1 1.

关于该文件 1.1 功能 本操作说明书提供了安全开关在安装、调试、安全操作及拆装过程中所 需的必要信息.本说明书应清晰可读,并置于设备附近醒目位置. 1.2 目标群:授权专业人员 本操作说明书中所述所有操作必须由工厂授权专业人员完成. 只有在读完并理解本操作说明书,并了解所有有关职业安全和事故预防 的法规要求后才能安装该开关并投入使用. 机器制造商必须根据相关标准及其它技术规范仔细选择、安装及集成开 关组件. 1.3 应用符号 信息,提示,说明: 该些符号表示有用的附加信息. 注意:不遵守这些警告提示可能导致失效或故障. 警告:不遵守这些警告提示可能导致人身伤害和/或损坏机器. 1.4 用途 该产品可作为一个整体系统或机器的安全功能的一部分使用. 系统或机器的制造商负责保证系统或机器整体的运行. 该安全开关只可在满足本操作说明书所述条件或制造商允许的环境中使 用.有关应用领域的详细信息,请参阅章节:产品描述. 1.5 安全信息 用户必须遵守本说明书以及国家特定的安装标准,以及安全和事故预防 方面的法规要求. 更多技术信息可通过施迈赛样本或者登陆施迈赛公司网址 www.schmersal.net在线目录查询. 我司对所有信息不承担责任,且对技术变更权利予以保留. 只要遵守安全指示和操作说明书中有关安装、调试、操作、 维护的要求,没有残留风险. 1.6 误用警告 错误使用或操控安全开关可能导致人身伤害,并损坏机器或整 个系统.必须遵守相关标准ISO 14119中的规定. 1.7 免责条款 我司不承担因错误安装或未按照本说明书安装而导致损失和故障的责 任.我司不承担由于未使用我司认可的组件或配件而造成的损失. 出于安全原因,严禁对设备进行介入性工作,擅自修理、改造、改装设 备.我司不承担由于介入性工作、擅自修理、改造及改装而造成的损失. 目录

1 关于该文件 1.1 功能

1 1.2 目标群:授权专业人员

1 1.3 应用符号

1 1.4 用途

1 1.5 安全信息

1 1.6 误用警告

1 1.7 免责条款

1 2 产品描述 2.1 型号描述

2 2.2 特殊型号

2 2.3 全面质量担保,依据2006/42/EC

2 2.4 要求与使用

2 2.5 技术参数

2 2.6 安全分类

3 3 安装 3.1 安装概述

3 3.2 尺寸

3 3.3 调节

4 3.4 开关距离

4 4 电气连接 4.1 电气接线指示

4 4.2 串联连接

4 4.3 有关安全传感器链全长的注意事项

4 5 调试与维护 5.1 功能检查

5 5.2 维护

5 6 诊断功能 6.1 诊断LED的工作原理

5 6.2 电子诊断输出的工作原理

5 7 拆卸与处置

8 附件 8.1 接线图示

6 8.2 连接图例

6 9 EU-声明 x.000 / 05.2016 / v.A. - 101210209-CN / E / 2016-04-20 / AE-Nr.

6009 2 2. 产品描述 2.1 型号描述 本安装说明书适用于下列型号: CSS 15-30-2P+D-M-L 2.2 特殊型号 符合标准规格但在2.1中未提及的特殊型号,本说明书仍适用. 2.3 全面质量担保,依据2006/42/EC 施迈赛公司是一家根据机器指令附件X认证的企业.因此,本司有权为机 器指令附件IV中所列产品自行颁发CE标识.如有要求,我司提供样品检 测证书,您亦可访问施迈赛网页下载:www.schmersal.com. 2.4 要求与使用 本非接触电子安全传感器用于在安全回路中对可移动式防护门位置 进行监控.在此应用场合,安全传感器通过编码电子 CST 30-1或CST 34-S-3操动件监测铰链式、滑动式或可拆卸安全防护门的关闭位置. 安全开关根据ISO 14119分类为4型联锁设备. 安全输出的工作方式 防护门打开,或操动件移出安全传感器的活动区域时,将立即停用安全 传感器的安全输出(也请参见 开关距离 ). 导致安全传感器的功能无法正常运行的故障(内部故障)会立即切断安 全输出. 所有不会立即影响安全传感器安全功能的错误(例如环境温度过高, 安全输出存在干扰电势,交叉短路)均将导延迟关机.在此情况下, 诊断输出会在大约10秒钟后关闭.如果故障存在时间超过1分钟,安全输 出则将会断开.可利用诊断输出停用、安全输出启用的信号组合以受控 方式关机. 故障排除后,可通过开启并重新锁定相应的防护门复位故障消息. 安全输出将闭合,使机器接通.启动放行的条件是,传感器链必须始终 为操动状态. 安全输出上发生的交叉短路会涉及从故障发生位置到链尾的所 有传感器.因此可能会有多个传感器显示该故障. 从安全监控模块方向看,交叉短路发生在显示错误的传感器之 前的那一个传感器位置. 串联连接 最多可串联16台传感器.传感器链长度可为200 m.串联接线示例参见 附件. 用户在进行安全链的评估和设计时,需按照有关标准和规定, 且满足所需的安全等级. 如果同一个安全功能当中包含多个安全传感器,必须将单个组 件的PFH值相加. 集成了安全部件在内的完整控制系统设计必须符合相关标准. 2.5 技术参数 标准: IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC

61508 外壳: 黄铜,镀镍 工作原理: 感应式 操动件: CST 30-1, CST 34-S-3 编码等级,依据ISO 14119: 低 开关距离依据IEC 60947-5-3: 额定工作距离Sn: CST 30-1:

15 mm;

CST 34-S-3:

12 mm 保证闭合距离 sao: CST 30-1:

12 mm (sao min:

1 mm);

CST 34-S-3:

10 mm 保证断开距离 sar: CST 30-1:

19 mm;

CST 34-S-3:

16 mm 滞后: max: 2.0 mm 重复精度 R: <

1 mm 开关频率 f:

3 Hz 串联连接: 最多16个组件 电缆长度: 最长

200 m (根据输出电流情况, 电缆长度和横截面积会改变电压降) 连接电缆: PVC / LIYY /

7 x 0,25 mm? / UL-Style Y-UL

2464 / AWG

24 /

2 m 环境条件: 环境温度Tu: - 最大输出电流≤

500 mA /输出 C25 °C … +55 °C - 输出电流≤

200 mA /输出 C25 °C … +65 °C - 输出电流≤

100 mA /输出 C25 °C … +70 °C 存放和运输温度: C25 °C … +85 °C 抗振性能:

10 ...

55 Hz,振幅1 mm 耐冲击性:

30 g /

11 ms 防护等级: IP65/IP67 电气参数: 额定工作电压Ue:

24 VDC -15% / +10% (稳定PELV,依据IEC 60204-1) 额定工作电流 Ie: 1.1 A 额定短路电流:

100 A 熔断器额定值: 外部熔断器: 输出电流 ≤

200 mA时1.0 A;

输出电流>

200 mA时1.6A 额定绝缘电压 Ui:

32 V 额定冲击耐受电压 Uimp:

800 V 无负载电流 Io: 0.05 A 响应时间: ≤

30 ms 风险持续期: ≤

30 ms 防护等级: II 过电压类别: III 污染等级:

3 3 安全输入: 安全输入 X1/X2 额定工作电压 Ue:

24 VDC -15% / +10% PELV(依据IEC 60204-1) 额定工作电流 Ie:

1 A 安全输出: 安全输出Y1/Y2: NO功能,P-型,防短路 电压降: 0.5 V 额定工作电压Ue1: min. Ue - 0.5 V 泄漏电流 Ir: ≤ .5 mA 额定工作电流Ie1: 最大0.5 A,视环境温度而定 使用类别: DC-12 Ue/Ie

24 VDC / 0.5 A DC-13 Ue/Ie

24 VDC / 0.5 A 诊断输出: 诊断输出: 抗短路,P型 额定工作电压 Ue2: 最大

4 V,低于 Ue 工作电流 Ie2: 最大 0.05 A 使用类别: DC-12 Ue/Ie

24 VDC / 0.05 A DC-13 Ue/Ie

24 VDC / 0.05 A 2.6 安全分类 标准: ISO 13849-1, IEC

61508 PL: e 控制类别:

4 PFH: 2.5 x 10-9 / h SIL: 适用于SIL 3应用 使用期限: 20年3. 安装 3.1 安装概述 安装操动件和传感器时,必须遵守ISO 14119尤其是第7段中规 定的要求. 可使用随附的M30螺母(A/F 36)固定安全传感器及对应的操动件. 所供螺栓的最大紧固扭矩是30 Nm.相应,可用H 30紧固夹(配件) 以固定安全传感器.CST-30-1操动件可拧入预攻丝孔M30. 可选择隐蔽式安装,但会缩短开关距离.如果传感器和操动件凸出几毫 米,缩短的开关距离不会那么大. 安装位置任意.唯一前提条件是:安全传感器的信号接收面与操动件相 对.安全传感器的标记面表示其信号接收面.传感器外壳不可作为限位 挡块使用.安全传感器必须位于保证开关距离 ≤ sao 与≥sar 之内. 安全传感器及操动件必须固定安装在防护门上,并且采取恰当 措施确保不会发生移位(使用防逆转螺栓,粘接固定,钻孔, 定位销) 为防止因系统条件造成的影响并缩短开关距离,请遵守以下要求: ? 传感器附近的金属碎屑会改变开关距离 ? 远离金属碎屑 ? 2个传感器的中心线最小距离:100 mm 如果使用环境的温度 <

C10 °C,必须固定铺设连接电缆. 3.2 尺寸 测量值均以mm为单位. 安全传感器 ? 13,5 ?

11 5

36 M 30x1,5

71 101

81 15

2000 LED

6 ?

28 CST 30-1 操动件

15 M30x1,5

36 5 CST 34-S-3 操动件

12 19

27 27

35 ¤4,2 H

30 线夹

21 M5

9 50 ?

30 50

64 34

4 3.3 调节 安全传感器端帽上的LED指示灯起到辅助调节的作用. 传感器的黄色LED闪烁表示开关距离亟需校正.缩短传感器与操动件之间 的距离,直到传感器端帽上的黄色LED持续亮起. 两个安全通道的正确功能性必须通过所连接的安全监控模块进行检查. 3.4 开关距离 此图显示操动件CST 30-1靠近时传感器的闭合及断开点. 操动件和传感器中心间的最大偏差:参考开关图. 可选择隐蔽式安装,但会缩短开关距离. 如果传感器和操动件凸出几毫米,缩短的开关距离不会那么大. S x 安全传感器的标准响应范围 -5 -20

5 10

15 -15

20 -10

0 0 S x[mm] S [mm]

5 Sar Sn Sao

10 15

20 关键 S 开关距离 X 轴向偏差 Sn 额定动作距离 Sao 保证闭合距离 Sar 保证断开距离 4. 电气连接 4.1 电气接线指示 电气接线需在电源关闭的情况下由授权专业人员完成. 安全传感器的电源必须配备抗持续过压保护.在故障情况下, 电压不得超过60 V.推荐使用电源,依据IEC60204-1 安全输出可直接接入控制系统的安全电路.对于PL e应用/依据 ISO 13849-1控制类别4的应用,安全传感器或传感器链的安全输 出必须连接一个同一类别的安全监控模块. 连接安全监控模块的要求: ? 双通道安全输入,适用于P型传感器,带NO功能 ? 数字输入,依据EN 61131-2标准,表格 数字输入的标准工作范围 (电流吸收) 安全监控模块必须允许传感器通过循环断开传感器输出来进行内部测 试,断开时间最长1 ms.安全监控模块无需配备交叉短路检测功能. 不需要通过评估确认短路. 有关选择恰当安全监控模块的技术信息,请查阅施迈赛产品目 录或访问以下网址,查阅在线目录:www.schmersal.net. 如果安全传感器与电子安全监控模块相连,我们推荐将差异时 间设定为100 ms.安全监控模块的安全输入必须能够允许大约

1 ms的测试电流.安全监控模块无需配备交叉短路监控功能, 如果必要的话,必须关闭交叉短路监控. 4.2 串联连接 传感器链长度可为200 m.请注意可能发生的电压损失(取决于电缆长 度、电缆横截面积、电压降/传感器)!如果电缆距离长,则必须选择横 截面积尽可能大的电缆连接. 串联接线示例参见附件. 4.........