编辑: 戴静菡 | 2019-01-24 |
24 V/5 A SITOP PSU100S
24 V/5 A 调节型电源 输入:AC 120/230 V 输出 :DC
24 V/5 A 输入 输入 单相交流 供电电压
1 AC 时 额定值 120?V
2 AC 时 额定值 230?V 备注 范围自适应 输入电压
1 AC 时85?.
..?132?V
2 AC 时170?...?264?V 广域输入 不 抗过压能力 2.3 *V额定输入 ,1.3ms Ia 额定时的断电桥接,最小值 20?ms;
Vin = 93/187 V时 电源频率额定值
1 50?Hz 电源频率额定值
2 60?Hz Wertebereich 47?...?63?Hz 输入电流 输入电压额定值为
120 V 时2.34?A 输入电压额定值为
230 V 时1.36?A 接通电流限制 (+
25 °C),最大值 40?A I?t,最大值 1?A?・s 已安装的输入保险丝 T 3,15 A/250 V (不可用) 电源线中的保护装置 (IEC 898) 建议微型断路器:6A 特性曲线C 输出 输出 调节后、零电位直流电压 额定 DC 电压额定值 Ua 24?V 总容错,静态 ± 3?% 静态电网调节,约0.1?% 静态负载调节,约1?% 剩余波纹度双重峰值,最大值 150?mV 剩余波纹度双重峰值,典型值 30?mV 尖峰双重峰值,最大值(频带宽带约
20 MHz) 240?mV 尖峰双重峰值,典型值(频带宽带约
20 MHz) 140?mV Wertebereich 22.8?...?28?V 产品功能 可调整输出电压 是的 输出电压的设置 通过电位器 6EP1333-2BA20 保留变更权利 起始页 1/ 2018/11/16 ? Copyright Siemens 运行显示
24 V 的绿色 LED 正常 信号装置 继电器触点(常开节点,额定值60 V DC / 0.3 A)表示"24V正常" 启动/关闭特性 V输出 超调< 3% 起动延迟,最大值 0.3?s 电压上升,典型值 15?ms Ia 额定电流额定值 5?A Wertebereich 0?...?6?A 备注
6 A 升至 +45 °C;
+60 ... +70 °C: 降额使用 1.6%/K 输出的有效功率 典型 144?W 瞬时过载电流 启动期间短路 典型 18?A 运行期间短路 典型 18?A 过电流持续过载时间 启动期间短路 800?ms 运行期间短路 800?ms 用于提高功率的并联能力 是的 用于提高功率的可并联设备的数量,台2效率 Ua 额定、Ia 额定时的效率,约88?% Ua 额定、Ia 额定时的功耗,约16?W 闭环控制 动态电网调节(Ue 额定 ±15 %),最大值 0.3?% 动态负载调节 (Ia: 10/90/10 %),Ua ± 典型值 3?% 负载跃变
10 到90% 的调节时间,典型值 1?ms 负载跃变
90 到10 % 的调节时间,典型值 1?ms 保护和监测 输出过压保护 发生内部故障时过压保护,Vout <
33 V Wertebereich 6?...?7.1?A 输出的特性 短路保护 是的 短路保护 恒流输出特性 持续短路电流 有效值 典型 7.1?A 过电流过载能力 正常运行时 过载150%额定电流输出 , 5s/min 超载/短路显示 - 安全 初级/次级电位隔离 是的 电位隔离 符合 EN 60950-1 和EN
50178 的SELV 输出电压 防护类别 Class I 泄漏电流 最大值 3.5?mA 典型 0.4?mA 6EP1333-2BA20 保留变更权利 起始页 2/ 2018/11/16 ? Copyright Siemens CE 标识 是的 UL/cUL (CSA) 许可 cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259;
cCSAus (CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) 防爆 IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc;
ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc;
cULusClass I Div.
2 (ANSI/ISA-12.12.01-2007, CSA C22.2 No. 213-M1987) GroupABCD, T4;
cCSAus (CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2,Group ABCD, T4 FM 许可 - CB 许可 是的 造船许可 BV, DNV GL 防护等级 (EN 60529) IP20 EMC 发射干扰(辐射) EN
55022 Class B 电网谐波限制 EN 61000-3-2 抗干扰能力(免疫) EN 61000-6-2 运行数据 环境温度 运行期间 -25?...?+70?°C ― 备注 自然对流 运输期间 -40?...?+85?°C 存放期间 -40?...?+85?°C 湿度等级符合 EN