3 3.10 基准面 base level 测量温室高度的基础平面.

4 产品技术要求 4.1 总体要求 4.1.1 安全性与稳定性要求 温室结构及其所有构件应符合本标准的要求,能安全承受包括恒载在内的可能全部荷载组合 (风载、雪载等),任何构件危险断面的设计不应超过钢管材料的许用应力,温室及其构件应有 足够的刚度和韧度,以抵抗纵、横方向挠曲、振动和变形,在允许荷载、压力、推力(风载、雪 载等)范围内不发生失稳现象.因外力作用局部损坏时,温室结构作为一个整体应能保持稳定. 4.1.2 耐久性要求 温室骨架的使用年限≥10年.温室的所有金属结构零部件应采取必要的防腐蚀措施,主要构 件(立柱、桁架、天沟等)耐腐蚀时间≥10年. 4.1.3 荷载要求 温室骨架荷载能力应经强度校核验算,满足温室整体承受风荷载≥10级、雪荷载≥300mm雪厚 的要求. 4.1.4 覆盖材料 覆盖材料应符合温室内农作物生长需要.采用厚度≥5mm的浮法玻璃、钢化玻璃或者≥8mm的PC中空板.PC中空板外部应带有UV抗老化剂,内部应有防雾滴功能,带有防雾滴功能的一面应朝 内,不允许反装. 4.1.5 配套设备 对全部或部分作物生长、发育的环境实行有效监测和调控.温室一般配备顶部开窗系统、四 周通风窗系统,根据需要配备湿帘风机降温系统、内遮阳系统、外遮阳系统、加温系统、补光系 统、水肥一体化系统、计算机控制系统、电气控制系统等. 4.2 温室骨架基本要求 4.2.1 规格型号 玻璃温室按以下规定编号: GP ― V ** 温室跨度尺寸(dm) 骨架型代号 骨架代号 4.2.2 型号配置 温室所有专用零部件应按规定程序批准的设计图样和技术文件的要求加工制造.主要温室型 T/ZJNJ 001―2018

4 号为 GP-V

96、GP-V

108、GP-V120,温室型号的结构与配置见表 1. 表1温室结构与配置 项目 GP-V96 GP-V108 GP-V120 跨度(m) 9.6 10.8

12 温室顶高(m) ≤6 屋面坡度 ≥20° 肩高(天沟高度m) ≤4.5 内立柱间距(m) 4~8 端面立柱间距(m) 3.2 3.6 2.0或4.0 侧立柱间距(m)

2 基础 内立柱采用独立基础,温室四周采用基础圈梁 门 移门 顶部开窗系统 屋面安装开窗机,电动启闭 四周通风系统 根据通风需要设置通风移窗,采用手动或者电动启闭 内遮阳系统 安装在主横梁上,采用A型拉幕齿轮齿条传动形式,电动启闭 外遮阳系统 安装在外遮阳框架上,采用A型拉幕齿轮齿条传动形式,电动启闭 风机湿帘系统 根据需要配置,包括湿帘、供排水系统及循环水池等 湿帘外翻窗系统 与湿帘配套使用,悬挂在湿帘外边,采用电动启闭 加温系统 根据需要配置,可采用热泵、生物质炉、电加热等热源供热 水肥一体化系统 根据需要配置,安装水肥一体化设备和灌溉需要的管路 4.2.3 主要零部件材料与技术要求 应符合表

2 的规定. 表2温室主要零部件材料与技术要求 零件名称 材料规格 技术要求 主体结构 文洛式结构. 内立柱 采用 120mm*60mm*3mm 热镀锌矩形钢管, 材质 Q195. 材质符合 GB/T 700,力学性能焊缝质量和 尺寸规格符合 GB/T 13793,镀锌层质量符 合GB/T 13912,钢管镀锌层厚度≥0.045 mm. 端面立柱 采用 120mm*120mm*3mm 热镀锌矩形钢管, 材质 Q195. 侧立柱 采用 120mm*60mm*3mm 热镀锌矩形钢管, 材质 Q195. T/ZJNJ 001―2018

5 表2温室主要零部件材料与技术要求(续) 零件名称 材料规格 技术要求 桁架 桁架高度≥50cm,衍架上下弦单根截面积 ≥2400mm2 、壁厚≥2.5mm、腹杆采用不小于 Φ16mm 圆形钢管、25mm*25mm 矩形钢管或 ∠3 角钢,桁架必须加工好后热镀锌处理. 符合 JG