编辑: sunny爹 2019-06-30
建设项目竣工环境保护 (阶段性)验收监测报告表 (津开)环监验字[2016]YS 第74 号 项目名称:国华公司脱硝设施改造工程(变更)一期项目 委托单位:国华能源发展(天津)有限公司 天津经济技术开发区 环境保护监测站

2016 年9月验收监测报告编号:津开环监验字[2016]YS 第74 号第2页,共11 页承担单位: 天津经济技术开发区环境保护监测站 站长: 卢钢 项目负责人: 仇石 报告表编写: 仇石 审核: 审定: 协作单位:天津津滨华测产品检测中心有限公司 现场监测负责人:关胜 验收监测报告编号:津开环监验字[2016]YS 第74 号第3页,共11 页 监测报告说明 1.

监测报告无本站公章, 多页报告无本站专用骑缝章 无效. 2. 报告未经审核、批准无效. 3. 对现场不可复制的监测, 仅对监测所代表的时间和 空间负责. 4. 本报告未经书面授权不得部分复制. 5. 监测委托方如对监测报告有异议, 须在报告之日起 十五日内(特殊样品除外)向本站提出,逾期不予 受理. 天津经济技术开发区环境保护监测站

电话:022-25281719 传真:022-66201043 邮编:300457 地址:天津经济技术开发区晓园东路

5 号 验收监测报告编号:津开环监验字[2016]YS 第74 号第4页,共11 页 国华公司脱硝设施改造工程(变更)一期项目 竣工环境保护(阶段性)验收监测报告

一、建设项目概况 国华能源发展(天津)有限公司(以下简称国华公司)成立于

1993 年,厂 址位于天津经济技术开发区第七大街

27 号,是开发区内第一家热电联产型能源 生产企业.本次验收项目之前,国华公司主要生产设施为 1#、2#、3#三台 35t/h 链条锅炉和 6#、7#二台 130t/h 循环流化床锅炉,其中 1#、2#、3#锅炉烟气采用

3 台布袋除尘器处理,合并经

1 套氧化镁湿法脱硫装置净化后,经1根100m 高 烟囱排放;

6#、7#锅炉烟气分别经

1 套布袋除尘器+氧化镁湿法脱硫装置净化后 合并由

1 根100m 烟囱排放. 根据环发[2012]130 号 《重点区域大气污染防治 十二五 规划》 和环保部

2013 年第

14 号《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》 ,天津市已被纳入重点控 制区范围, 现有 65t/h 及以上燃煤锅炉自

2014 年7月1日起氮氧化物排放应执行 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》表1中燃煤锅炉排放限值(NOx 200mg/m3 ) , 十三五 期间执行 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》 表2大气污染物特别排放限值(NOx 100mg/m3 ) .国华公司锅炉均未安装脱硝装 置,无法满足上述排放标准要求,2014 年国华公司计划对现有锅炉进行脱硝改 造,对现有的

5 台锅炉(1#、2#、3#三台 35t/h 链条锅炉和 6#、7#二台 130t/h 循 环流化床锅炉)采用选择性非催化还原法(SNCR)+选择性催化还原法(SCR) 联合脱硝工艺.国华公司于

2014 年7月委托天津市环境影响评价中心编制《国 华公司脱硝设施改造工程环境影响报告表》 , 并于

2014 年8月获天津经济技术开 发区环境保护局批复(批复文号:津开环评[2014]79 号) .国华公司脱硝工程在 建设过程中实际分阶段建设,一期工程新建 SNCR 脱硝系统及配套设施,投资

1100 万元,2014 年11 月开工建设,2015 年2月建成并投入试运行,二期工程 建设 SCR 脱硝系统及配套设施,投资

1830 万元,预计于

2020 年12 月建成.针 对上述项目变更情况,国华公司于

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)