编辑: xiaoshou | 2019-02-07 |
3 管材的选择 3.1 选择的管材必须有足够的强度,能承受各种内外荷载. 3.2 选用的管材应具有很高的水密性能.供水管道是承压的管道,管道的水密性差,以至经常漏水,会增加管理费用 和导致经济上的损失.同时,管网漏水严重时,也会冲刷地层引起严重事故. 3.3 为降低净水厂的常年运转费,选择的管材要水力条件好,内壁不结垢、光滑、管路畅通,水头损失小. 3.4 选用管材的价格相对要低,使用年限长,尽量降低工程造价,并有较高的防水和土壤侵蚀能力. 3.5 管道实际上是一个大的反应器,出厂水未完成的化学反应将在管网中继续进行,并且含氯水与管壁发生新的接触 ,产生新反应,这些反应有生物性的、感官性的以及物理性的.因此,选择的管材要既耐腐蚀,又不会向水中析出有 害物质,最大限度地降低配水管网的二次污染.
4 管道埋设深度 4.1 根据冰冻层厚度、外部荷载、最小管顶覆土厚度等综合考虑进行设计. 4.2 在设有阀门、排气等处管道的埋深,要考虑井室的形状、大小及井内阀门实际尺寸和操作尺寸. 4.3 管道埋设深度不是越深越好,要考虑工程造价和将来管道维修费用.在非冰冻地区,管顶覆土厚度可采用 0.8 米-1.2 米,在冰冻地区还要考虑冰冻厚度. 4.4 在市政地下管线复杂的地段, 给水管线穿越障碍时,要从全段管道综合考虑,尽量平缓、顺直过渡.
5 管道附属设施 5.1 检修阀:供水主管每 500-1000 米应设置检修阀门一个,主要管道和次要管道交接处的阀门设在次要管道上. 5.2 伸缩节 5.2.1 供水管上设置的检修阀门应加设伸缩节,当阀门需要更换时,可以减少阀门更换的时间,缩短停水区域的停水时间. 5.2.2 露天管道应设伸缩节. 5.3 排气阀 5.3.1 排气阀设置位置:a.管道最高点;
b.管道下降坡度变大点;
c.管道上升坡度变小点;
d.长距离无折点上升或下降管道每隔
500 米-1000 米设置一个排气阀;
e.长距离水平管道每隔
500 米-1000米设置一个排气阀. 5.3.2 排气阀的口径:排气阀的口径与管道直径之比为 1:8-1:12. 5.3.3 排气阀与管道连接之间应设置阀门,可避免拆换排气阀时大面积停水.
2 /
3 5.4 排水阀和排水管 5.4.1 在管道下凹处或阀门间管段最低处需设置排水阀和排水管,以便排除管内沉积物或检修时放空管道.排水管应 与母管管底平接并具有一定坡度. 5.4.2 如地形高程允许,应直接排入河道、沟谷;
如地形高程不能满足直接排放时,可建湿井或集水井,再用抽水机具 将水排出. 5.4.3 排水管和排气阀的口径与母管道直径之比为1:3-1:4. 5.5 消火栓 5.5.1 两个消火栓之间的间距一般为
100 米-120 米,距车行道边不大于
2 米, 距建筑物外墙不小于
5 米. 5.5.2 冰冻深度≤400mm 的地区宜设置地下式消火栓, 冰冻深度≤200mm 的地区宜设置地上式消火栓. 5.6 阀门井 5.6.1 由于管网中的附件设计在阀门井内,为了降低造价, 配件和附件应布置紧凑.阀门井的平面尺寸取决于管道直径以及附件的种类和数量. 5.6.2 阀门井的形式根据所安装的附件种类、大小和路面材料而定.直径较小,位于人行道上或简易路面以下的阀门 ,可采用阀门套筒,寒冷地区不宜采用.安装在街道下的大阀门,应采用阀门井.
6 结束语 室外给水管道工程设计,要依据室外给水设计规范、小区给水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关 规范和手册,并结合地区地理、气候特点及当地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性经济合理性及节能出发综 合考虑,进行设计. 参考文献: [1] 罗水金.浅谈市政给排水设计和规划中常见问题分析[J].四川建材,2007(4):19~20 [2] 刘彦平,安海军.建筑给排水设计及施工中常见问题浅析[J].陕西建筑,2008(3):24~25 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)