编辑: hyszqmzc 2019-01-22

12022 工业六氟化硫 GB

16926 高压交流负荷开关 熔断器组合电器 DL/T

404 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 广东电网公司 20kV 金属氧化物避雷器技术规范

3 术语和定义 3.1 负荷开关 能够在回路正常条件(也可包括特定的过载条件)下关合、承载和开断电流以及在规定的异常 回路条件(如短路)下,在规定的时间内承受电流的开关装置. S.00.00.20/MM.0300.0004 广东电网公司 24kV 交流金属封闭开关设备和控制设备选型标准(24kV 负荷开关柜及组合电器柜) 共35 页第4页3.2 负荷开关-熔断器组合电器 一种组合电器,包括一组三极负荷开关及三个带撞击器的熔断器,任何一个撞击器动作,应使 负荷开关三极全部自动分闸. 3.3 高压 本标准内指 24kV 电压等级.

4 使用条件 4.1 环境条件要求 本标准所规定设备,应能在下列环境条件使用: 4.1.1 周围空气温度 最高气温: +45℃ 最热月平均气温:+35℃ 最高年平均气温:+25℃ 最低气温: -10℃ 最大日温差: 30K 日照强度: 0.1W/cm

2 (风速0.5m/s) 4.1.2 海拔高度: ≤1000m 4.1.3 环境相对湿度(在25℃时) 日平均值: 95% 月平均值: 90% 4.1.4 地震烈度: Ⅷ度4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统条件要求 本标准所规定的设备, 应适用于下列电力系统: 4.2.1 系统额定频率: 50Hz 4.2.2 系统标称电压: 20kV 4.2.3 系统最高电压: 24kV 4.2.4 系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地、小电阻接地. S.00.00.20/MM.0300.0004 广东电网公司 24kV 交流金属封闭开关设备和控制设备选型标准(24kV 负荷开关柜及组合电器柜) 共35 页第5页5技术参数 本标准中 24kV 负荷开关柜专指 SF6 负荷开关柜,其技术参数除应满足国家和行业相关标准外, 还应满足表

1 要求. 表1主要参数 技术要求 序号 名称 单位 负荷开关柜 组合电器柜

1 额定电压 kV

24 2 额定频率 Hz

50 3 额定电流 A

630 125

4 额定负荷开断电流 A

630 125

5 额定短时耐受电流(有效值)(3s) kA

20 6 额定峰值耐受电流 kA

50 7 闭环开断电流 A

630 8 最大转移电流 A

1400 9 熔断器预期短路开断电流(有效值) kA 31.5

10 接地开关 2s 短时耐受电流 kA

20 11 额定电流开断次数 次≥100 负荷开关 次≥2000

12 机械寿命 接地开关 次≥2000

13 SF6 气体年泄漏率 % ≤0.1 额定绝缘水平 单位 技术参数 隔离断口间 kV 64(79) 开关断口 kV 64(79) 额定短时工频耐受电压 (有效值) 相间、相对地 kV 50(65) 隔离断口间 kV 110(145)

14 额定雷电冲击耐受电压 (峰值) 开关断口 kV 110(145) S.00.00.20/MM.0300.0004 广东电网公司 24kV 交流金属封闭开关设备和控制设备选型标准(24kV 负荷开关柜及组合电器柜) 共35 页第6页技术要求 序号 名称 单位 负荷开关柜 组合电器柜 相间、相对地 kV 95(125)

15 温升限值 K 按GB/T

11022 规定

16 操作机构 - 手动,或电动加手动

17 操作电压 V 推荐 DC110,可选 DC24 或DC48 AC220

18 柜内绝缘件爬电比距 mm/kV ≥20(按24kV 计算)

19 外壳防护等级 IP3X

20 裸导体空气净距(相对地及相间) mm ≥180

21 额定电缆充电开断电流 A

25 22 投切空载变压器电感电流 A 0~15A

23 分、合闸不同期 ms <

5 24 主回路电阻(不含熔断器) μΩ <

140 注:组合电器的额定电流用于负荷开关和所选的熔断器的完整组合电器.括号外数据为中性点经低电阻接地系 统、括号内数据为中性点经消弧线圈接地或不接地系统.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题