编辑: star薰衣草 2019-09-05
U D C J

9 8

6 2

8 .

1 6

2 镌羚 中华人民共和国国家标准GB/T13922.4一92验试能器性备氧设理除处水Pe r f o r ma n c e t e s t f o r b o i l e r f e e d wa t e r t r e a t me n t e q u i p me n t De a e r a t o r

1 9

9 2 一12一07发布

1 9

9 3 一10一01实施 国家技术监督局发布www.grainnet.cn 目次主题内容与适用范围 引用标准 符号、 术语及定义 ・ ・ ・ ・ …'

・ '

, . '

'

'

'

导则 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … 热力和流体性能的测定 溶氧量测定― 滴定法 溶氧量测定― 靛蓝二磺酸钠葡萄搪比色法 试验报告 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 二(1 ) (1 ) (2 ) (4 ) (5 ) (8) (

1 7) (

1 8) www.grainnet.cn 中华人民共和国国家标准水处理设备性能试验除氧器Pe r f o rma nc e t e s t f o r b ai l e r t e e d wat e r G B / T

1 3

9 2

2 .

4 一92treatme n t e q u i p me n t De a e r a t o r

1 主肠内容与适用范围 本标准规定了锅炉给水除氧器的性能试验方法. 本标准适用于钥制压 力式除氧 器、 大气式除氧器和真空 式除氧器的热力和流体性能及除氧水中 残余溶解氧含 量( 以 下简称溶氧量) 的测定.

2 引用标准 G B

1 2

2 6 一般压力表 G B

1 2

2 7 精密压力表 G B

1 5

9 8 铂锗1

3 一 铂热电 偶丝 及分度表 G B

2 6

1 4 镶铬一 镍硅热电偶丝 及分度表 G B

2 6

2 4 流量测量节流装置 G B

2 9

0 2 铂锗3

0 - 铂锗6 热电 偶丝及分度表 G B

2 9

0 3 铜一 康铜热电 偶丝及分度表 G B

3 7

7 2 铂锗1

0 一 铂热电 偶丝及分度表 G B

3 9

2 7 直流电位差计 G B

3 9

3 0 测 量电阻用直流电 桥GB/T13922.

1 水处理设备性能试验 总则 J B

4 7

0 膜盒压力表 J B

9 1

3 工 业热电偶技术条件 J B

1 0

3 3 波纹管压力表 J B

1 0

6 4 实验室用玻瑞温度计型 式、 基本参数及尺寸 J B

1 0

6 6 实验室玻璃温度计技术 条件 J B

1 6

0 8 电接点压力表 国家技术监.局1

9 9

2 一12一07批准

1 9

9 3 一10一01实施 www.grainnet.cn Gs/ T

1 39 22. 4一923符号、 术语及定义 表J热力和流体性能测定所用符号及定义 符号名称及定义单位vW, P, t , H , 尸. 乙enW口'

P. t . 月.W. W 尸气 t 气H . 万: W . . , 叽: W. '

t t . . } t H . . , H . . y H 山P, W, 热 负荷, 即单 位时间内蒸汽传给水的热量 加 热燕汽流且即( 除氧器) 进口熬汽流量, 包括排汽量和损失在内 ( 除 氧器) 进 口燕汽压力 ( 除 氧器 ) 进口燕汽沮度 ( 除载器 ) 进 口燕汽始 除载器 内戴汽压 力(除暇器 内》 饱和燕汽温度 ( 除氧器) 进 口给水流盘 ( 包括补给水) ( 除氧器) 进 口给水压力 ( 包括补给水) ( 除权器) 进 口给水盆度 ( 包括补给水) ( 除氧器) 进 口给水治 ( 包括补给水) ( 除暇器) 出口水净Af . 不包括偏炉给水泵再循环流A ( 除氧器) 出口水总流t ( 除氛器 ) 出口水压力 ( 除 载器) 出口水温度 ( 除 级器 ) 出口水沽 ( 除筑器 内) 水的治增, 即H . -H'

. ( 进入除氧器的 〕 各路疏 水流t ( 进入除氧器的) 各路硫水沮度 ( 进入 除氧器的) 各路疏水焙 终温差 , 即除氧器 内饱和燕汽温度与 除氧器出口水温度 之差 当地大气压 余汽贵 , 即除板头排汽 口排 出的燕汽 k W k g / s 或kg/hPa ℃ k J / k g P a ℃ k g / s 或kg/hPa℃kJ/kgkg/s或 k g / h k g / s Pa ℃ k J / k g k J / k g k g / s ℃ k J / k g ℃ Pa k g / s 或kg/hwww.grainnet.cn GB/ T

13 922 -4一92续表

1 符号名称及定义单位H,7余汽熔 散热系数 k J / k g 表2溶氧量测定用符号及定义 符号名称及定义单位O, O, O , Ox O T, AT, T , T s Ts , T, t i M , ;

M '

. T,

7 . . V, 它kM被测水试样中总溶氧量当量 实际净溶氧量 , 不包括各种干涉物的溶氧当量及试剂带入试样的溶氧量 干涉物溶氧当量 试剂携带的溶解氧 加入试样的游离确的溶氧当盘 用硫代硫酸钠溶液( 滴定试剂) 体积表示的 、 某一温度下的淀粉灵敏度 当两个试样在 不同沮度 下摘定时的淀粉灵徽度之差 总氧 当量试样滴定温度下的淀粉灵敏度 干涉物试样滴定温度下的淀粉灵敏度 重碘酸钾溶液体积( 淀粉灵敏度侧定) 硫代硫酸钠溶液体积( 淀粉灵敏度侧定) 重旗酸钾溶液命尔浓度 硫代硫酸钠溶液摩尔浓度 滴定总氧盘试样所耗用的硫代硫酸钠溶液 的体积 滴 定于涉物试 样所耗 用的硫代硫酸钠溶液 的体 积 滴定所用的试样 实际体积 有效滴定试验 次数 一组滴定试脸结果的参考偏差 一组滴定试验结果的中值 mg / L mg / L mg / L mg / L mg / L m L m L mL m L m L m L mo l / L mo l / L m L m L m L mg / L mg / L

3 .

1 定常参数 试验时, 在一小时内 或相当于十次更换水箱贮水( 在试验出力下) 所需时间内 应保持稳定的参数称 为 定常参数.由 试验各方事先选定某些 参数作为 定常参数. 但下列参数在 试验中的 稳定时间 不得少于

3 0 m i n;

. . 进口给水流量;

b . 加热蒸汽流量;

c . 除氧器内蒸汽压力;

d . 进口 给水温度;

e . 进口蒸汽温度. www.grainnet.cn G B / T1

3 9

2 2 .

4 一9

2 4 导则

4 .

1 本标准 规定的试验和测量方法用以确定下列几 项或一 项除氧器的性能保证项目: . . 终温差;

b . 进汽压降, 即P . -P . ;

c 进水压降, 即P. -P .

1 d , 余汽量, 即除氧器排气口 所排出的 蒸汽虽, e . 热负荷. r . 溶氧量.

4 .

2 试验大纲

4 .

2 .

1 试验前应由 试验负贵人编写试 验大纲, 试验大纲按G B / T

1 3

9 2

2 .

1 的要求编写.试验 大纲应取 得 试验各方的认可.

43 应事先就试验期间的除氧 器及与之相关的其他设备的运行方式和所有参数包括定常参 数的建立 达成协议, 允许代用的运行 仪表及其标定、 检验方法也应事先 达成书面协 议.

4 .

4 试验前, 试验各方代表应对除氧器和所有与之相关的其他设备进行检验, 以 确认设备运行是否达 到试验状态.

4 .

5 应进行预备性试验, 以便: 二 检验全部 仪表. b 培圳试验人员;

c , 作必要的调整. d . 检验试验程序. e . 建立定常参数. 如预备性试验完全符合本标准要求, 经各方同 意, 其试验 数据可作正式试验数据的一部 分.

4 .

6 试验应力求在事先规定的参数下( 见4 .

3 条) 进行. 运行 参数的 允许偏差应由 试验各方事 先达成协 议,4.了溶解氧 试样的取样点应尽量靠近除载器水箱的出口 . 试验中, 取 样点之前的脱氧剂必须终止 进给.

4 .

8 试验开 始和结束时水箱水位应一致.

4 .

9 试验期间不得调节排气量.

4 .

1 0 至少进行两次试验.每次 试验至少 进行4 次溶氧量测 定. 每次试验应持续足够长的时间以 确保 获得 准确和一致的 结果.

4 .

1 1 给水温度、 给水流量以及燕汽压力每2 .

5 m i n 记录一次, 其他每1

0 m i n 读数一次. 溶氧垦测定 的 取样 间隔时间不超过1

0 m i n ,

4 .

1 2 如发现测到的数据有 严重偏差或不一致. 该次试验应作 废.

4 .

1 3 在补给水和回流至除 氧器的各种水中 不得含有游离态气体( 即 未溶 解的气体) .如 果有必 要进行 检验, 可按图1 所示方法检验. 试样应取自 管路高点处和管子顶部;

开始检验前, 容器、 捕气器和取样管路中均应注满水. a. 阮www.grainnet.cn Gs /

7 13

922 .4 一92图1 游离空气检测方法

1 4 在本 标准中未详尽的 有关事项应由 试脸各方事 先达成协议, 但不得与本标准有抵触,

5 热力和流体性能的测定

5 .

1 试验前所有主要测量仪表( 器) 须按计量检定规程的要求进行校验和标定. 主要参t的监测仪表 ( 器) 应具备法定计蟹部门出 具的校验合格证( 或校验印 记) .

5 .

2 经协商或经试验负责人决定, 验收试验中主要 参童的测量仪表( 器) 可在 试验后进行复验, 如发现 异常则应舍 弃所测数据.

5 . 3........