编辑: star薰衣草 | 2019-03-06 |
4 (18)电源插座:内装保险丝. (19) 接地端:仪器外壳应可靠接地.
六、操作步骤 (1)按下电源开关使仪器处于开机状态. (2)用后面板的测试连接线连接好被测体,此时测试灯需熄灭并使仪器接地良好. (3)设定泄漏电流预置值. a.按下泄漏电流预置开关. b.根据需要选择泄漏电流测试量程. c.根据需要转动泄漏电流钮至电流表显示数所需值,此时电流表所指示的电流数为报 警值,设定完毕后,再按一下泄漏电流预置开关使之处于测试状态. (4)选择测试工作电压,调节电压调节旋钮使测试工作电压为 242V. (5)手动测试: a.将定时开关置为关,按下启动钮,测试灯亮,此时仪器进入测试泄漏状态,切换相 位开关,泄漏电流表分别显示被测体两端与外壳的泄漏电流值. b.测试完毕后,按下复位钮,测试灯熄灭,此时被测体为合格. c.如果通过被测体的泄漏电流超过预置的泄漏电流值,则仪器自动切断测试工作电 压,同时测试灯熄灭、超漏灯亮,蜂鸣器报警,此时被测体为不合格,按下复位钮, 即可清除报警声. (6)定时测试: a.定时开关为开时,拨时间预置拨盘,设定所需测试时间. b.按下启动钮,测试灯亮,仪器进入测试泄漏状态,同时计时器开始倒计时,当时间 显示第一次显示为
0 时仪器自动切换到另一相进行测试,时间再次显示
0 时测试灯熄 灭.如没有报警则被测体为合格;
如报警则被测体为不合格,按复位钮可清除报警.
七、使用注意事项 泄漏电流测试仪在设计时已充分考虑到它的安全问题, 但是, 因该仪器在工作时有 242V 电压输出,如不正确使用,仍可能造成事故,所以在使用前请务必注意以下几点:
1、接通该仪器的电源必须有良好接地,否则,当仪器输出短路时,使仪器外壳带有高
5 压,人接触外壳会发生意外事故.
2、被测物体与大地点绝缘,其被测物禁止与本仪器机壳相碰,影响测量值的准确.
3、 电压调节 旋钮,在打开电源开关前和不进行测试时,应按逆时针旋转到
0 位. 为确保安全,打开电源后,要按一下 复位 按钮,否则可能发生直接启动或报警.
4、仪器必须严格按照操作规程使用,否则会损坏仪器或发生危险.
八、维护使用 1.安全注意事项 a.本仪器属于 I 类安全仪器,对仪器通电检查和校准时,机内的线路板上接线是带电的, 应注意切勿用手摸. b.对仪器进行更换元件时,一定要切断电源及拨下电源插头情况下进行. c.更换测量内容和测量线时,一定要按下黑色 复位 钮. 2.校对 a.对仪器进行校对时可分为 2mA 和20mA 二档进行检查. b.检查时的负载电阻如下: 电压 电流 电阻 242V 2mA 121kΩ 242V 20mA 12.1kΩ c.检查时将 AC 电流表与负载串联后接入仪器后面的测试端即可.
九、随机附件 1.电源插头线 壹根 2.保险丝 贰只 (HYG2621为8A HYG2621A为15A HYG2621E为5A) 3.合格证 壹份 4.保修单 壹份 5.使用说明书 壹份 ........