编辑: 黑豆奇酷 | 2018-12-25 |
在新、 排风的进、 出口设有侧压孔 ,与微差压计相连 ,测量换热器新 风侧和排风侧的进、 出口压差 ;
同时通过调速开关 改变风机的转速 ,以便测定在不同风速下换热器 的性能.
1 风机
2 恒温水槽
3 热线风速仪
4 差压变送器
5 热线风速仪
6 恒温水槽
7 风机
8 数据采集仪
9 计算机 图1通风余热回收器性能研究实验系统图
112 实验数据处理 本实验测量的主要参数有换热器进出口空气 温度 ,流速 ,换热器压降 ,通过自动数据采集系统 将实验数据输入计算机.待实验工况达到稳定 后 ,吸热量和放热量比较接近 ,热平衡误差小于
5 %开始采集数据. 忽略散热损失 ,换热量的计算采用下述公式 : Q = mhcph ( Th1 - Th2) = mccpc ( Tc2 - Tc1) (1) 换热效率的计算公式为 : η = Th1 - Th2 Th1 - Tc1 (2) 式(1) (2) 中:Q―新风、 排风侧换热量 ,W;
mh , mc ― 新风、 排风量 ,m3 ・ s -
1 ;
cph , cpc ― 空气的定压比热 ,取1005J・ K g-
1 ・ ℃-
1 ;
Th1 ― 新风入口温度 , ℃;
Th2 ― 新风出口温度 , ℃;
Tc1 ― 排风入口温度 , ℃.
2 实验结果分析 整个实验过程均是以北京地区夏季工况为例 进行的 ,其空调房间室内温度保持在
26 ℃,室外 温度为
32 ℃ ~40 ℃. 图2给出了在进、 排风量相等 ,不同室内外温 差下 ,换热量随风量的变化曲线.从图中可以看
5 3
2005 年第
2 期(总第
92 期) 应用能源技术 ? 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved. 出在相同的室内外温差下 ,随着风量的增加 ,换热 量变大 ;
另外 ,当风量一定时 ,随着室内外温差的 变大 ,换热量也在逐渐增加. 图2不同温差下换热量随风量的变化曲线 图3给出了夏季工况空调房间室内温度保持 在26 ℃,不同风速下 ,室外新风经通风换热器换 热后的温度变化情况.从图中可以看出 ,当风速 保持不变 ,随着室内外温差的进一步变大 ,新风经 通风换热器换热后的冷却效果十分明显 ,也就是 说 ,相对于换热前 ,为了达到室内工况 ,处理新风 所需要的制冷量变小 ,空调耗能减少 ,节能效果明 显.另外 ,在相同的室内外温差下 ,随着风速的降 低 ,新风经通风换热器换热后温降进一步增大. 图3不同风速下新风温降随进风温度的变化曲线 图4给出了换热效率随风量的变换曲线 ,从图 中可以看出随着风速的增加 ,换热效率逐渐降低. 图4换热效率随风速的变化曲线 图5给出了换热器冷热两侧压降随风速的变化曲 线 ,随着风速的增加 ,换热器冷热两侧的压力损失 也随之增大. 图5换热器压降随风速的变化曲线
3 结论 (1) 通过性能测试表明 ,自行设计开发加工的 通风换热器基本达到了设计要求 ;
(2) 通风换热器的换热效率为
53 -
65 % ,且 随着风速的降低 ,换热效率还会进一步提高 ;
(3) 应用自行开发的通风换热器进行余热回 收 ,具有十分明显的节能效果. 参考文献
1 杨世铭
1 传热学(第二版) [M]. 北京 :高等教育出 版社 ,19871
2 陆耀庆
1 供暖通风设计手册[M]1 北京 :中国建筑 工业出版社 ,19871
6 3 应用能源技术
2005 年第