编辑: qksr 2019-04-18

21 1 E

79 21

1 E

21 1 0.2

79 21

1 0.2 17.5 Pb―曝气装置处绝对压力:1.72 ? 气水比: 需气量 Gs Os 0.28E 3362.38 0.28 0.2 54626.31kg/h 气水比 Gs Q 6.00 1.2.2 深度处理部分 深度处理区采用 V 型滤池,滤池过滤流程水损 3.6m(其中 V 型滤池 2.5m) 左右,一二期消毒池进水液面标高 9.15m,三期为 9.2m,二沉池出水集水井液面 标高一期为11.2m, 二期为9.9m, 挖潜改造为13.3m, 三期阀门井液面标高为9.4m, 经核算,除挖潜改造

3 万吨/天外,原有一二三期二沉池出水均需局部提升后方 能进入深度处理装置,一二三期深度处理设施平面布置图如下所示: 1.2.2.1 深度处理设施平面布置 (1) 一期平面布置图 图1.2-1 一期深度处理平面布置图 一期深度处理设施主要针对一期二沉池 d1000 出水管、 挖潜改造二沉池 d900 出水管的污水进行处理,处理出水沿一期二沉池西侧现状厂区道路敷设,接入原 接触消毒池进水管. 一期生产管线衔接方面需对现状消毒接触池与一期二沉池之 间的厂中道路地下雨水、电力等管线进行迁改,满足提标生产接驳管线的要求;

新建深度处理设施主要涉及的迁改管线有现状二期二沉池 d1300 污水管,d100 供水管、电力雨水管等.同时对新建深度处理设施北边现状厂区人行道和东边现 状园区道路进行铺装改造,满足厂区安全生产要求. (2) 二期总平面布置图 图1.2-2 二期深度处理平面布置图 二期深度处理设施主要针对二期二沉池 d1300 出水管的污水进行处理, 并适 当考虑挖潜改造二沉池出水污水量,以满足生产构筑物检修时水量分配的需要, 处理出水就近接入原有二沉池出水管.二期生产管线衔接方面需下穿高压电线, 但接驳管道埋深较浅,可实施性强,施工时应确保安全施工;

新建深度处理设施 主要涉及的迁改管线有现状 d600 污泥管、d900 生化池出水管、d150 供水管及电 力管等. (3) 三期总平面布置图 图1.2-3 三期深度处理平面布置图 三期深度处理设施主要针对三期二沉池 2.2x2 出水渠箱的污水进行处理,处 理后出水接入原二沉池出水渠箱. 新建深度处理设施主要涉及的迁改管线有现状 d2000 的超越管. 1.2.2.2 提升泵房 一二三期分建,其中一期规模

18 万m3 /d,土建尺寸:L*B*H =15*8*6m;

设置

4 台泵,

3 用1备, 单台提升泵流量 Q=3250m?/h, 扬程 H=3.5~6.0m, N=75kw, 变频调速. 二期规模

15 万m3 /d,土建尺寸:L*B*H =15*8*6m;

设置

4 台泵,3 用1备,单台提升泵流量 Q=3250m?/h,扬程 H=3.82~6.42m,N=75kw,变频调速. 三期规模

22 万m3 /d,土建尺寸:L*B*H =22*8*6m;

设置

6 台泵,4 用2备,单台提升泵流量 Q=3250m?/h,扬程 H=4.5~8.0m,N=75kw,变频调速. 1.2.2.3 V 型滤池 进水来自前段处理工艺,通过 V 型滤池进行过滤处理,去除部分 CODCr, BOD5,SS、TP 等污染物. 根据本项目一二三期特点, V 型滤池系统分为

3 个系列, 分别为一期 180,000 m3/d,二期 150,000m3/d,三期 220,000 m3/d.每个系列可完全独立运行,分期 实施设备安装,全厂 V 型滤池数量:22 格(1)进水混合池 鉴于微絮凝除磷的处理的加药需求,须在每条线进水端设置进水混合池,用 于投加化学药剂. 混合池内设搅拌器. 出水将通过配水渠平均分配至 V 型滤池. 各期混合池出水通过配水渠平均分配至后续各期 V 型滤池构筑物进........