编辑: kr9梯 | 2019-01-03 |
1 S t r u c t u r ed i a g r a mo f t y p i c a l i n t e g r a t e d m a n a g e m e n t s y s t e mo f s t a b i l i t yc o n t r o l d e v i c e s
2 稳控装置切负荷风险监控功能设计 基于上述条件, 本文针对稳控装置切负荷风险 监控设计以下应用功能.
1 ) 稳控装置低频低压减载量统计.
2 ) 稳控系统当值策略可实施性评估及控制量不 足时辅助决策.
3 ) 重要用户失压风险监控.
4 ) 远程控制. 2.
1 稳控装置低频低压减载量统计 本功能适用于接入稳控集中管理系统中的集成 低频低压减载功能的稳控装置和第三道防线中的低 频低压自动减载装置, 目的是验证电网低频低压减 载负荷实际配置量是否满足整定方案要求. 输入数据包括: ①可控负荷线路实测功率、 切除 优先级、 投停状态、 允切压板状态、 各轮次频率及时 延、 各轮次需切负荷量, 这些信息可以从管理系统采 集的稳控装置信息中直接提取;
②电网各地区第三 道防线中的低频低压减载就地装置各轮次实时可切 负荷评估量和全网及各分区电网实时总负荷量, 此 信息从 EM S以自定义文本文件方式固定1m i n( 可 设置) 周期获取, 可同时适用于独立主站系统以及一 体化主站系统;
③电网调度运行低频低压减载整定 方案, 此信息来自电网运行方式报告, 录入系统数据 库, 定期更新维护. 该功能的总体思路是: 首先, 根据信息①计算出 装置各轮次实时可切负荷评估量信息, 并按地区统 计出稳控装置各轮次实时可切负荷评估量;
其次, 结 合信息②, 通过累加稳控装置、 就地装置可切量数 值, 得到全网低频低压减载各轮次实时可切负荷评 估量, 并计算可切负荷比例;
最后, 利用信息③来评 估电网低频低压减载实时配置量是否满足要求. 本功能的关键点在于计算单个稳控装置各轮次 实时可切负荷评估量[
7 ] .计算稳控装置单条负荷线
2 6
1 2
0 1 6,
4 0 (
2 0 ) ?工程应用? h t t p : / / ww w. a e p s G i n f o . c o m 路可切除量时考虑了以下约束: 当前功率大于定值 负荷线路投运功率 、 负荷线路投退压板状态为 投入 、 优先级非零、 负荷线路功率方向为正;
单个稳控 装置切除负荷线路采用优先级高的负荷线路先切、 同一优先级的所有负荷线路同时切除的原则.设Pf i x( m)为第 m 轮次需切除负荷量( 装置整定定值) , m≥1;
Pl d ( n)为低频低压功能切除优先级为n 的所 有负荷 实时可切量, 1≤n≤1 6;
Pr a n g e ( m)为可供第m轮次切除的所有负荷功率, m≥1.具体算法说明 如下.
1 )基本轮第一轮实时可切量 Pr a n g e (
1 ) 等于稳控 装置参与低频低压整定的所有负荷线路可切功率之 和, 即∑
1 6 n=1 Pl d ( n).假设基本轮第一轮动作, 实切负荷 评估量等于1~N1 优先级线路功率可切量之和, 即∑N1 n=1 Pl d ( n), 其中 N1 表示满足基本轮第一轮需切负荷 量要求的实际切除的负荷对应的最低优先级, 此时 N1 需满足∑ N1-
1 n=1 Pl d ( n) ........