编辑: NaluLee 2019-06-17

3 集成了安全部件在内的完整控制系统设计必须符合相关标准. 用户在进行安全链的评估和解释时,需按照有关标准和规 定,且满足所需的安全等级. 2.4 技术参数 标准: IEC 60947-5-1, ISO 14119, BG-GS-ET-19 外壳: 玻璃纤维加固热塑塑料,阻燃 操动件和锁闩: 不锈钢 1.4301 触头材料: 银 编码等级,依据ISO 14119: 低 防护等级: IP67 触头元件: 电气分隔,双断点Zb转换触头或2个NC触点 开关系统: A IEC 60947-5-1,缓动式,肯定断开的常闭触头 强迫断开距离:

10 mm 强迫断开力: 每个安装的NC触头10 N 连接: 拧接端子或笼式接线夹或联接插头 导线类型: 软线 接线线芯尺寸: 最小 .25 mm?,最大 1.5 mm? (含线耳) 接线口尺寸:

4 x M16 锁紧力 F:

2000 N 扣紧力: 带R后缀扣紧力30N 开关操动速度: max.

2 m/s 操动频率: 最大1000次/小时 机械寿命: 大于100万次运行 环境温度: -25 °C … +60 °C 电气参数: 使用标准: AC-15, DC-13 额定工作电流/电压 Ie/Ue: CC, SK, ST 4针:4 A /230 VAC;

2.5 A /

24 VDC;

ST 8针:2 A /

24 VDC 额定冲击耐受电压 Uimp: CC, SK, ST 4针:4 kV;

ST 8针:0.8 kV 额定绝缘电压 Ui: CC, SK, ST 4针:250 V;

ST 8针:60 V 热稳定电流 Ithe: CC, SK, ST 4针:6 A;

ST 8针:2 A 额定控制电压 Us:

24 VAC/DC;

110/230 VAC 磁铁: 100% ED 功率消耗: 最大

10 W 短路保护:

6 A gG D型熔 要求额定短路电流:

1000 A 使用型号为4X(室内安装)和12的联接器固定件. 紧固力矩额定值:4.4 lb in. 2.5 安全分类 标准: ISO 13849-1 安全功能: - 基本功能: 适用cat.

1 / PL c - 双通道的使用和故障排除机制* : 适用cat.

3 / PL d 合适的逻辑单元 B10d 常闭: 2.000.000 B10d常开 在10%欧姆触头负载情况下: 1.000.000 使用寿命: 20年*如果故障排除的通道力学是被授权的. MTTF B d x x h s/h

3600 d 10d op op op n 0,1 x nop t cycle (参数根据hop, dop 和tcycle以及负载的实际应用情况进行更改.) 如果串联多个安全部件,依据ISO 13849-1中规定的性能等级将会降低, 因为在特定情况下,错误检查会受到限制. 3. 安装 3.1 安装概述 提供三个固定孔用来安装围栏.线圈锁定双绝缘 无需使用接地线.严禁 将线圈锁定用作限位挡块.安装位置任意.但是安装位置必须避免污垢 侵入使用的开口.未用开口必须用防尘堵头密封. 安全组件及操动件必须固定安装在防护门上,并且采取 恰当措施确保不会发生移位(使用防逆转螺栓,粘接固 定,钻孔,定位销). 请遵守EN ISO

12100、EN 953和ISO 14119标准中的有 关规定. 3.2 尺寸 测量值均以mm为单位.

30 90

25 130

26 30

18 8

6 6

6 6

8 22,5

20 32

72 26

104 28

4 4. 电气连接 4.1 电气接线指示 电气接线需在电源关闭的情况下由专业人员来完成. 如果风险分析指出使用监控联锁,则应将其接入安全回路, 并与标有 符号的触点连接. 应使用带有相应防护等级的正确的电缆接头.从电缆进口插入,去除固 定孔的薄壁. 使用附加工具(例如螺丝刀)戳破孔壁可能导致损伤. 4.2 触头类别 触点在电源关闭且已插入操动件的情况如图所示. 通电开锁 通电上锁 Q A1 A1

71 71

51 51

63 63

64 64

72 72

52 52

13 21

41 42

22 14 A2 A2

13 21

41 42

22 14 Q A1 A1

71 71

51 51

63 63

64 64

72 72

52 52

13 13

21 21

41 41

42 42

22 22

14 14 A2 A2 P Q AZM 161SK-12/12... AZM 161CC-12/12... Q A1 A1

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题