编辑: 645135144 2019-03-08

由XS8 向手持单元上的 PLC 开关元件及手摇脉冲发生器分别提供 DC24V 和DC5V 电源;

如图 2.3.1 所示. DC24V +24V 24V 地PLC 电源 机壳接地 图2.3.1 供电方式 HNC-180 XS7,XS9 AC220V 1,2,14 DC24V:1A DC5V :6A 数控装置电源 XS1,XS2,XS3

6 13 供外部 DC24V 器件 XS6

1 6 XS5

14 9,15 XS8 3,16 1,2,14,15,17

25 13 +24V 24VG +5V 5VG +24V 24VG +5V 5VG +24V 24VG 进给单元 PLC 电源 主轴编码器 电源 主轴单元 PLC 电源 手持单元 PLC 电源 手摇脉冲发生器 电源 +24V 24VG +5V 5VG 数控装置自带的开关电源总功率约 75W,DC24V 和DC5V 分别可提供 1A 和6A 的输出,只能向以上 XS1,2,3,5,6,8 接口提供总共 DC24V 1A 和DC5V 1A 的电源输出,当以上接口控制的单元所需电源超过此值时,请 提供额外的电源,外接电源与数控装置自带电源应共地. 2.3.2 接地 2.3.2.1 接大地 开关电源地线已与数控装置的机壳接地端子连通.由于电源线电缆 中的地线较细,因此,必须单独增加一根截面积不小于 2.5 平方毫米的黄 绿铜导线作为地线与数控装置的机壳接地端子相连. HNC-180 安装连接说明

9 2.3.2.2 接信号地 外部 PLC 电源的地线必须经 XS

7、XS9 开关量接口的 1,2,14,脚 接如数控装置,如图 2.3.1 所示.否则,数控装置不能通过输出开关量可 靠地控制这些元器件,或从这些元器件接收信号. 2.4 电柜的安装条件 ? 电柜必须能够有效地防止灰尘、冷却液及有机溶液的进入 ? 设计电柜时,CNC 后盖和机箱的距离不小于 20cm,需考虑当电柜内 的温度上升时,必须保证柜内和柜外的温度差不超过 10℃ ? 为保证内部空气流通,电柜内可以通过安装风扇 ? 显示面板必须安装在冷却液不能喷射到的地方 ? 设计电柜时,必须考虑要尽量降低外部电气干扰,防止干扰向 CNC 传送. 2.5 电磁兼容设计 为了保证数控系统在工业环境中能够正常工作,系统必须达到 GB8832-1999.

5 数控系统通用技术条件 中的电磁兼容性要求. 电磁兼容性(EMC)是指: ? 电气设备产生的电磁干扰不应超过其预期使用场合允许的水 平;

? 设备对电磁干扰应有足够的抗扰度水平,以保证电气设备在预 期使用环境中可以正确运行. HNC-180 安装连接说明

10 以电磁兼容性设计为要求,为了确保产品稳定工作,有必要采 取以下措施: ? 远离产生干扰的设备;

? 通过隔离变压器供电;

? 控制柜内各个部件按照强弱电分开安装、布线;

? 各屏蔽电缆进控制柜时,在其进入处,屏蔽层接地;

? 各进给驱动电机、主轴驱动电机的动力线和反馈线直接接入驱动 单元,不经过端子转接;

? 各位置反馈线、 指令给定线、 通讯线等弱电信号线必须采用屏蔽电 缆,单股线直径不低于 0.2 平方毫米.若采用双绞双屏蔽电缆则更 佳;

? 开关量端子板、编码盘反馈屏蔽电缆中电源线采用多芯绞合共用, 以提高信号电源与这些部件的抗干扰能力;

? 各部件外壳必须可靠接地. HNC-180 安装连接说明

11

第三章 接口信号定义及连接 3.1 与驱动装置的连接 数控装置脉冲式轴控制接口,提供脉冲+方向、双向脉冲、正交脉冲 三种指令类型,具备反馈接口,可以控制脉冲指令式的伺服驱动和步进驱 动装置. 3.1.1 接口定义 XS

1、XS

2、XS3 脉冲式接口使用脉冲信号,传递位置指令,可控制各种步进电机驱 动装置、脉冲接口伺服驱动装置.其特点是通用性强,信号传递抗干扰能 力强,不会发生漂移,但构成全闭环需在驱动装置中完成. HNC-180 最多可提供 XS

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题