1. 接纳客户线路图 发展商/客户阅读本指引时必须一并参考附随的线路图/图则. 中华电力 有限公司(中电)接受客户线路图/图则的先决条件是其必须符合本指引 中所有规定. 接受围仅限於发展商/客户的内部配电系统. 发展商/客户电力供应系 统与本公司的供电接驳安排必须获得本公司相关地区部门同意. 如需要申请集积电度电表系统,须与中电另行商议. 2. 客户总开关或断路器 (MICB) 的额定值和保护设施 直接自中电变压器获取电力时,总开关或断路器(MICB)必须是抽出型, 而断流容量须为低压

40 千安培(kA). 接地故障(Earth Fault)保护 每个总开关或断路器必须设有合适的保护装置,使其在发生任何接地故障 时,须於五秒内自动切断电源. 过流(Over-current)保护 每个总开关或断路器的过流保护继电器设定,必须以不低於附录

1 图示的 客户低压侧过流保护继电器的最大时间 / 电流特性曲线 的速度运作. 第8版?08/17? 第2页? dl:aa? 本公司建议客户的总开关或断路器,可考虑使用可调式操作特性并符合机 电工程署认可标准的过流继电器.可调式操作特性指在无需更换继电器的 情况下,可通过调整继电器设定而改变其操作特性. 保护用途电流互感器(CT)的要求 过流及接地故障保护用途的电流互感器(CT)须为

15 伏安(VA)及10P20 级别,并符合以下电流互感器比率(CTR). 变压器额定容量(千伏安/kVA)

2000 1500

1000 500 保护用电流互感器比率(CTR)

3000 /

5 安培(A)

2250 /

5 安培(A)

1500 /

5 安培(A)

750 /

5 安培(A) 保护用电流互感器的输出电压须足够使继电器运作 ;

其值为>

16 x Is(Zct + Zlead + Zo / c + Ze / f) Is 为过流继电器电流设定 Zct 为电流互感器电阻值 Zlead 为总电流互感器导线(lead)阻抗 Zo / c 为过流继电器阻抗设定 Ze / f 为接地故障继电器阻抗设定 电流互感器最大运作电压 ≥(额定伏安/额定电流)x A.L.F. 而A.L.F. 为电流互感器的准确性限制因子 例如: 2250/5 安培 的电流互感器 (15 伏安和 10P20 级别) 即额定伏安为 15;

额定电流为

5 安培;

A.L.F. 为20. 第8版?08/17? 第3页? dl:aa? 如使用同一组电流互感器於机械式过流及接地故障继电器,该电流互感器 通常为

15 伏安和 10P20 级别,并须作现场检查. 如与上述所要求的保护装置之电流互感器有所不同,中电均可考虑,唯发 展商/客户须在安装前将其设计细节递交给中电审核. 3. 客户总开关 (MICB) 的互连设施 若电力取自多於一台变压器时,则总开关彼此之间必须安装额定值最小为

1600 安培的四极式断路器作为互连设施.为避免本公司变压器之间有并联 运行的情况,该四极式互连线路断路器均须与相联的总开关设电气性及机 械性联锁. 4. 多个电掣房的建筑物 若建筑物的总开关 (MICB) 安装在多於一个电掣房内,必须展示永久的位置 平面图,以显示每个总开关所控制的区域. 5. 主配电板输出电路控制装置的额定值 所有安装在主配电板的断路器须有足够的断流容量以切断预期的最大故障 电流. 6. 上升总线 (Rising Mains) 装置的导体尺寸及安装方法 6.1 对於

800 安培或以上的电缆式上升总线装置,电缆数量和尺寸须不 小於附录

2 中表格内的要求. 6.2 上升总线装置的任何部分均不得经过任何个别客户的单位围. 第8版?08/17? 第4页? dl:aa? 6.3 若使用汇流排式上升总线装置时,汇流排必须有合适设施以应付正 常运行情况下的冷缩热胀现象. 6.4 除於图则上特别说明,所有导体均假定为铜质物料. 7. 上升总线装置的分支 (Tee-Off) 安排 7.1 除得到本公司同意者外,任何超过四层高度(包括地下)的建筑物, 均应装设三相上升总线并在每层装有三相四线分支. 7.2 汇流排式上升总线装置的所有分支接线必须为灵活安排.如在商业 或工业建筑物内有多於一个上升总线装置,建议每一楼层至少提供 一个备用的横向分支接线以供将来使用. 7.3 若使用高断流容量(HRC)保险丝,保险丝必须配以绝缘载体,以避免 外露任何带电部份.若使用断路器,其断流容量须足够切断在安装 点的预期最大故障电流. 7.4 每一客户须在紧靠本公司电表之前安装隔离与开关设备,以便将整 个电力装置的满载电流切断及隔离.单相装置的隔离设备须为双极 类型,三相装置须为三相和中性类型.若果潜在客户的数量未能确 定,则必须在每一楼层的汇流排准备足够的备用钻孔,以便连接潜 在客户的供电终端. 8. 业主装置与消防装置的连接 8.1 业主装置与消防装置的供电通常须由总开关提供. 只有在总开关器 跳闸的情况下,消防装置才能透过自动切换开关切换到总开关的供 电则. 而切换到总开关的最大满载电流为该总开关或超载电流互感 器(以数值较少者为准)的满载电流的百份之二十五,每一座建筑 物只允许应用此安排在一个总开关. 因此,绕过总开关的熔断器 第8版?08/17? 第5页? dl:aa? 开关或断路器须在消防装置电路发生接地故障的情况下,能够在5秒 内断开电源.如发展项目内安装有客户的自备发电机(或备用电 源),以上的安排均不被接纳. 8.2 若使用自备发电机(或备用电源)作后备电源,须装设四极式自动 转换器,并设有电气性及机械性联锁,以防止电源并联运行. 发电 机的接地必须连接至客户的主接地终端. 若采用自动转换器,必须 在紧贴其后,装设就地隔离开关,请参阅附录图则(图则编号 CSB/99-009). 8.3 消防装置的控制装置和配电板须涂上红色并以中英文清晰标示. 9. 电表设施安排 9.1 电掣房/电表房(包括电线及柜)须预留足够空间装设本公司的电 表设备,包括电表,电表箱,电流互感器,电流互感器箱,数 (MODEM),电缆,中电编组箱(CLP MARSHELLING BOX),天线装 备,电表板等.(尺寸要求及其他详情,请参阅附录图则 CSB/99- 001,CSB/ 99-002, CSB/ 99-003,CSB/ 99-004,CSB/ 99-005, CSB/ 99-006 和CSB/

99 007). 9.2 电表位置必须尽量放於接近供电位置和/或上升总线分支的旁边. 9.3 电掣房/电表房及电表位置必须处於清洁及安全的位置,该位置必 须於任何时间都能容易从公众通道进入而无需通过个别客户的单位 围. 进入上述房间的通道及出入口,最少为 0.6 米阔. 房间内严 禁摆放任何障碍物或杂物,并须为电表位置前方预留足够工作空间, 请参阅附录图则(CSB / 99-003). 此外,发展商/客户亦必须确 保电表房的门锁装置符合附录图则 CSB/99-008 所列出的要求. 9.4 电掣房/电表房/电表室/电表柜或安装电表的位置地方内须设有 适当及充足照明. 第8版?08/17? 第6页? dl:aa? 9.5 地板上所有穿过楼层的孔穴和线坑均须妥善密封或覆盖,以防止有 从高处坠下的危险. 9.6 所有电掣房/电表房门内壁的两侧约

1 米高处,须装设

25 亳米直径 的镀锌钢护耳螺栓,以方便悬挂临时警告告示. 9.7 电表位置须设有充足照明,以方便读表和安装工作. 9.8 所有电表板和总线须於中电同意下由发展商/客户提供及装设. 9.9 电表板的厚度最小须为

13 毫米,并按单位编号顺序排列并清晰地标 明,而电表板最好由环保材料制成. 9.10 发展商/客户应该将由中电所提供的合适标签 可安装电表的上升总 线 张贴於中电工程师所指定的位置上. 9.11 对於总开关额定电流达100安培(包括100安培)的三相低压装置, 须安装全电流式电表,对於总开关超过

100 安培的三相低压装置, 须使用电流互感式电表. 9.12 电表入表线的尺寸必须符合附录图则 CSB/99-003 要求.全电流式电 表的入表线最小为

4 平方亳米的铜绞合导体. 9.13 接驳到电表终端的电线必须为圆形截面的多股铜绞合导体,其他导 体如扇形截面导体和软电线均不会被接纳. 9.14 不允许多於一条电线穿过同一个电流互感器.双主电缆的电流互感 器的接驳安排须符合附录图则 CSB/99-005 的要求. 9.15 为防止意外接触到电流互感器室内带电部份而引致潜在危险,电流 互感器室内的带电部份须用绝缘物料隔离/屏闭,例如使用热缩套 管,隔离汇流排的透明保护屏障或其他等效装置,请参阅附录图则 (CSB/99-001,CSB/99-002 和CSB/99-005). 第8版?08/17? 第7页? dl:aa? 9.16 所有电流互感式电表须装设可移除

16 安培高断流容量(HRC)低压熔 断器/连接铜片,请参阅附录图则(CSB/99-001,CSB/99-002 和CSB/99-004). 9.17 专用作安装中电计量设备的独立座地式电表柜可以跟韵绿跫 接纳: i) 电表柜须紧靠主配电板装设;

ii) 接驳至次级额定值为

5 安培的标准电表的和

5 伏安的电流互感 器的电表线路长度均不得超过 4.5 米, iii) 电表柜的设计必须在安装前经由本公司批准. 9.18 对於表前掣和全电流式电表接驳终端之间的导线长度不得超过3米. 9.19 在公路上的电表房/电表箱,必须提供行人 / 行车通道及临时停车设 施以便进行电表操作及维护工作. 9.20 电流互感式电表的电压量度点须位於或紧靠相应的电流量度点,请 参阅附录图则(CSB/99-004). 10. 通讯设备 发展商/客户须提供及装设专用电话线及电话插座并紧靠电表柜内/挂墙 表板上的电流互感式电表,请参阅附录图则(CSB/99-004,CSB/99-006 &

CSB/99-007).亦必须提供及安装仅供电表专用电话线使用的合适导管 /线槽作保护,并透过公共交换电话固网(PSTN)连接到建筑物的主电话 交换机房. 为遥距抄读大量用电及高需求用电计费的电表,发展商/客户须提供、安 装及维护固网电话线於紧靠电表位置. 第8版?08/17? 第8页? dl:aa? 11. 接地安排 发展商/客户必须为每个装置提供独立的接地系统,将装置的所有外露非 带电金属部分接地,以符合本公司《供电则例》和《电力(线路)规例》. 每个上升总线装置必须装设接地导体,........