编辑: 我不是阿L | 2019-06-22 |
8 PROline Promag
10 W 不接地的金属管道 为了防止外部对测量的影响,可以用接地电缆把每个传感器法兰连接到相应的管道法 兰并将法兰接地,把变送器或传感器的接线盒通过接地端子连到地电位. 说明! 法兰到法兰连接的接地电缆能够作为附件从 E+H 单独定货. ? DN ≤ 300:接地电缆与导电的法兰涂层直接连接并用法兰螺丝固定 ? DN ≥ 350:接地电缆直接连接到金属支架 在金属的不接地管线系统有平衡电流的等电位 Endress+Hauser
9 PROline Promag
10 W 塑料管和绝缘衬里的管道 通常,电位采用测量管内的参比电极匹配.然而,在特殊情况下,系统接地可能导致 在参比电极上流过大的匹配电流,从而损坏传感器,例如电极的电化学腐蚀.这种情 况,例如玻璃纤维或 PVC 管,为了电位匹配,建议使用附加的接地环. 警告: 如果接地环和测量电极由不同材料制造,要注意电化学绝缘的等级,避免电化学腐蚀. 塑料管或有衬里管道的电位匹配 /接地环 有阴极保护的管道 在此情况下,测量仪表应安装在无电位的管道: ? 安装测量设备时,要保证两个管段间有电气连接(铜线,6 mm2 ) ? 要保证安装材料不与测量设备建立导体连接,拧紧螺丝时安装材料应能承受力矩 ? 还要遵守无电位安装的规程
1 = 隔离变压器,
2 = 电气绝缘 Endress+Hauser
10 PROline Promag
10 W 性能特点 标准工作条件 根据 DIN
19200 和VDI/VDE
2641 标准: ? 介质温度:+
28 ℃ ±
2 k ? 环境温度:+
22 ℃ ±
2 k ? 预热时间:30 分 安装: ? 入口段 >
10*DN ? 出口段 >
5*DN ? 传感器和变送器接地 ? 传感器置于管道中心 最大测量误差 脉冲输出:± 0,5% o.r. ±
2 mm/s 电流输出:正典型值 ±
5 ?A 电源波动在指定范围内没有影响 以读数百分比表示的最大测量误差 重复性 最大误差:读数的±0.1 % ±0.5 mm/s Endress+Hauser
11 PROline Promag
10 W 运行条件:安装 安装说明 固定位置 只有管道充满时才能准确测量,要避开如下的位置: ? 管道的最高点,空气可能积聚 ? 垂直管道中,敞开的管道出口的上游 固定位置 泵的安装 不要把传感器安装在泵的入口侧,这可以避免低压和由此引起的对测量管衬里的损 坏.衬里抗局部真空的资料,能够在 运行条件:过程 章的 压力密封 中找到. 在往复式、膜片式和蠕动泵组成的系统中,要安装脉冲阻尼器.测量系统抗振强度和 抗冲击的资料,能够在 运行条件:环境 的 抗振 中找到. 泵的安装 Endress+Hauser
12 PROline Promag
10 W 部分充满的管道 有坡度,部分充满的管道要用排水型方案,空管监测(EPD)功能通过监测空管或部 分充满的管道提供附加保护. 警告: 固体积聚的情况下,不要把传感器安装在排水管的最低点,可以安装一个清洗阀. 安装在部分充满的管道 向下的管道 如果向下的管道比
5 米长,在传感器下游安装虹吸管或排水阀,可以避免低压力,防 止随之而来对测量管衬里的损坏, 这些方法也防止了由于含有空气使系统的优势丧失. 有关衬里抗振和抗冲击的信息,能够在 运行条件:过程 的 压力密封 中找到. 仪表安装在向下的管道
1 泄水阀
2 虹吸管 Endress+Hauser
13 PROline Promag
10 W 方向 合理的方向有助于避免气体和空气在测量管内的积聚和沉淀,然而,Promag 仍为正确 测量有问题的介质提供一批选件和附件: 垂直方向 这个方向对自排空的管道系统是理想的,用于连接空管监测. 垂直方向 水平方向: 测量电极平面是水平的,这就防止了由于吸入空气气泡造成的两个电极的短暂绝缘. 警告! 只有当测量装置水平安装、变送器外壳向上时,空管监测功能才是正确的;