编辑: xiaoshou | 2019-02-07 |
关键词:给水;
工程设计;
分析 给水管道工程设计是一项复杂的系统工程,只要将给水工程中宏观和微观层面的工作做好,深入分析给水工程施工管 理的特点,同时加强项目成本控制,就一定能提高给水工程设计水平,提高工程的质量.设计时应注意以下问题:
1 平面布置 1.1 对旧管道更新改造而进行的设计,在新管道定线前一定要调查清楚旧管线及其分支管的具体位置,并尽量不占据 旧管线的原有位置,最好保证新旧管网之间有1.5 米以上的间距,并且要根据原管道连接的分支管预留管件.这样在 新管敷设过程中不至于必须拆旧管线,从而保证旧管线能正常供水,直至并网施工全部完成以后,再彻底废除旧管线 . 1.2 在交通密集、道路横断面较宽路段(规范规定大于
50 米) 以及市区输水干线管径较大的路段,应考虑铺设复线. 1.3 为降低工程造价,配合市政道路改造,将管道设计在车道下.随着城市道路等级的逐渐提高,以及地下管线的复 杂程度的提高,应考虑适当多预留一些接水口,以满足城市美化和生产生活的需要. 1.4 供水主管道不宜开口过多,可考虑结合地下旁通式消防预留接口. 1.5 如果给水管线布置在车道下面,要尽量减少在车道上做井.除必不可少的干线闸阀、排气等井外,像分支管阀门 、地下旁通式消防栓等井尽量设计在人行道上. 1.6 管径大于
700 毫米的水平弯头应尽量避免90 度.1.7 承插式管道沿曲线铺设时,DN600 以下管道的借转角度不超过
3 度;
DN700-DN800 以下管道的借转角度不超过
2 度;
DN900 以上管道的借转角度不超过
1 度.
2 管径的确定 管径应根据设计供水量及流速确定.综合考虑管网造价与经营费用,确定经济流速, 从而确定经济管径,使管网造价与经营费用之和为最小.设计时常采用平均经济流速来确定管径,当D=100~400mm 时,平均经济流速取 0.6~0.9m/s;
当D≥400mm 时,平均经济流速取 0.9~1.4m/s,大管取大值,小管取小值. 2.1 市政给水管道管径一般根据管网差计算结果和用水量情况来确定.在实际中,有些管径在若干年前已经规划,随 着各地城市发展速度的加快,应结合城市改造的步伐,考虑远期发展,同时照顾经济性和可靠性. 2.1.1 对于已形成的城区或工业区,设计供水量根据下列各种用水确定: 2.1.1.1 综合生活用水:包括居民生活用水和公共建筑用水.根据居民生活用水定额或综合生活用水定额及最高日时变 化系数综合分析确定;
2.1.1.2 工业企业生产用水和工作人员生活用水: 生产用水量根据生产工艺要求确定;
工作人员生活用水量(含淋浴用水量) 根据车间性质确定;
2.1.1.3 消防用水:消防用水量、水压及延续时间等根据现行有关规定确定;
2.1.1.4 浇洒道路和绿地用水:根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定;
2.1.1.5 未预见水量及管网漏失水量:按最高日用水量的百分比计(规范规定在 15%-25%之间). 2.1.2 对于正在兴建的新城区或工业区,虽然已有规划,但在实际发展过程中,引进的往往与规划不一致,如在招商
1 /