0 °C 校正探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间
0 --
10 3 分钟 告警类 F51 外部告警锁定时间*
0 --
240 60 分钟 见附注 测试类 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 F00 退出设置 *注: "外部告警锁定时间"是指当外部告警发生后,即使外部告警信号撤消,控制器还是会维持告警状态一段时 间.按任意键可以强制清除告警. 接线图: 注意事项:
1、外部告警信号如果不使用的话应将对应端子短接,否则系统不能正常工作.
2、控制器接地端请同电控箱接地端可靠连接,保证接地良好.
3、请使用本公司随机配置的电源变压器和温度传感器.