为经济.与单相或双相系统相比,既可减少导体材料的使用,又可提供相 同的功率. ? 中线导体可用更少的材料或在负载均衡的情况下由于相电流彼此抵消而完全放弃.在不用 中线的情况下,仍然可以通过控制三相电源中的两相来控制负载,从而减少了固态继电器 或接触器的个数. ? 对于线性和平衡负载,功率传递恒定.与等效马力的单相电机相比,减少了三相电机的振 动. ? 三相系统可产生单向磁场,有助于简化电机设计,并可用交换任何两相负载的方式来方便 地改变电机转动方向. 图2:三相电源系统 Crydom Inc.
2320 Paseo de las Americas, Suite 201, San Diego, CA
92154 Tel.: +1 (877)
502 5500 - Fax: +1 (619)
210 1590 - E-mail: [email protected] www.crydom.com 三相异步电机负载 三相异步电机有三个独立的线圈,通常以星形或三角形连接方式接线,如三相加热器;
其中星形 配置既常见又多为选用(图3).对于线圈的设计和放置,已历经多次电机改革.主要利用三个 穿插磁场对转子产生转动力矩,使其转动.这种设计与等效单相电机相比,具有更多的机械力更 少的相电流.由于线圈之间相隔 120°,其起动转矩更大,振动也明显低于单相电机,而且通常情 况下,无需为高惯性或压缩机负载使用启动电容来提供额外电流. 图3:三相电机星形和三角形连接 三相异步电机的设计简单、效率高、体积小、经济实惠,比单相电机更耐用.因此,适 合许多工业应用程序,如泵、压缩机、阀门、输送机、及许多其他电机驱动系统. 下列公式适于三相电机: HP = √3 x IL x VL x Eff x pf (1)
746 HP 是马力, VL 是线电压, IL 是线电流, Eff 是十进制电机效率,pf 是功率因数. Crydom Inc.
2320 Paseo de las Americas, Suite 201, San Diego, CA
92154 Tel.: +1 (877)
502 5500 - Fax: +1 (619)
210 1590 - E-mail: [email protected] www.crydom.com 因此在指定最大 HP 下,三相电机运行时的每相线电流或 FLA (满载电流)可计算为: FLA = IL = HP x
746 (2) √3 x VL x Eff x pf 当已知电机的额定功率负载时,每相线电流或 FLA 可计算如下: FLA = IL = KW x