编辑: yyy888555 | 2019-01-18 |
4、安装条件:安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方,上接线端子接电源侧,下接线端子接负 载侧.与垂直面的倾斜度不超过5°.
5、安装类别为Ⅱ、Ⅲ类.
6、污染等级为2级.
7、断路器安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍.
8、漏电断路器采用标准导轨安装.
9、安装处应无显著冲击和振动. 系列小型漏电断路器 DZ47LE-63
2、主要技术参数 表
2、主要技术参数 壳架等级额定 电流Inm(A) 极数 加中 性线 额定电流 In(A) 额定剩余动作 电流(mA) 额定剩余不动 作电流(mA) 额定短路通断能力 额定剩余接通 分断能力(A) 过电流瞬时 脱扣器类型
1 N 电压(V) 通断能力
63 2
3 3
4 N N
6、
10、
16、
20、
25、32
40、
50、63
30、
50、
75、
100、
150、
200、
300
15、
25、
38、
50、
75、
100、
150 COSΦ
230 400
230 6000A 4500A 0.7 0.8
2000 2000 B、C、D
1 2
3 3
4 N
15、
25、
38、
50、
75、
100、
150 400
1、过电流脱扣器保护特性见表3.(特性曲线见图1)
2、漏电断路器除具有漏电保护功能外, 还能对由于电网故障引起电压过度升高进行保护.欠电压整定值Uoe=170V,整定范围Uoe±5% (仅用于额定电压为AC 230V的线路中). 脱扣器型式 热脱扣 磁脱扣 I1 I2 I4 I5 C 1.13In 1.45In 5In 10In 脱扣时间 ≤1h
63 63
63、
80、100 冷态 热态 (紧接上述实验) 冷态 不脱扣 脱扣 不脱扣 脱扣 常温
30 ±2℃ ℃ 1.05In 1.30In 8In 12In ≤1h ≤ h
2