编辑: 我不是阿L | 2019-06-22 |
250 mA,电隔离 有两种配置: - 脉冲输出 脉冲值和脉冲极性可选,最大脉冲宽度可配置(5...2000 ms). 脉冲频率,最大
100 Hz 或-状态输出: 可配置,如出错信息、空管检测(EPD)、流量方向识别、极限值. 报警信号 电流输出 → 故障响应可选 脉冲输出 → 故障响应可选 状态输出 → 故障和电源故障引起的 不导电 负载 见 输出信号 小流量切除 小流量切除的切换点可选 电隔离 所有输入、输出及电源电路相互电气隔离. Endress+Hauser
4 PROline Promag
10 W 电源 测量装置的电气接线 铝现场外壳变送器的接线,电缆截面积:max. 2,5 mm
2 a 电源电缆:85...250 V AC, 20...28 V AC, 11...40 V DC 端子 No. 1:交流电的 L1,直流电的 L+ 端子 No. 2:交流电的 N ,直流电的 L- b 信号电缆:端子 No. 24C27 c 电路盒盖 d 电源端子 e 电流输出端子 f 连接FXA 193服务接口的维护接口193 (FieldCheck?, FieldTool?) g 保护导体的接地端子 端子号(输出) 定货号
24 (+) /
25 (C)
26 (+) /
27 (C) 10*A 脉冲输出 电流输出 HART 脉冲输出(无源) 集电极开路,max.
30 V DC /
250 mA,电隔离,可配置 脉冲工作模式:脉冲频率 max.
100 Hz 状态工作模式:有,可配置 有源电流输出 隔离,有源:4...20 mA,R L <
700 Ω,HART:R L ≥
250 Ω 接地,电源 → 见上图 Endress+Hauser
5 PROline Promag
10 W 远方型的电气接线 远方型的接线 A 接线盒盖t b 传感器接线盒盖 c 信号电缆 d 线圈电流电缆 n.c. 不接,绝缘电缆护套 电源电压 85...250 V AC, 45...65 Hz 20...28 V AC, 45...65 Hz / 11...40 V DC 电缆密封套 电源和信号电缆(输出): ? M20 x 1,5(8...12 mm)电缆套管 ? 1/2 NPT, G 1/2 电缆套管螺纹 远方型连接电缆: ? M20 x 1,5 (8...12 mm) 电缆套管 ? 1/2 NPT, G 1/2 电缆套管螺纹 电缆规格 线圈电缆 ?
2 x 0,75 mm
2 PVC 电缆,带普通的编织铜屏蔽(? ~
7 mm) ? 导线电阻:≤
37 Ω/km ? 电容:芯/芯,屏蔽接地:≤
120 pF/m ? 持续工作温度:C20...+80 °C ? 导体截面积:max. 2,5 mm
2 信号电缆: ?
3 x 0,38 mm
2 PVC 电缆,有普通的编织铜屏蔽(? ~7 mm)和单独的屏蔽芯线 ? 空管检测(EPD):4 x 0,38 mm
2 PVC 电缆,有普通的编织铜屏蔽(? ~
7 mm) 和单独的屏蔽芯线 ? 导体电阻:≤ 50Ω/km ? 芯/芯电容:≤
420 pF/m ? 持续工作温度:C20...+80 °C ? 导体截面max. 2,5 mm
2 Endress+Hauser
6 PROline Promag
10 W 电缆截面 a 信号电缆 b 线圈电流电缆
1 芯线
2 芯线绝缘
3 芯线屏蔽
4 芯线护套
5 芯线加强
6 电缆屏蔽
7 外护套 在严重电气干扰的地区运行: 测量设备满足一般的安全要求,符合 EN
61010、EN
61326 对电磁兼容性的要求.. 警告 ! 接地用接线盒内的端子.电缆剥皮的长度要尽可能短. 功率消耗 ? 85...250 V AC:<
12 VA(包括传感器) ? 20...28 V AC:<
8 VA(包括传感器) ? 11...40 V DC:<
6 W(包括传感器) 接通电流 ?
24 V DC 电源 max. 3.3 A (<
5 ms) ?
28 V AC 电源 max. 5.5 A (<
5 ms) ?
250 V AC 电源 max. 16A (<
5 ms) 电源故障 最小持续半个电源周期: 如果发生电源故障,则EEPROM 保持测量系统的数据. Endress+Hauser
7 PROline Promag
10 W 等电位 标准场合 只有当介质与传感器有相同电位时才能保证准确的测量.大多数 Promag 传感器有 安装参比电极的标准,以保证所需的电位匹配.因此仪表不需要附加的电位匹配. 注意 ! 如果仪表安装在金属管道,可以把变送器外壳的接地端子连接到管道. 用变送器接地端子的等电位 警告! 如果传感器没有参比电极或金属过程终端,按照下面介绍的特殊例子进行电位匹配. 这些特殊方法在不能保证标准接地,或者预料匹配电流非常大的时候特别重要. Endress+Hauser