编辑: 向日葵8AS | 2019-05-26 |
010 F
01 中华人民共和国国家标准GB/T XXXXX ― 20XX 20XX-XX-XX 颁布 颁布*-**-**发布 20XX-XX-XX 实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布bu 布GB/T XXXXX ― 20XX III 前言本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草. 本标准由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司、国家标准化管理委员会工交部提出. 本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会节能技术与信息分会(SAC/TC20/SC8) 和全国锅 炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)归口. 本标准起草单位:珠海格力电器有限公司、清华大学、北京工业大学、中国标准化研究院、西安交 通大学、北京建筑大学、华南理工大学、广州捷玛换热设备有限公司、山东京博石油化工有限公司、上 海汉钟精机股份有限公司、烟台冰轮(集团)股份有限公司 本标准主要起草人:刘华、李俊明、李红旗、成建宏、金立文、王随林、巫江虹、冯育周、胥蕊娜、 夏亮、邓壮、穆连波、姜韶明、周英正、李燕 GB/T XXXXX ― 20XX
1 板式热交换器机组换热效率评价方法
1 范围 本标准规定了板式热交换器机组?效率的评定指标、试验方法与要求、测试工况、标注等. 本标准适用于供热、制冷空调、工业加热或冷却系统中使用的板式热交换器机组(以下简称 换热 机组 ),其它类似结构型式换热机组可参照执行. 本标准不适用于换热过程中存在化学反应的换热器.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. GB/T 27698.1 热交换器及传热元件性能测试方法 第1部分:通用要求 GB/T 27698.3 热交换器及传热元件性能测试方法 第3部分:板式热交换器 GB/T
28185 城镇供热用换热机组 GB/T
29044 采暖空调系统水质 GB/T
29466 板式热交换器机组 GB/T
3216 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 GB/T
5657 离心泵技术条件(Ⅲ类) JB/T
10379 换热器热工性能和流体阻力特性通用测定方法 NB/T
47004 板式热交换器
3 术语和定义 GB/T
28185、GB/T
5657、GB/T
3216、NB/T 47004以及GB/T 29466定义的以及下列术语适用于本 文件. 3.1 板式换热机组 plate heat exchanger unit 由板式热交换器、泵、仪表、电气设备、控制系统及必要的附属设备等组成的,以实现流体间热量 交换为目的的集成装置. 3.2 换热量 capacity of heat exchange 换热器在额定工况下运行时,单位时间内冷流体在换热器中得到或热流体在换热器中放出的热量. 3.3 无效? unavailable exergy 加热时换热机组中二次侧流体冷量?的变化量,冷却时二次侧流体热量?的变化量. 3.4 有效输入? available output exergy 换热机组中一次侧流体进、出口焓?的变化量与二次侧无效?之差. 3.5 有效输出? available output exergy 加热时换热机组中二次侧流体热量?的变化量,冷却时二次侧流体冷量?的变化量.
2 3.6 ?效率 exergy efficiency 换热机组中的有效输出?和有效输入?之比.
4 评价指标 4.1 ?效率换热器的换热效率采用?效率进行评价. 4.2 ?效率计算方法 4.2.1 当二次侧流体进、出口温度均高于环境温度(加热)或均低于环境温度(冷却)时,换热机组的 ?效率分情况按照式(1)计算. 1) 式中: ― 换热机组的?效率,单位为千瓦/千瓦 (kW/kW);