编辑: 无理的喜欢 2019-06-02
操作说明 流量监控器 SI5000 SI5001

704056 /

03 08 /

2010 CN

2 目录

1 安全说明

3 2 功能和特性.

4 2.1 应用范围

4 2.2 流量监控的工作原理

4 3 安装

5 3.1 安装位置

5 3.2 管道系统的干扰源.6 3.3. 安装操作方法

6 4 电气连接

7 5 操作和显示元件

7 6 用于水的安装与设定

8 6.1 更改开关点(可选)8 6.2 高流量调整(可选)9

7 其它设定(可选)9 7.1 低流量调整.9 7.2 配置开关输出功能.9 7.3 恢复出厂设定(复位)10 7.4 锁定/解锁设备.10

8 调整时的错误.10

9 工作

11 10 维护

11 11 比例图.12

12 技术资料

12 3 CN 阅读说明 ? 在本文中, ? 表示操作说明: 例如: ? 检查设备是否正常工作. ? >

符号表示操作结果: 例如: >

LED

9 亮起.

1 安全说明 ? 安装本设备前,请阅读产品说明书. 确保产品适合您的应用范围,且不受任何 限制. ? 本设备符合相关法规和 EC 指令. ? 使用不当或将设备用于非指定用途,可能导致设备故障,或在使用当中导致意 外情况. ? 因此,只有设备操作员授权的合格人员,才可执行设备的安装、电气连接、设定、操作及维护工作.

4 2 功能和特性 2.1 应用范围 本设备可用于监控液体及气体介质的流量. 2.2 流量监控的工作原理 ? 本设备采用量热原理,可检测流速并切换输出功能: - - 如果有介质流动,则关闭输出功能/如果无介质流动,则开启输出功能. 本设备交货时功能设定如下: 输出功能 = 常开. 如有需要,可将输出功能更改 为常闭 (→ 7.2). 此时适用於: 如果有介质流动,则开启输出功能. ? 如果流速加快,且达到开关点时,开关状态将会改变. ? 如果流速再次减慢,且达到开关点的迟滞还原值时,开关状态将会改变. 迟滞状态随流速而改变,且主要受所设监控范围的影响. 设定范围为 5...100 cm/s (= 出厂设定)时,迟滞范围为 2...5 cm/s,流速加快 时迟滞值将增大. ? 设备的标准反应时间为 1...10 s. 反应时间受开关点设定的影响: - - 低开关点 = 流量增加时快速反应. - - 高开关点 = 流量减少时快速反应.

5 CN

3 安装 若使用管路转接头,可将设备用于不同的管路连接. ? 转接头为附件,需单独订购. 仅在使用 IFM 转接头时,方可确保设备安装和连接入口阻力正确. ? 对于较小流量,还可提供 IFM 转接头块. 3.1 安装位置 一般安装位置 12mm ? 介质必须将传感器尖端完全包围. ? 传感器的插入深度: 最浅为

12 mm. 推荐安装位置 ? 如果为水平管道: 则从侧面安装. ? 如果为垂直管道: 则安装在上输管道 内. 限制安装位置 ? 水平管道/从底部安装: 如果管道内无 沉积物. ? 水平管道/从顶部安装: 如果管道内已完 全积满介质. 注意事项 ? 切勿使传感器的尖端接触管壁. ? 切勿将传感器安装于底部敞开的下输管 道内!

6 3.2 管道系统的干扰源 管道、接头、阀门、缩管等装置当中安装的组件,可导致介质产生湍流. 这将影响 设备的运行. 推荐安装方法: 保持传感器与干扰源的间距: 5...10 x D Low High Flow

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 Setpoint S 3...5 x D Low High Flow

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 Setpoint S D = 管道直径;

S = 干扰源 3.3. 安装操作方法 ? ? 安装时,确保系统不承受任何压力. ? ? 安装时,确保安装位置无介质泄漏.

1 2

3 ? í ì A ? ? 请将润滑油涂抹于管路连接的螺纹 (1)、转接头 (2) 及 螺母 (3) 处. 注意: 切勿使传感器尖端 (A) 接触到润滑油. ? ? 将适用的转接头拧入管路连接. ? ? 将流量监控器置于转接头上,并拧紧螺母. 最大拧紧扭矩为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题