编辑: 黑豆奇酷 2018-12-25
Ξ 住宅用通风换热器的研究 北京工业大学环境与能源工程学院 郭建唐志伟 何曙马重芳 摘要提出了一种自行加工设计的用于空调余热回收的通风换热器 ,并对该换热器的性 能进行了实验研究.

在大量实验结果的基础上 ,得出了该换热器的换热性能和流动阻力情况 , 结果表明 ,该换热器具有换热效果好 ,阻力小的特点 ,说明在实际应用中是可行的 ,也是有效的 , 是值得推广的空调节能技术. 关键词 通风换热器 换热性能 阻力损失 节能 中图分类号 :TU83413 文献标识码 :A 文章编号 :1009 ― 3230(2005)

02 ―

0034 ―

03 0 前言 随着人民生活水平的提高 ,人们对生活质量 的要求也在不断地提高 ,各种各样的空调器已进 入千家万户以及大酒店、 写字楼等公共场所 ,从而 使空调系统的能耗成为建筑能耗中的大户.据统 计在发达国家中暖通空调能耗占建筑能耗的

65 %;

而建筑能耗在社会总能耗中的比例主要决 定于国家的经济情况 ,发达国家建筑用能一般占 到全国总能耗的

30 %~40 %;

因此暖通空调系统 的能耗在全国能耗中所占的比例是较大的.我国 的采暖用能占全国总能耗的

916 % ,并且随着经 济的发展 ,采暖的范围日益扩大 ,空调的应用迅速 增加.在目前能源状况较为紧张的形势下 ,空调 系统的能源有效利用和节能就成为设计中必需考 虑的问题之一.通风换热技术是目前暖通空调系 统节能中应用前景广泛的技术之一. 进行通风换热一方面向室内提供新鲜空气 , 降低室内 CO2 及各种有害的浓度 ,保证室内空气 的清新 ,使居住者有一个健康、 舒适的生活和工作 环境 ;

另一方面利用排出的污气和引入室内的空 气间的温度差 ,使两种气体在进行换气的同时进 行热量的交换 ,回收排出气体所携带的部分热量 , 以达到节能的目的.对此 ,本文提出了一种以板 式换热器为换热元件的通风换热器 ,并对其性能 进行了实验测试.

1 实验方法和实验数据处理 由于通风余热回收技术的实验研究在我国目 前还处于起步阶段 ,从节约成本和便于搭建实验 台的角度考虑 ,加工出一台小型样机 ,按照实际情 况搭建了实验台 ,通过对其性能测试积累了一些 经验 ,既为同类实验提供参考 ,又为进一步的优化 设计奠定基础.

111 实验方法介绍 整个实验台的系统图如图

1 所示 ,它由空气 处理系统和数据采集系统两部分组成. (1) 空气处理系统 图中上部左边管道为新风管道 ,右边为排风 管道.新风和排风的温度均通过调节恒温水槽的

4 3 应用能源技术

2005 年第

2 期(总第

92 期) Ξ 收稿日期 :2005 ―

01 ―

05 ? 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved. 温度来控制 ,以便模拟夏季工况进入换热器的室 内外空气温度 ,新风和排风分别经换热器换热后 直接排出. (2) 数据采集系统 为了测量换热效果 ,分别在新、 排风的进、 出 口管道上均装有 T 型铠铜 ― 康铜热电偶 ,为了保 证测量精度 ,所有热电偶均采用恒温水域法与具 有011 刻度的二级标准水银温度进行对比标定 , 所有热电偶均与 Agilent34790A 数据采集仪相连 , 然后通过计算机显示和进行数据处理 ;

另外在新、 排风入口管道上装有 Testo425 型便携式热线风速 仪 ,测量进入换热器的空气流速 ;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)