七、高级设置 长按 设置 键5秒或 上下上下上上下 ,进入参数设置状态,这时显示器上显示 Fxx , 其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用 ? 或 ? 键可选择参数代码,选择一个代码后按 设置 键则显示该代码对应的参数值,这时再用 ? 或 ? 键即可对参数值进行设置,设置完成后 再按 S 键,回到显示参数代码状态.内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F12 回差温度

1 C

10 5 ?C F13 最高设定温度

30 C

100 60 ?C F14 最低设定温度

0 C

29 10 ?C F19 水温探头修正 -20 C

20 0 ?C 用于校正水温测量误差 压机类 F21 压缩机启动延时

1 C

10 3 分钟 水泵类 F22 防冻运行温度

5 C

15 10 ?C F23 防冻停止温度

10 C

20 15 ?C F24 防冻间隔时间

1 C

120 30 分钟 F25 防冻运行时间

1 C

60 1 分钟 F26 水泵提前启动时长

1 C

60 30 秒F30 防冻功能选择

0 C

1 1 - 0-停用防冻;

1-启用防冻 化霜类 F31 化霜启动温度 -20 C

20 -3 ?C F32 化霜结束温度

0 C

50 10 ?C F33 化霜启动时间

1 C

180 30 分钟 F34 最大化霜时间

0 C

99 5 分钟 0-无化霜功能 F37 化霜四通阀模式

0 C

1 0 - 0-制热时关,化霜时开 1-制热时开,化霜时关 电子膨 胀阀类 F38 目标过热度 -10 C

10 0 ?C F39 电子膨胀阀选择

0 C

1 1 - 0-停用电子膨胀阀 1-启用电子膨胀阀 F40 电子膨胀阀最小开度

0 C

200 80 - F41 电子膨胀阀调节排气温度

70 C

120 100 ?C 告警类 F45 水流不足保护差值

0 C

50 12 ?C F50 外部告警模式

0 C

2 0 - 0-无1-常开,闭合则告警 2-常闭,断开则告警 F51 外部告警自动恢复次数*

0 C

10 3 次 见附注 F52 外部告警自动恢复次数重 置时间*

0 C

180 60 分钟 F57 排气温度保护模式

0 -

2 2 - 0-无保护 1-高温保护,风机不受控 2-高温保护,风机受控 F58 排气保护温度

50 C

125 110 ?C F59 排气保护温度回差 1C

20 10 ?C 功能类 F61 掉电是否记忆开关机状态

0 C

1 1 - 0-不记忆;

1-记忆 测试类 F90 显示主机板型号 F91 显示主机板版本号 F92 显示面板型号 F93 显示面板版本号 F94 显示环境温度 F95 显示吸气温度 F96 显示电子膨胀阀开度 F97 厂家保留 F98 加氟 进入该功能后控制器显示 AdF ,开压缩机和风机,四通阀状态与化 霜模式有关(详见 自动化霜原理 ) .按设定键退出或

25 分钟后自动 退出 F99 测试输出信号 进入该功能后控制器显示 CCC ,依次吸合所有继电器,作为外机板 测试用,严禁在线使用.按设定键退出或

30 秒后自动退出. End 退出设置

3

八、告警处理 当发生下表所述异常情况时,控制器进入告警状态: 异常情况 指示 代码 动作 恢复方式 说明 外部告警 故障 A11 停止制热 自动或人工, 可设置(F

51、F52) 人工恢复方法:关机后再开机 水温探头故障 故障 A21 停止制热 自动恢复 外机探头故障 故障 A22 - 自动恢复 排气探头故障 故障 A23 - 自动恢复 F57 设为

0 时不告警 环境探头故障 故障 A24 - 自动恢复 吸气探头故障 故障 A25 - 自动恢复 出水探头故障 故障 A26 - 自动恢复 无防冻保护和水流不足保护 和面板连线中断 掉线 --- - 自动恢复 温度显示 --- 排气温度过高 高温 A33 停止制热 排气温度降低后自动恢复 水流不足保护 故障 A34 停止制热 人工恢复 关机后再开机 说明: