编辑: 捷安特680 | 话题热度:817 2019-07-12 |
关键词: 燃油,燃气,锅炉房,燃气锅炉房,燃油燃气,燃油燃气锅炉房,燃气锅炉 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
如太阳能、燃油、燃气、电力等。 (1)太阳能:太阳能是一种清洁的天然能源,如能充分利用,将是取之不尽的。但太阳能品位较低,收集难度大,投资相对较高,加之太阳能受天... ---摘自《2.2技术方案》
|
yyy888555
2024-09-04
|
|
最高允许排放浓度(mg/m3) 依据标准 燃煤 燃油 燃气 1 烟尘 80 60 30 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准 2 SO2 400 300 100 3 NOx 488 400 400 表6-4 废... ---摘自《2015100199U》
|
ddzhikoi
2024-07-27
|
|
以及未按期完成升级改造的燃气、燃油、生物质锅炉,环保部门依法查处,责令停产整治,市场监管部门依法注销其使用登记手续。 相符性分析:本项目位于台前县打渔陈镇刘子渔... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2024-06-18
|
|
1、采购额定热功率0.7MW全自动燃油燃气常压热水锅炉1台,本次招标采购为交钥匙工程,即由中 标人完成锅炉设备的采购、运输、设计、施工、安装、调试,验收合格达到采购... ---摘自《甘谷县新兴镇姚庄小学改造安装燃气锅炉项目》
|
AA003
2024-05-10
|
|
的燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油设置在室内的电力 变压器,可以采用二氧化碳等气体灭火系统。另外,对于变压器,目前还有一... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2024-03-31
|
|
燃气热水机供热或燃气吸收式冷 (温) 水机组供冷、供热。 6 不具备本条第 1 款~5 款条件的地区, 可采用燃煤锅炉房、 燃油锅炉供热,蒸汽吸收式冷水机组或燃油吸收式冷(温... ---摘自《河南省工程建设标准》
|
学冬欧巴么么哒
2024-02-21
|
|
燃油燃气锅炉房附属设备及管道设计、安装的常用数据及标准规范计算 第三章 燃气锅炉程序控制器与显示调节仪表的数据分析 第四章 燃油燃气锅炉运行的常用数据及标准规范 第五... ---摘自《《锅炉压力容器压力管道设计运行与检测常用及标准规范速查...》
|
我不是阿L
2024-01-13
|
|
规划燃气锅炉房总容量 290 兆瓦,拟安装 5*58 兆瓦燃气 热水锅炉。新建港南热源厂规划位于航空港实验区四港联动大道 与新港九路交叉口东北角,占地约 5 公顷。规划燃气锅炉... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2023-12-05
|
|
(2)审查燃油燃气燃烧器产品型式试验合格证书(注2-6),是否齐全、有效(C 类); (3)审查锅炉定型产品能效测试报告是否符合《锅炉节能技术监督管理规程》(A 类)。 ... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2023-10-27
|
|
9.2燃气锅炉房应当安装燃气泄漏报警装置,该装置应经具备相应资质的机构检定合格后投入使用。 9.3为防止燃气爆炸事故,燃气锅炉不仅在启动前需对锅炉炉膛及烟气通道进行吹... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2023-09-17
|
|
燃油、燃气锅炉房不得设置在主体建筑内。使用电加热设备后,应及时切断电源。停电后应拔掉电加热设备电源插头。用电取暖时,应选用具备超温自动关闭功能的设备。 建筑禁止... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
|
学冬欧巴么么哒
2023-08-09
|
|
燃气机 组的应 用前景 溴化锂直燃机 以燃 气或燃油为动力 , 这二者皆是优质 、 污染少的二次能源 , 根据贵阳地 区的特点 , 周边地 区无油田, 燃油需从外埠长途运输而来 , 油... ---摘自《9 卷第5期》
|
glay
2023-07-01
|
|
城市供热按能源的种类,可分为燃煤、燃油、燃气、太阳能、地热、热泵、电力等。 3.1.1 燃煤 煤炭是中国储量最多,分布最广的不可再生战略资源。根据国土资源部最新预测表明... ---摘自《蚌埠铜陵现代产业园》
|
lqwzrs
2023-05-23
|
|
区域锅炉房供暖 改造、工业锅炉 改造 供热面积160万m2的煤粉锅炉房 系统改造 4549 ... 入燃气轮机燃烧进行单循环发电。 高温烟气送入余热锅炉,形成煤气 -蒸汽联合循环发电... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
|
麒麟兔爷
2023-04-14
|
|
以及未按期完成升级改造的燃气、燃油、生物质锅炉,环保部门依法查处,责令停产整治,市场监管部门依法注销其使用登记手续。 相符性分析:本项目位于台前县侯庙镇大李村北... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2023-03-05
|
|
燃油、燃气锅炉 烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度 α=1.2 6 标准实施 6.1 位于两控区内的锅炉,二氧化硫排放除执行本标准外,还应执行所在控制区规定的总量控制标准。 6.2 本... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准》
|
怪只怪这光太美
2023-01-25
|
|
燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数量不限 C.超市的厂房外采用封闭型灯具或有防水型灯座的... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
|
元素吧里的召唤
2022-12-17
|
|
燃油、燃气、 燃煤锅炉的选择和锅炉房内锅炉的配置,应符合以下节能要求: 1、应选择热效率高、负荷调节性能好的设备,额定热效率不应低于表 4.5.3 中的规 定值,且应符合现... ---摘自《DBJ》
|
yn灬不离不弃灬
2022-11-08
|
|
燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙 部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上,选项 B 正确,选项 D 错误。根据第 5.4.13 九源众... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
|
f19970615123fa
2022-09-30
|
|
月建成,目前已投产运行。 燃气 工业区天然气规划总用量为 183 万Nm3 /a, 采用呼... 拟在规划区内建一座集中供热锅炉房,锅炉房容量为 1155t/h,为工业生产 供应 10MPa ... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2022-08-21
|
|
民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第 3.4.1 条有关丁类厂房 的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于 4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率不大于 2.8MW ... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2022-07-13
|
|
按照上表参数,可估算出本项目燃气锅炉废气产生量为3264万m3。锅炉房年排放污染物量见表8。 表8 锅炉房大气污染物排放量表 项目 单位 数值 废气量 万m3 525 烟尘 浓度 mg/... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2022-06-04
|
|
单台锅炉容量不小于4吨/时(额定热功率不小于2.8MW)燃油燃气锅炉系统。 组织实施。各地根据任务分解(见表1)要求,制定本地区安全节能达标锅炉系统示范推进计划,鼓励... ---摘自《质检总局燃煤锅炉》
|
元素吧里的召唤
2022-04-26
|
|
有条件的地区可采用城市热网或区域性锅炉房的热水或蒸气作热源。可采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源,也可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接供应生活热水。当地电力... ---摘自《建筑类》
|
笔墨随风
2022-03-18
|
|
燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV及以下的预装式变电站与... ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-02-06
|
|
400 400 燃油锅炉 A 400 300 300 B 400 400 400 燃气锅炉 全部区域 200 200 200 4.2.4 燃煤锅炉房无组织粉尘排放控制限值的规定 燃煤锅炉房无组织粉尘排放控制限值见表4。 表4... ---摘自《DB44》
|
匕趟臃39
2021-12-29
|
|
燃油燃气锅炉及锅炉房设计. 机械工业出版社. 2003 课程简介:本课程主要介绍锅炉燃料;熟悉工业锅炉本体结构;熟悉工业锅炉各种燃烧设备;熟悉工业锅炉的汽水系统;熟悉中... ---摘自《2017年上海工程技术大学》
|
贾雷坪皮
2021-11-20
|
|
166、水泵房、空调机房、变配电室、柴油发电机房、燃油(燃气)锅炉(机组)的机房、制冷机房等无人员经常停留的机电用房(不含有人员值班的且面积大于等于50㎡的控制室... ---摘自《浙江省公安消防总队》
|
jingluoshutong
2021-10-12
|
|
(D)总储存量为 3m3 的储油间与锅炉房之间用 3h 的防火墙和甲级防火门分隔 (E)电力线路采用绝缘线明敷 解析: 24 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 5.4.10 燃油或燃气... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
|
于世美
2021-09-03
|
|
锅炉房 4.5.8.1 燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内,确需贴邻民用建筑布置时,应采 用防火墙与所贴邻的建筑分隔, 且不应贴邻人员密集场所, 该专用房间的耐火等级不... ---摘自《国家卫生健康委员会》
|
hyszqmzc
2021-07-25
|
|
5#、6#锅炉房西侧锅炉房新建五台燃气锅炉,其北侧为污水处理站,南侧为现有 5 台燃 气锅炉房及公司绿地,西侧为煤场,东侧为现有 5#、6#燃煤锅炉房,再向东为仙马泉河 及... ---摘自《四平金士百纯生啤酒有限公司锅炉搬迁改造项目》
|
865397499
2021-06-16
|
|
填写供热单位自有、接受委托运营管理的全部锅炉房或热交换站(仅限于外购热源的)。 2、能源种类:填写燃煤、燃气、燃油、电供热、液化气供热、热交换站供热等。 3、性质... ---摘自《北京市供热单位备案登记》
|
烂衣小孩
2021-05-08
|
|
6、熟悉燃油燃气锅炉房的通风要求。 五、施工验收 1、掌握防火阀的安装要求。 2、掌握采暖系统和空调水系统试压要求。 3、了解通风与空调工程安装完毕后,系统的调试应包括... ---摘自《《暖通专业》考试大纲》
|
huangshuowei01
2021-03-30
|
|
城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB 50041 锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 ... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2021-02-19
|
|
重点研发燃油燃气锅 炉燃烧器、高效工业煤粉锅炉、辅机配套、锅炉房系统优化 选型、锅炉效率与污染物实时传输及监控、煤粉集中制备与 配送、蒸汽管网优化等技术(见表) 。 ... ---摘自《高效节能环保工业锅炉产业化实施方案》
|
XR30273052
2021-01-10
|
|
多联式空调(热泵)机组,燃煤、燃油和燃气锅炉,其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定值提高或降低幅度满足下列要求: 1 电机驱动的蒸汽压缩... ---摘自《绿色建筑施工图设计文件技术审查要点》
|
hys520855
2020-12-02
|
|
燃油、燃气86 87 87 88 89 90 90 【条文说明】锅炉运行效率是长期、监测和记录数据为基础,统计时期内全部瞬时效率的平均值。本标准中规定的锅炉运行效率是以整个采暖季作... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-10-24
|
|
燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负) 压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离 通向... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2020-09-15
|
|
集中供热热源方式包括热电联产、集中锅炉房(燃煤、燃气、燃油)、工业余热、热泵(污水源、水源、土壤源和空气源)、地热、电能等。集中供热的规模标准为:设区市供热能... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2020-08-07
|
|
——第18部分:燃气供应企业; ——第19部分:环卫从业单位; ——第20部分:科研单... 锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合收割... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
|
学冬欧巴么么哒
2020-06-28
|
|
燃油、燃气锅炉颗粒物排放量按照 5.2、5.4 核算。 燃油、燃气锅炉氮氧化物排放量参照式(5)计算。 燃油锅炉二氧化硫排放量参照式(4)计算,燃气锅炉二氧化硫排放量按照式... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2020-05-20
|
|
城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... ---摘自《ICS 13.100》
|
NaluLee
2020-04-11
|
|
(一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
|
烂衣小孩
2020-03-03
|
|
燃用重油锅炉房,当冷炉起动点火缺少蒸汽加热重油时,应采用重 油电加热器或设置轻油、燃气的辅助燃料系统。 第3.2.7 条 采用单机组配套的全自动燃油锅炉, 应保持其燃烧自... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2020-01-24
|
|
节省了锅炉房占地空间面积。 集团官网:www.zzboiler.com ZG CORPORATION 郑锅股份 WNS型燃油燃气锅炉 Parameter 技术参数 * WNS型燃油燃气蒸汽锅炉: 型号规格 额定蒸... ---摘自《郑锅股份》
|
达达恰西瓜
2019-12-15
|
|
----第18部分:燃气供应企业 ----第19部分:环卫从业单位 ----第20部分:科研单位 ----第21... 10 4.2.1.1 除无法悬挂或者固定外,锅炉使用单位应将使用登记证悬挂在锅炉房内,并在... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2019-11-06
|
|
燃油、 燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应为甲级防火门。 3.3.3 当锅炉间和燃烧设备间与其他建筑物相连或设置在其内部时,... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2019-09-28
|
|
燃油、燃气锅炉 3.5 (1) 公式(1)中: ——大气污染物基准氧含量排放浓度,mg/m 3 ; ——实测的大气污染物排放浓度,mg/m 3 ; ——实测的含氧量; ——基准含氧量。 5.3 气态污... ---摘自《DB51》
|
kr9梯
2019-08-20
|
|
民用建筑与燃油或燃气锅炉房、 蒸发量或额定热功率大于本条规定的燃煤锅炉房的 防火间距应符合本规范第 3.4.1 条有关丁类厂房的规定,与10kV 及以下的预装式变电 站的防火间... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-07-12
|
|
燃油的设施.6 第三节 燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构... ---摘自《GB 50041-2008》
|
元素吧里的召唤
2019-06-02
|