编辑: 紫甘兰 | 2019-02-02 |
20) ? 主要功能及技术指标 本控制器为热泵热水器专用控制器,有5路温度传感器(水箱温度、外机温度、排气温度、出 水温度、环境温度) ,四路控制输出(压缩机、化霜、风机、循环泵) ,一路告警信号输入(用于高 低压力保护等) .主要功能如下:
1、 温度显示和控制:可以显示各路传感器温度,并将水箱内的水温控制在设定温度范围之内.
2、 自动化霜控制:具有针对热泵优化设计的化霜控制逻辑,能有效地除霜以保证外机在低温 下也能正常工作.
3、 排气温度保护:当排气温度过高时,停止机组运行并产生告警信号,并可根据排气温度控 制外风机.
4、 循环泵和防冻功能:循环泵比压缩机提前
30 秒启动,滞后
60 秒停止.当处于关机或保温 状态时,且出水温度小于一定温度 F22 设定并持续
5 秒、循环泵连续关闭
30 分钟,则循环 泵运行
1 分钟,如出水温度仍小于设定值,则启动压缩机和风机,直到出水温度大于 F23 所设温度,然后关闭.
5、 外部告警功能:一路外部开关量告警信号输入,可设置成常开、常闭或禁用,可设置故障 自动恢复次数和时间.
6、 分时段运行:控制器有 自动 和 经济 两种运行模式, 在 经济 模式下,最多可以 设定三个运行时段,只在这些时段内制热,其它时间不制热.
7、 其它:电子膨胀阀功能,实时钟、掉电记忆开关机状态(可设置)、四通阀方向可设置、压 缩机开机延时保护、温度传感器故障告警、加氟、测试等. 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~150?C ? 温度设定范围: 0~100?C,可限定设置范围 ? 电源电压: 220V±10% ? 使用环境: 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露 ? 输出负载能力: 压缩机 10A/250VAC,其它 2A/250VAC ? 温度传感器类型: NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准: Q/320585 XYK
01 ? 操作指南
一、显示功能 控制器平时显示的是水箱温度,按 ? 键显示排气温度,按 ? 键显示外机温度,同时按 ?? 键显示出水温度.
二、开关机 按 开/关 键,可开机或关机.开机状态根据工作情况显示 制热 、 保温 或 化霜 ,关 机状态显示 关机 .无论开机状态还是关机状态,总是显示当前时间和水温.
三、设置水温 按 设置 键,进入温度设定状态,闪烁显示设定温度,用 ? 或 ? 键改变设定值( ? 键增 1?C, ? 键减 1?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .完成后再按 设置 键退出设置状态. 控制器在检测到水温低于(设定温度-回差温度)时开始制热,到水温高于设定温度时停止制热.
四、设置时间 按 时钟 键,时钟的小时部分闪烁,用 ? 或 ? 键可以调整小时数,调整好后再按 时钟 键,按同样的方法调整分钟数,再按 时钟 键则退出时间设置状态
五、设置工作模式 按 模式 键,可以在 自动模式 和 经济模式 两种模式之间切换. 自动模式 下根据 设定的温度控制热泵加热. 经济模式 只在预定的三个开机时段内加热,其它时间不加热.
六、设置经济模式工作时段 长按 时钟 键2秒,进入加热时段设置状态,可根据显示屏上指示依次设置三个加热时段. ( 时钟 键切换设置项目, ? 或 ? 键改变数值) 最多可以设置三个加热时段,如果不需要这么多时段,可以将不需要时段的起始时间和结束时 间都设为 00:00 .另外如果某个时段的结束时间早于起始时间,则认为这个结束时间是次日.例 如某时段设为 22:00 到 03:30 ,则认为是晚上