编辑: yyy888555 | 2019-01-15 |
13 3.5 X2控制端子(D和E型机壳) 输入 / 输出 端子 功能
1 使能控制
2 复位 开关量输入:
3 正转指令
4 反转指令 逻辑1: ±12~30V
5 内部输入阻抗: 约2kΩ
6 二进制编码给定值设定(见参数LF.02) PNP逻辑
7 8 数字量输出: 抱闸控制 14...30 V/最大20mA (每位输出)
9 数字量输出: 主接触器控制 PNP逻辑
10 + 18V电压输出 +18V (+/- 20%);
最大20mA ! 当外部电源接端子X2.23时,
11 X2.10和开关量输入/输出接地端 UX2.10 ≈ UX2.23 !
12 +10V参考电压 +10V (+/- 3%) ;
最大6mA
13 模拟量输入/输出接地端
14 差动电压输入: -10V ... +10V 模拟量给定输入 分辨率:12 Bit, Ri =
40 kΩ
15 (见参数LF.2和An-参数)滤波时间:
2 ms / 处理时间: 1...3 ms
16 预置力矩模拟量输入 差动电压输入: -10V ... +10V (见参数 LF.30, LF.67 和 分辨率:12 Bit,Ri =
40 kΩ
17 An参数) 滤波时间:
2 ms / 处理时间: 1...3 ms
18 给定速度模拟量输出 -10V...+10V / 分辨率:
8 Bit,Ri =
100 Ω <
1 rmp可以缩短,
19 实际速度模拟量输出 0...10V ∧ 0...LF.20
20 30 VDC /
1 A
21 继电器触点:准备好/超速 见输出信号说明
22 23 外部电源 +
24 ... +
30 V 用于数字量输出端的 外部电源
14 端子 说明 X2.1 使能控制 该点输入+24V电压,则启动功率模块脉宽调制运行.如果没有 输入,则变频器显示 nOP (没有运行). X2.2 复位 使用一个+24V的脉冲下降沿对故障信号(E.xxx)复位. 例外情况:故障 E.OS (超速故障)和 E.EnC (编码 器故障)只能用断电方法复位. X2.3 正转指令 该点输入+24V电压时,电动机产生顺时针旋转磁场.变频器 显示运行方向(F.xxx).速度给定值显示为正值.电梯轿厢 上行或下行取决于电机接线相序及曳引机在机房内的安装方向. X2.4 反转指令 该点输入+24 V时, 电动机产生反向旋转磁场.变频器显示 运行方向(r.xxx).速度给定值显示为负值.电梯轿厢上行或 下行取决于电机接线的相序及曳引机在机房的安装方向. 注意:如果正转指令和反转指令同时给入,正转指令有优先权. 即方向改变需由(X2.3)动作来实现. 如果使能控制端(X2.1)接通而无方向指令输入,则显示 LS(低速). X2.5 速度设定值的 相应端子输入+24V,二进制编码组合有效,对应的速度给定值为下表. X2.6 X2.7 二进制编码 X2.5 X2.6 X2.7 V =
0 0
0 0 VB
1 0
0 VE
0 1
0 VN
1 1
0 VI
0 0
1 V1
1 0
1 V2
0 1
1 nDoor
1 1
1 3.6 数字量输入功能(D和E机壳) 输入 / 输出
15 端子 说明 X2.8 抱闸控制 该端子给出抱闸控制的+24V电压输出. 当满足下列条件时,输出有效: - 没有故障信息 - 设定值已给入(VX ≠
0 m/s) - 使能端(X2 .1)接通 - 方向选择(X2.3/X2.4)接通 - 电机已有 电流(硬件检测);
有下列之一情况发生时,输出复位: - 检测到超速 - 有故障信号 - 设定值断开,速度降到制动值(LF.60)以下 - 设定值断开5秒之后. X2.9 主接触器 下列情况同时满足时,输出动作: 控制 - 没有故障信号 - 设定了给定值. X2.20 变频器运行 当变频器完成内部自检(送电后),该输出置位.当关掉 准备就绪状态 电源,或出现故障或检测到超速,输出复位. 指示输出 X2.22 超速 见输出继电器的接线图! 注意: 只有安装了编码器,接通速度调节器功能(LF.30≠0) 给入一定的速度给定,超速识别才起作用.出现超速时,变 频器停止运行并显示故障 E.OS (超速故障)同时主接触器 和制动接触器控制的输出复位. 3.7 数字量输出功能 (D和E型机壳) 输入 / 输出 输出 继电器