25 Nm. 确保设备 方向正确.

7 CN

4 电气连接 务必由合格的电工连接设备. 务必遵守有关安装电气设备的国内和国际法规. 电源电压应符合 EN

50178、SELV 和PELV 标准. ? ? 切断电源. ? ? 按下图连接设备: L+ L

1 4

3 BU BK BN

3 1

4 2 L+ L

1 4

3 BU BK BN A B A: SI5000(正极性输出);

B: SI5001(负极性输出) IFM 插座的芯线颜色:

1 = BN(棕色),3 = BU(蓝色),4 = BK(黑色)

5 操作和显示元件 Low High Flow

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 Setpoint

1 2

3 1: 工作显示 ? 绿色 LED 指示当前流量(LED

0 至9表示从无流量到最大流量之间的流量范围). ? 亮起的 LED 表示开关点的位置(橙色 = 已关闭输出功能,红色 = 已开启输出功能). 2, 3: 用于调整和配置的设定按钮

8 6 用于水的安装与设定 (对于非水介质 → 7.1: 低流量调整). ? ? 开启电源电压. >

>

所有 LED 逐个亮起,然后熄灭. 此时,将关闭输出功能(如果配置为常开). 设备处于工作模式下. ? ? 安装时,使用正常的流量环流. ? ? 检查显示,并确定进一步操作.

1 Low High Flow

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 出厂设定适合该应用范围. ? ? 无需进一步设定.

2 Low High Flow

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 正常流量低于显示的指示范围.

2 设定选项: ? ? 更改开关点 (→ 6.1). ? ? 执行高流量调整 (→ 6.2).

3 Low High Flow

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 正常流量超出显示的指示范围(LED

9 闪烁). ? ? 执行高流量调整 (→ 6.2). 您可随时恢复出厂设定. (→ 7.3). 6.1 更改开关点(可选) 出厂设定的开关点位于 LED

7 处. 在下列情况下,可更改设定: ? 显示如示例

2 所示. ? 流量波动较大或产生脉动. ? 如果要求更快的设备反应时间(低开关点 = 流量增加时快速反应,高开关点 = 流量减少时快速反应). ? ? 轻按按钮 或.>

>

开关点 LED 闪烁. ? ? 按一下按钮 或 按需要多次按按钮. 每按一次按钮,LED 将按指示方向 变换一次位置. 注意: 如果

2 s 内未按下任何按钮,设备将回到工作模式,并采用新的设定值.

9 CN 6.2 高流量调整(可选) 设备会将现有流量视为正常流量,并改变显示的指示状态(除开关点 LED 外,所有LED 呈绿色亮起). ? ? 安装时,使用正常的流量环流. ? ? 按住按钮 不放. >

>

LED

9 亮起,约5s后开始闪烁. ? ? 释放按钮. 此时,设备已按流量条件调整. 设备进入工作模式,显示如示例

1 所示. 注意: 所作调整将影响开关点状态: 它将相应地增加(最高将达到 LED 7).

7 其它设定(可选) 7.1 低流量调整 如果设备用于监控非水介质,则应另外调整设备,使其适合最小流量. 注意: 仅在完成高流量调整后,方可执行下述调整. ? ? 安装时,使用最低流量环流,或确保流量静止. ? ? 按住按钮 不放. >

>

LED

0 亮起,约5s后开始闪烁. ? ? 释放按钮. 设备将采用新值,并进入工作模式. 7.2 配置开关输出功能 本设备交货时,输出功能设定为常开. 如有需要,可将输出功能更改为常闭: ? ? 按住按钮 至少

15 s. >

>

LED

0 亮起,约5s后开始闪烁. >

>

10 s 后将显示当前设定: LED 5...9 呈橙色亮起(= 输出功能为常开). >

>

约15 s 后,LED 0...4 呈橙色闪烁. ? ? 释放按钮. 输出功能更改为常闭工作模式. 若要更改新设定,请重复该操作.

10 7.3 恢复出厂设定(复位) ? ? 按住按钮 至少