编辑: hyszqmzc | 2019-01-22 |
6 结构和功能要求 6.1 结构型式 开关柜结构型式为全金属封闭式,应符合GB 3906规定要求,结构设计应使得其能安全地进行运 行、检查、维护、操作,并能安全地进行相序的核对、连接电缆的接地检查、电缆故障的定位、连 接电缆或其它装置的电压试验,以及消除危险的静电电荷. 柜体采用可扩展的单元式结构,采用电缆下进下出的方式. 开关柜仪表门为向右开启方式,仪表门的铰链装于柜的右侧. 开关柜下门采用向上提拉开启方式. 开关柜采用防静电油漆以消除危险的静电电荷. 开关柜具备完善的五防机械联锁功能. 6.2 柜体制作 S.00.00.20/MM.0300.0004 广东电网公司 24kV 交流金属封闭开关设备和控制设备选型标准(24kV 负荷开关柜及组合电器柜) 共35 页第7页开关柜的眉头高度为 60mm,宽度与开关柜相同,颜色为天蓝色. 柜体骨架部分均采用不小于2mm厚度的敷铝锌钢板(AZ150或等同性能的型号)经折弯工艺制作 成型,并采用铆接或螺栓拼接工艺组装而成. 柜内应设有封闭的二次线通道,通道位于柜前部的左右两侧,截面不小于60mm*60mm. 开关柜柜内电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离≥650mm. 柜内裸露带电........