编辑: kr9梯 | 2019-09-03 |
第一章 安全操作规范.
1 1.1 安全注意事项.1 1.2 接线注意事项.1 1.3 使用注意事项.1 1.4 储存注意事项.2 1.5 产品标准.2
第二章 产品简介
3 2.1 概述.3 2.2 原理.3 2.3 机型描述.3 2.4 工作原理.4 2.5 产品功能.7
第三章 安装及配电.8 3.1 安装前确认.8 3.2 模块安装.8 3.2.1 HUAKUN 33Kvar SVG 机型的安装.8 3.2.2 HUAKUN 100Kvar SVG 机型的安装.9 3.3 单模块配电.10 3.3.1 HUAKUN 33Kvar SVG 机型的配电.10 3.4 机架式机型并机配电.13 3.4.1 相同容量等级机架式 SVG 的并机配电.13 3.4.3 不同容量等级机架式 SVG 的并机配电.14 3.5 电流互感器的安装.15 3.5.1 CT 安装于负载侧.16 3.5.2 CT 安装于电源侧.18 3.5.3 双母线供电时 CT 的安装.21
第四章 控制屏的使用.22 4.1 起始系统界面.22 4.2 信息记录界面.23 4.3 SVG 信息界面.24 4.4 参数设置界面.25 4.5 开关机界面.27 上海华坤电器有限公司
第五章 保养与维护.28 5.1 注意事项.28 5.2 日常保养.28 5.3 故障判断.28
第六章 用户须知
30 6.1 接收产品时的注意事项.30 6.2 产品的保修.30 6.3 安全注意事项.30 上海华坤电器有限公司
1
第一章 安全操作规范 1.1 安全注意事项 1) HUAKUN 静止无功发生器(以下简称 SVG)适用于工业场合, 与无功源并联于电 网,补偿无功. 2) 不可以暴露在雨水,湿气重的地方,并远离可燃液体、瓦斯或者爆炸物. 3) 前后需要预留足够空间,以维持良好通风并方便人员维修操作. 4) 降低火灾和电击危险,必须由经过培训合格的人员进行安装且须在可控制的工 作环境下作业. 5) 降低电击危险,任何的维护工作必须由合格的技术人员执行,在维护前务必切 断所有电源. 6) 高压危险,直流电容放电时间超过
5 分钟,请确认充分放电再进行操作. 7) 降低电击危险,请在连接电源前详细阅读本用户手册,并保存此手册为永久性 参考资料. 1.2 接线注意事项 1) 为防止漏电流产生危险,SVG 需要良好接地. 2) 接线必须充分考虑补偿容量,充分考虑配线的载流能力. 3) 进线需要连接保护装置. 4) 保护装置容量需配合 SVG 的容量. 1.3 使用注意事项 1) 此SVG 为补偿电网无功使用,要根据无功功率大小选择 SVG 容量,以免容量不 足影响补偿效果;
2) 进行谐波治理,需要外接无功电流检测 CT;
3) 为确保 SVG 有优良的可靠性并避免过热,不可塞住或者盖住进出风口;
4) 工作环境要求无腐蚀性气体、无导电粉尘,环境温度为-10℃~40℃,超出此温 度范围,SVG 将不能工作;
5) 电网电压畸变率高于 15%时,用户需要特殊说明,以便 HUAKUN 提供不同的解决 方案. 上海华坤电器有限公司
2 1.4 储存注意事项 使用原包装材料封合 SVG,防止老鼠侵入造成损坏. 假如您收到 SVG 之后并没有立即安装,请务必将 SVG 存放在干燥通风的室内环境, 存储温度需要维持在-40℃~70℃之间,相对湿度需要 5%~95%之间. 1.5 产品标准 本产品符合以下安全和电磁兼容标准: 1) IEEE519-1992:《电源系统的谐波控制的推荐实施规范和要求》;
2) GB 7251.1,GB/T7251.8:《低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用 技术要求》;
3) GB 15576-2008:《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》;
4) EMC: IEC61000-6-2:《电磁兼容((EMC)第6-2 部分:通用标准工业环境的抗 扰度》;
5) EMC: IEC61000-6-4:《电磁兼容((EMC)一第 6-4 部分:通用标准一工业环境用 发射标准》(只有 66Kvar 机型能通过);
6) ESD:IEC61000-4-2:《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》;
7) RS : IEC61000-4-3:《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》;
8) EFT: IEC61000-4-4:《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试 验》;
9) SURGE: IEC61000-4-5:《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》;
10) DIP:IEC61000-4-11:《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变 化抗扰度试验》;
11) CS:IEC61000-4-6:《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试 验》;
12) IEC60068-2-6:《环境试验第 2-6 部分:试验试验 Fc:振动(正弦)》;
13) IEC60068-2-27:《环境试验.第2-27 部分:试验.试验 Ea 和指南:冲击》;
14) EN 50178:1998:《用于电力安装的电子设备》;
15) EN 61000-6-2:2005 : Part 6-2:GenericstandardCimmLmityfor indLisriial enmronments. 《电磁兼容((EMC)一第 6-4 部分:通用标准一对工业环境的抗干扰性》. 上海华坤电器有限公司
3
第二章 产品简介 2.1 概述 SVG 无功补偿装置是一种可靠性更高、基本无谐波污染、体积更小、对环境适应能 力更强的动态无功补偿装置.SVG 将在电力系统动态无功补偿,动态调压,变电站可调 低抗、高抗,冶金、电气化铁路等场所的动态无功补偿等领域发挥积极的作用. 2.2 原理 SVG 的基本原理是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电 路,经过变压器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或 者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动 态无功补偿的目的. SVG 并联于电网中, 相当于一个可变的无功电流源, 其无功电流可以快速地跟随负 荷无功电流的变化而变化,自动补偿系统所需无功功率.由于 SVG 的响应速度极快, 所以又称为静止同步补偿器(StaticSynchronousCompensator,简称 STATCOM). 功率单元采用 IGBT 进行整流,输出侧为 IGBT 组成的 H 桥. 2.3 机型描述 HUAKUN SVG 产品描述如图 2-1.33Kvar,66Kvar,100Kvar,容量等级的机型产品 外观尺寸如图 2-
2、2-3 所示. 图2-1 HUAKUN SVG 产品描述 上海华坤电器有限公司
4 图2-2 机架式机型外观尺寸描述 图2-3 壁挂式机型外观描述 2.4 工作原理 HKK-SVG 静止无功发生器是采用全控型电力电子器件组成的桥式变流器来进行动 态无功补偿的装置. 其基本原理是指将自换相桥式电路, 通过电抗器直接并联在电网上, 适当的调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流, 使该电 路吸收或者发出满足要求的无功电流,从而实现动态无功补偿的目的.如图 2-
4、2-5 所示. 上海华坤电器有限公司
5 图2-4 HKK-SVG 补偿容性无功 图2-5 HKK-SVG 补偿感性无功 上海华坤电器有限公司
6 图2-6 HKK-SVG 功率单元电路结构 如图 2-6 在任意时刻,每个单元仅有三种可能的输出电压,如果 G2 和G3 导通,从A到B的输出电压将为+U,如果 G1 和G4 导通,从A到B的输出电压将为-U,如果 G1 和G3 或者 G2 和G4 导通,则从 A 到B的输出电压为 0V.通过控制 G
1、G
2、G
3、 G4 四只 IGBT 的导通和关断状态,在A、B 输出端子可以得到 U 的等幅 PWM 波形. 改变 PWM 波形中正电压和负电压的占空比,就改变了功率单元输出电压中交流基波的 大小. G5 为泄放 IGBT,当单元母线电压超过一定幅值时,G5 开通,降低母线电压,使 单元母线电压正常,使设备能正常运行 上图说明了如何通过改变 G
1、G
2、G
3、G4 四只 IGBT 的触发脉冲,实现功率单元 变压变频输出的基本原理.功率单元 PWM 输出波形为下图 2-7 所示. 图2-7 功率单元 PWM 输出 在实际系统中,控制器根据当前需要的输出电压和频率,用处理器产生 G
1、G
2、 G
3、G4 的触发脉冲,通过光纤传递给功率单元.因为功率单元逆变桥同桥臂上下管不 能直通,需要考虑适当互锁时间,从而在每个功率单元的输出端得到大小和频率满足需 要的交流基波电压输出. SVG 输出侧由每个单元的 A、B 输出端子相互串接而成,按照星型接法往电网输出 上海华坤电器有限公司
7 相应电压,中性点悬浮.虽然每个功率单元输出的都是等幅 PWM 电压波形,但相互间 有确定的相位偏移,通过串联叠加,可得到正弦阶梯状 PWM 波形. SVG 提供的输出电压正弦度很好. 每个功率单元的开关频率可以较小 (以减小器件 损耗和发热),但SVG 输出电压等效的开关频率却很高,仅含少量的极高次谐波,有 确定的相位偏移,通过串联叠加,可得到正弦阶梯状 PWM 波形. 2.5 产品功能 1) 无功补偿效果好:可实现快速(ms 级响应)、 精确(-1.0