00)
3 主要功能和控制逻辑 本控制器为奶罐专用控制器,控制一台压缩机、一台搅拌机,具有四路外部告警(搅拌机、压 缩机、高压、低压),并有一个强制冷开关和一个手动搅拌开关.
1、 温度控制:当奶罐内温度高于"温度上限"时,开始制冷,一直到温度降到低于"温度下 限"时停止制冷.
2、 压缩机:制冷时先开搅拌机,30 秒后开压缩机.另外压缩机有延时保护功能,停机后至少 要等三分钟才能再次开机(延时时间可设置) .
3、 搅拌机:制冷时搅拌机总是运转,在停止制冷后搅拌机保持运转,直到设定的"搅拌时间" 后再停止.非制冷状态搅拌机按照设定的"搅拌间隔"和"搅拌时间"定时运转.
4、 告警:告警信号为常闭触点,当触点断开时产生告警. "搅拌机"告警时,停止制冷和搅拌, "压缩机" 、 "高压" 、 "低压"告警时,关压缩机,但不影响搅拌机.告警信号撤消后,告 警状态仍然锁定一段时间,按任意键恢复.
5、 强制冷开关:当温度介于"温度上限"和"温度下限"之间时,系统可能制冷也可能不制 冷,这时按"强制"键可以强制启动制冷.
6、 手动搅拌开关:在非制冷状态,按"手动搅拌"键可以打开或关闭搅拌机,手工打开或关 闭搅拌机后,搅拌机仍然会按照设定的"搅拌间隔"和"搅拌时间"定时开或关.在制冷 状态,搅拌机总是运转的,手动搅拌开关不起作用.
3 技术指标
2 温度显示范围: -50~125°C(单位 0.1°C)
2 温度设定范围: -45~120°C
2 电源电压 : 12V AC(用随机配置的变压器,初级电压 220V±10%或380V±10%)
2 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露.
2 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载)
2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K
2 执行标准 : Q/320585 XYK
01 (NA1620-CTAX) 操作指南
一、 基本设置 按"选择"键,可以选择设置"温度上限" 、 "温度下限" 、 "搅拌间隔" 、 "搅拌时间"这四个参 数,然后用上或下键改变设定值( ""键增, ""键减,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .
二、告警处理 发生告警时控制器使相应告警指示灯闪烁或在数码显示器上显示告警代码,应首先根据这些指 示查找故障原因,故障排除后,有些告警会自动恢复,而有些告警状态会被锁定,要按任意键才可 解除告警状态.请参见下表: 告警名称 告警代码 产生原因 恢复方式 搅拌机告警 指示灯 搅拌机告警信号断开 按任意键 压缩机告警 指示灯 压缩机告警信号断开 按任意键 高压告警 指示灯 高压告警信号断开 按任意键 低压告警 指示灯 低压告警信号断开 按任意键 温度探头短路 EE 温度探头短路 自动 温度探头断线 -EE 温度探头断线 自动
三、高级设置 高级设置可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供 的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异 常.进入高级设置状态的方法如下: 使用一组密码进入高级设置状态,密码为"上下上下上上下" ,在显示温度状态,按照这个顺
2 序连续按""""两个键,要在三秒钟之内完成,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这 时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.注意进入高级设置状态后控制 器会停止工作,关闭所有输出. 用""或""键可选择参数代码,选择一个参数后按"选择"键则显示该参数的值,这时 再用""或""键即可对参数进行设置,设置完成后再按"选择"键,回到显示参数代码状态. (注意:参数改变后要按"选择"键回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温度修正 -5 -- +5