编辑: 烂衣小孩 2018-12-12

1000 (3) √3 x VL x Eff x pf 同样,当已知电机的额定电压负载时,每相线电流或 FLA 可计算如下: FLA = IL = KVA x

1000 (4) √3 x VL 电机堵转电流(ILRA)的计算方法如下: ILRA =

577 x HP x KVA/HP (5) VR KVA/HP 是电机从同步转速(RMP)调低至实际转速(RMP)的百分比,其计算值见下表 1;

VR 是电机的额定工作交流电压.如果实际运行线电压不同,转子堵转电流也会有所不同 (ILRA x(VL/VR )). 代码 KVA/HP 代码 KVA/HP 代码 KVA/HP 代码 KVA/HP A 0-3.14 F 5.0 -5.59 L 9.0-9.99 S 16.0-17.99 B 3.15-3.54 G 5.6 -6.29 M 10.0-11.19 T 18.0-19.99 C 3.55-3.99 H 6.3 -7.09 N 11.2-12.49 U 20.0-22.39 D 4.0 -4.49 I 7.1 -7.99 P 12.5-13.99 V 22.4 &

以上 E 4.5 -4.99 K 8.0 -8.99 R 14.0-15.99 表1:电机转差率代码表 注: 公式 (1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5) 及表1由Baldor Electric 公司提供. 显而易见,电机传递的实际 HP 值取决于终端线电压(VL).此外,电机线电流(IL)以及连接到电 机轴上的实际机械负载也取决于 VL.对于线电流 IL,认识到以下几点是很重要的: Crydom Inc.

2320 Paseo de las Americas, Suite 201, San Diego, CA

92154 Tel.: +1 (877)

502 5500 - Fax: +1 (619)

210 1590 - E-mail: [email protected] www.crydom.com ? 电机在起动操作过程中:IL 达到最高值,电机试图克服主要由机械负荷施加的机械惯性. 如图

4 所示,在短暂条件下,其情形由机械负载的性质而定,并可能持续几个周期或几 秒.这个电流也被称为堵转电流 ILRA ,其计算如公式(5)所示. ? 电机在稳态运行过程中:电流 IL 由于电机的加速而下降,直到稳定在某个操作值,其值会 与HP 传递的负载相匹配.此外,最高值 IL 与电机额定电流或满载电流 FLA 相对应. 图4:典型交流电机 LRA 和FLA 波形图 Crydom Inc.

2320 Paseo de las Americas, Suite 201, San Diego, CA

92154 Tel.: +1 (877)

502 5500 - Fax: +1 (619)

210 1590 - E-mail: [email protected] www.crydom.com 因此,通过电机负载的电流可以有如下组合: I 负载=I 瞬态 + I 稳态 (6) I 负载 是同时流过负载和开关或继电器的相电流. 特别注意的是,由于阻性负载,I 瞬态是可以忽略的.因此,I 负载 也可被近似地认为是 I 稳态 .但就电 机负载而言, I 瞬态可被认为等同于堵转电流(LRA);

而I稳态可被视为等同于满载电流 (FLA). LRA 值可在几秒钟之内达到 FLA 值的

5 至7倍,但这要根据电机和应用的类型而定. 三相异步电机线电流计算范例 三相异步电机具有

5 HP、440 VAC, 效率 85% ,功率因数 0.7,其转差率代码为 E,运行环境温度 为40 ° C,满负荷和每相堵转线电流的计算如下: IL = HP x 746___ √3 x VL x Eff x pf IL = ______5 x 746_____ 1.73 x

440 x .85 x .7 IL = 8.2 A( 每相 ) 对于堵转线电流, 从低到高电流值的计算如下: ILRA =

577 x HP x KVA/HP VR ILRA =

577 x

5 x 4.5 (下限)

440 ILRA = 29.5 A 采用上限转差率 (5.0), ILRA = 32.8 A 以上计算分析, 每相堵转电流介于 29.5A 至32.8A. Crydom Inc.

2320 Paseo de las Americas, Suite 201, San Diego, CA

92154 Tel.: +1 (877)

502 5500 - Fax: +1 (619)

210 1590 - E-mail: [email protected] www.crydom.com 有关固态继电器的安全应用标准 固态继电器由于应用需求的不同,可能会被生产厂商定为不同级别.最常见的等级类别涉及到电 阻负载和电机负载的应用.这两个级别之间的主要区别是:对于电机应用,固态继电器的性能必 须同时可以处理 LRA 和FLA.下表(表2)总结出了三种最常见的 SSR 对电机应用的标准. 标准 分类 UL508 电机控制器 IEC62314 电机负载, LC B IEC60947-4-2 电机控制器, AC-53a 表2:固态继电器........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)