编辑: 向日葵8AS | 2019-06-15 |
2 ) ~ 2mL/(h・80cm
2 )之间. 7.14.2 试验步骤 将3块按7.2的规定制备好的试件,涂层面向上,平放在盐雾箱内支架上,以24h为1次循环周期,先 连续喷雾8h,然后停16h,此为1次循环.喷雾时,盐雾箱内保持温度(35±2)℃,相对湿度大于95%;
停 止喷雾时,不加热,关闭盐雾箱,自然冷却.试验期间,每一次循环结束时应观察一次试件,判断涂层 是否有开裂、起层、脱落、发胀和变色现象,并予以记录,直至到达规定循环次数.3块试件中至少2 块符合技术要求判为合格. 7.15 产烟毒性 取500g涂料样品,按GB/T 20285-2006的规定进行. 7.16 耐火性能 7.16.1 耐火试件的制备 试验用底板采用强度等级符合GB 50010规定的C30混凝土板,尺寸为1450mm*1450mm.防火堤防火 涂料试验用底板的厚度为200mm, 底面钢筋保护层厚度为30mm;
隧道防火涂料试验用底板的厚度为150mm, 底面钢筋保护层厚度为25mm.混凝土板的结构和混凝土板中热电偶的布置位置见图
1、图2. GB XXXXX―XXXX
6 在7.1规定的条件下,按照施涂工艺要求,将防火堤防火涂料或隧道防火涂料均匀施涂于试验用底 板下表面至规定的厚度,然后放置在通风干燥的室内自然环境中养护,养护期规定同7.2.3. 7.16.2 耐火试件的安装 将制备好的试件置于试验炉上,使其底面一面受火,对于标准升温和HC升温的耐火试验,其受火尺 寸不小于1100mm*1100mm;
对于石油化工升温和RABT升温的耐火试验,其受火尺寸不小于φ1300mm.试 验装置见图3. 7.16.3 涂层厚度的测量 在试验用C30混凝土板下表面的涂层上测量16个点,其测量点均匀分布于涂层表面上,取所有测量 点的平均值作为涂层厚度. 7.16.4 耐火性能试验及耐火极限判定 7.16.4.1 耐火性能试验 标准升温耐火试验条件按GB/T 9978.1-2008中第6章的要求进行. HC升温耐火试验........