编辑: 我不是阿L | 2019-03-19 |
3 清水池工艺设计 ①清水池容积:本次清水池的进水管为 DN400,进水管管中心标高为 38.80 米,设置两座清水池,东侧清水池尺寸为 B*L*H=9500*10500*4790mm,西 侧清水池紧贴着用地红线,为不规则矩形,总的有效容积为 749.50 立方米. ②清水池控制水位:水池布置在场地的北侧,靠近银湖蓝山,清水池的地面 标高为 40.20 米,内顶标高为:39.163 米,溢流水位为 38.437 米,最高水位为 38.187 米,最低水位为 34.393 米,清水池池底标高为 34.193 米,吸水坑内底标 高为 32.593 米. ③清水池自控要求:清水池 DN400 进水管电动蝶阀,根据清水池水位调节. 当达到清水池最高水位时,液位计反馈信号,关闭电动蝶阀,停止进水.当低于 最高水位时,电动蝶阀开启,进水.若清水池达到溢流水位时,反馈报警信号, 人工关闭进水阀门,溢流水间接排入雨水系统.清水池放空通过移动式潜水泵进 行放空,放空水接入场地内排水边沟,下游排至道路已设计雨水管. 泵房内工艺设计 ①工艺流程 高、低压系统采用水泵加压供水至山顶水池和建筑水箱的供水方式,泵站工 艺流程为:市政供水管道(DN400)→电磁流量计井→进水阀门井→清水池→清 水池出水管 (泵房进水管 DN350) →卧式单级端吸离心泵 (高压系统 Q=270m3 /h, H=75m,一用一备;
低压系统 Q=270m3 /h,H=55m,一用一备)→泵房出水管 DN300→建筑水箱(高压系统山顶水池,低压系统地下水箱) . ②水泵选型 水泵选用卧式单级端吸离心泵,由于高、低片区高差较大,因此,高低系统 分别采用不同加压泵进行供水, 共选用
4 台水泵, 其中
2 台供高压片区建筑水箱,
2 台供低压片区建筑水箱,均采用一用一备.所有土建均一次建成,设备一次安 装: (1)2 台高区供水泵:Q=270m3 /h,H=75 米,功率为 90kw.一用一备, 备用泵自投. (2)2 台低区供水泵:Q=270m3 /h,H=55 米,功率为 55kw.一用一备, 备用泵自投.
4 泵房平面布置 泵房采用半地下室结构, 泵室总共高 7.9 米, 水泵及主要设备部设在地下室, 高、低区供水泵各有两台,进水管采用四根 DN350 不锈钢管,出水管采用两根 DN300 不锈钢管,经过泵站场地敷设管路与泵站外现状市政给水管道相接. 主要构、建筑物设计
1、泵站主要构筑物有:泵房和控制室、低压配电及变压器室、高压配电室、 值班室、清水池、流量计井等. (1)进水阀门井 进出水管均为 DN400,井内部尺寸为 A*B*H=2200*2400*1900 mm. (2)清水池 进水管为 DN400,出水管为 DN350,清水池内部尺寸为 AXBXH=9500* 10500*4970 mm. (3)泵房 泵房总尺寸为: 地下构筑物(内部尺寸) :A*B*H=5100*14250*4000mm;
地上建筑(轴线尺寸) :A*B*H=5400*14550*3900 mm. (4)溢流井 溢流井尺寸为:直径
1500 圆形混凝土井,下游采用潜水泵抽入场区内设计 雨水管道. (5)电磁流量计井 电磁流量计井尺寸为: (内部尺寸) :A*B*H=1800*6300*1500mm,钢 筋混凝土结构,内设 DN400 电磁流量计. (6)消毒设备间 本次设计为二次加压供水,需配置消毒设施,本设计采用臭氧自洁消毒器. 消毒设备间尺寸为(内部尺寸) :A*B=1500*2000mm. 内设两台臭氧自洁消毒器,分别为两个清水池消毒. (7)控制室 本次泵房设置一控制室, 地上建筑 (轴线尺寸) : A*B*H=5100*3000 mm, 并在室内单独设置一密闭的臭氧设备室.
5 (8)低压配电室及变压器室 地上建筑(轴线尺寸) :A*B*H=5100*22800 mm (9)高压配........