六、事故原因分析及认定

(一) 依据事故现场情况及人员伤情分析事故发生时的情况 依据现场栅架安装湿帘位置情况分析, 第二层栅架西面地板 上有

1 条电缆并带排插,电缆与排插接口处破损,排插距离西面 墙体为约 1.3 米,临时安装电闸箱漏电开关已跳闸,地面上用湿 帘围成圈,里面有件黑色衣服,未发现有血迹,现场没有安全帽 及安全带.说明李维未佩戴好安全帽和安全带,擅自将电闸开关 合上,拖拉电缆到身边施工时,触电受电击而后仰坠落,侧面没 有任何安全防护设施,直接坠落地面水沟里. 合浦县人民医院出具《急诊院外死亡记录》,登记了李维受 电击伤和高处坠落伤而死亡.

(二)事故原因认定 通过现场勘查、调查取证、技术分析及逻辑推断,对事故发 生的原因认定如下: 1.直接原因 从事故原因分析认定: 安装湿帘栅架处未搭建脚手架和安全 防护网,李维未佩戴好安全帽和安全带,未对用电设施进行隐患 排查,擅自将电闸开关合上后进行施工,造成拖拉电缆过程中电 击后仰坠落导致死亡,这是造成事故发生的直接原因. 2.事故间接原因 (1)李维在未搭建脚手架和安全防护网等安全防护设施等 情况下,安全意识淡薄,未确认高空作业危险及佩戴好安全帽和

8 安全带,未取得特种作业资格证(登高、电工),未认识到用电 安全,违规擅自将电闸开关合上后进行施工,造成拖拉电缆过程 中电击后仰坠落, 导致自身死亡, 这是造成事故发生的主要原因. (2)华南公司安全生产工作存在漏洞,安全主体责任不落 实,承揽凤翔公司种鸡饲养设备和育雏育成饲养设备工程项目, 在安装湿帘施工作业时未做好施工场所的安全防护设施和设置 警示标志,未对从业人员进行安全生产教育培训及考核,未对用 电设施进行隐患排查,对李维违规作业问题未及时予以纠正,最 终导致事故的发生.这是造成事故发生的重要原因之一. (3)朱沛东,华南公司后勤主管,广西凤翔育成舍安装项 目负责人,未切实履行安全生产工作职责,在安装湿帘施工作业 时未做好施工场所的安全防护设施和设置警示标志, 未对用电设 施进行隐患排查,对李维违规作业问题未及时予以纠正,最终导 致事故的发生.这也是造成事故发生的原因之一.

七、事故性质 根据确认的事实, 通过对直接原因和间接原因等进行综合分 析,事故调查组认为:星岛湖种鸡场 8・8 坠落事故是一起企 业主体责任不落实,安全生产工作存在漏洞,监督管理不到位, 施工作业人员违规作业而造成的一般生产安全责任事故.

八、事故责任认定及处理意见

(一) 李维在未搭建脚手架和安全防护网等安全防护设施的 情况下,安全意识淡薄,未确认高空作业危险及佩戴好安全帽和 安全带,未取得特种作业资格证(登高、电工),未认识到用电

9 安全,违规擅自将电闸开关合上后进行施工,造成拖拉电缆过程 中电击后仰坠落,导致自身死亡.李维的行为违反了《中华人民 共和国安全生产法》第五十四条、第五十八条的规定,对 8・8 事故的发生负有主要责任,鉴于其已死亡,建议不予追究责任.

(二)华南公司安全生产工作存在漏洞,安全主体责任不落 实,承揽凤翔公司种鸡饲养设备和育雏育成饲养设备工程项目, 在安装湿帘施工作业时未做好施工场所的安全防护设施和设置 警示标志,未对从业人员进行安全生产教育培训及考核,未对用 电设施进行隐患排查,对李维违规作业问题未及时予以纠正,最 终导致事故的发生.华南公司的行为违反了《中华人民共和国安 全生产法》 第二十五条、 第四十一条、 第四十二条的规定, 对 8.8 事故的发生负有重要责任. 建议合浦县安全生产监督管理局根据 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定,对该公司 进行行政处罚.